#1   20.05.2018 — 11:14
Приветствую! Вопрос. Труба 108-я на коннектор партизан под доску 50. Достаточно будет такого диаметра трубы под данный коннектор? Можно использовать 133 трубу? Купол диаметром 12 метров будет.
Ответить с цитатой
Re: Коннектор партизан
#2   20.05.2018 — 20:09
Аватара пользователя
SERGEY+ писал(а):
Приветствую! Вопрос. Труба 108-я на коннектор партизан под доску 50. Достаточно будет такого диаметра трубы под данный коннектор? Можно использовать 133 трубу? Купол диаметром 12 метров будет.
Достаточно. 108 - это минимально возможный диаметр, при условии, что накладные пластины с двух сторон бруса будут не более 3мм. То есть общая толщина пакета не превысит 56мм. Чем больше толщина пакета, тем больше нужен диаметр трубы. Чем больше диаметр трубы, тем толще должна быть его стенка. Надеюсь, понятно почему. К сожалению, толщиной стенки трубы, кто-то пренебрегает, кто-то не понимает, а кто-то просто хочет сделать ценник для своих узлов более привлекательный. По хорошему нужно отталкиваться от нагрузок припадающий на эту самую трубу, но как правило такие узлы не используются для маленьких куполов до 9м, и получается, что минимальная толщина стенки, которая выдерживает нагрузку около трёх тонн - 6мм. Я лично считаю, что для куполов менее 12м, такой узел использовать не целесообразно. Поэтому я использую трубу только со стенкой 8мм. При 133, диаметр нужен будет около 10мм. Но это так, на вскидку.
И почему Вы пишете сюда, а не в соответствующую тему?
viewtopic.php?f=19&t=399
viewforum.php?f=19
_________________
http://kupolok.net
Ответить с цитатой
Re: Коннектор партизан
#3   21.05.2018 — 00:44
kotiara82 писал(а):
SERGEY+ писал(а):
Приветствую! Вопрос. Труба 108-я на коннектор партизан под доску 50. Достаточно будет такого диаметра трубы под данный коннектор? Можно использовать 133 трубу? Купол диаметром 12 метров будет.
Достаточно. 108 - это минимально возможный диаметр, при условии, что накладные пластины с двух сторон бруса будут не более 3мм. То есть общая толщина пакета не превысит 56мм. Чем больше толщина пакета, тем больше нужен диаметр трубы. Чем больше диаметр трубы, тем толще должна быть его стенка. Надеюсь, понятно почему. К сожалению, толщиной стенки трубы, кто-то пренебрегает, кто-то не понимает, а кто-то просто хочет сделать ценник для своих узлов более привлекательный. По хорошему нужно отталкиваться от нагрузок припадающий на эту самую трубу, но как правило такие узлы не используются для маленьких куполов до 9м, и получается, что минимальная толщина стенки, которая выдерживает нагрузку около трёх тонн - 6мм. Я лично считаю, что для куполов менее 12м, такой узел использовать не целесообразно. Поэтому я использую трубу только со стенкой 8мм. При 133, диаметр нужен будет около 10мм. Но это так, на вскидку.
И почему Вы пишете сюда, а не в соответствующую тему?
viewtopic.php?f=19&t=399
viewforum.php?f=19
Спасибо за ответ
Ответить с цитатой
Re: Коннектор партизан
#4   14.11.2019 — 19:27
Всем привет.
Напишу и в эту ветку.
По весне собираюсь ставить дом геодезик d12.7, v4. Коннекторы делаю сам, доски сделаю также сам.
Возник вопрос: в программе ACIDOME учены толщины скобок из металла для партизана?
С каждой стороны кольца получается по 6 мм, на кольцо 1,2 см, всего длина основания увеличивается на 24 см, а диаметр на 5 см.
Может заморачиваюсь, у многих сходится купол.
Ответить с цитатой
Re: Коннектор партизан
#5   14.11.2019 — 19:35
Аватара пользователя
108 мм - мало, 133 - это минимум для 12.7 м
_________________
https://domehouse.by

если что пишите мне в контакте: https://vk.com/id4011007
одноклассники: https://ok.ru/profile/557104439808
программа Купольный дом своими руками - обращайтесь, помогу...
мтс: +375 (29) 895-98-82
Ответить с цитатой
Re: Коннектор партизан
#6   14.11.2019 — 20:13
Нарисовал 108 в архикаде, соединители убираются, есть небольшой запас. Полему 133?
Ответить с цитатой
Re: Коннектор партизан
#7   14.11.2019 — 22:04
Аватара пользователя
вам надо ещё место чтоб удобно было подлезть и болты закрутить
_________________
https://domehouse.by

если что пишите мне в контакте: https://vk.com/id4011007
одноклассники: https://ok.ru/profile/557104439808
программа Купольный дом своими руками - обращайтесь, помогу...
мтс: +375 (29) 895-98-82
Ответить с цитатой
Re: Коннектор партизан
#8   10.12.2019 — 22:03
Аватара пользователя
dbug писал(а):
Всем привет.
Напишу и в эту ветку.
По весне собираюсь ставить дом геодезик d12.7, v4. Коннекторы делаю сам, доски сделаю также сам.
Возник вопрос: в программе ACIDOME учены толщины скобок из металла для партизана?
С каждой стороны кольца получается по 6 мм, на кольцо 1,2 см, всего длина основания увеличивается на 24 см, а диаметр на 5 см.
Может заморачиваюсь, у многих сходится купол.
рукав+скоба(или пластина)х2 Рукав, как правило 2мм. Скоба\пластина 3мм. И того 5х2=10+108=118мм диаметр трубы для асидома.