brayvo писал(а):
Код:
A + B + C + D + E = F
G / F = H
A — ветер
В — снег
С — каркас
D — утеплитель
Е — 1\3 второго этажа
F — нагрузка на каркас купола
G — количество стоек первого пояса
H — сравнить с данными
калькулятора«Если в калькуляторе цифра меньше значит маловато сечения, если больше значит всё будит хорошо :)»
Правильная формула? :) Или где-то есть типовая?
Калькулятор не тот. Я где-то встречал калькулятор по деревянным стойкам... но вот немного погуглив ничего не нашёл. Да и искать ненужно. Предел прочности при сжатии вдоль волокон где-то около 355 кгс/см2 (значение зависит от влажности и сортов древесины) Предел прочности при растяжении вдоль волокон 860кгс/см2 (можно не считать так как предел на сжатие у нас на много ниже)
С виду у тебя доска 200*50мм, минусуем выборку глубиной около 20мм = 180мм. Площадь поперечного сечения - 18(см)*5(см)= 90см. Предел прочности при сжатии вдоль волокон твоего бруса - 90(см.кв)*355(кгс/см2) = 31950 кг То есть твоя одна балка выдержит усилие на сжатие 31950кг но это если не учитывать продольный прогиб(не знаю как)
Я бы добавил к твое формуле обшивку внешнюю, наружную, кровлю:
С — каркас
D — утеплитель
Е — 1\3 второго этажа
Ё - обшивка наружная
Ъ - обшивка внутренняя
Ы -кровля
F — нагрузка на каркас купола
G — количество стоек первого пояса
H — сравнить с данными 31950кг