Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru

V4 D14 Купольный дом (Киевская область, Украина)

1malex [12.03.2012 — 14:11]: Решил открыть ветку о своей будущей стройке, преследуя две цели:
- получать полезные советы на стадии проектирования и строительства;
- делиться полученным опытом на этом ресурсе.

На момент открытия этой ветки имеются следующие исходные данные:
- запланированные сроки стройки:
- начало: май текущего года;
- окончание: ноябрь текущего года;
- выбран участок, до конца марта должна состояться сделка (сейчас продавец собирает справки для совершения сделки);
- участок расположен в с.Малая Ольшанка, Обуховский район, Киевская обл., Украина.
- сделан вынос в натуру границ участка и проведена топосъемка участка;
- полным ходом идет подготовка к открытому конкурсу ПП (предпроектных предложений) среди архитекторов;
- возможно, среди участников конкурса будет один из здешних форумчан;
- параллельно начал общение с конструкторами.

Исходные данные, выданные архитекторам для подготовки ПП:
- строительство индивидуального жилого дома для постоянного проживания 4-х человек;
- запланированный бюджет стройки - 80 тыс.долл.;
- диаметр купола - 14 метров, частота 4;
- утеплитель - соломенные блоки или стандартные решения, предлагаемые промышленностью;
- все окна глухие или непосредственное остекление проемов каркаса;
- приточно-вытяжная вентиляция + воздушное отопление.

Теперь хочу сформулировать вопросы к сообществу куполостроителей или просто энтузиастам такого вида домов, посещающих этот форум:
1. Нужна помощь в расчете каркаса на устойчивость.
2. Нужны советы и рекомендации по выбору коннектора и его изготовлению.

На данный момент я склоняюсь к сварному типу коннектора, по примеру такого, какой был использован форумчанином Sabishy при строительстве его купольного дома в Беларусии, под Витебском.

Буду рад всем советам и любым вопросам, а также обещаю вести эту ветку с этого момента и до окончания стройки.

2ekodom [12.03.2012 — 20:39]: Приветствую! И поздравляю с выбором купола-как Формы!)

3kotiara82 [13.03.2012 — 09:00]:
malex писал(а):
1. Нужна помощь в расчете каркаса на устойчивость.
Расчёт на устойчивость при землетрясении? при урагане? :)) Или расчёт дабы узнать минимальное сечение доски относительно местной региональной снеговетровой нагрузки?

4malex [13.03.2012 — 10:45]:
kotiara82 писал(а):
malex писал(а):
1. Нужна помощь в расчете каркаса на устойчивость.
Расчёт на устойчивость при землетрясении? при урагане? :)) Или расчёт дабы узнать минимальное сечение доски относительно местной региональной снеговетровой нагрузки?
Я не специалист по проектированию строений и, возможно, применение термина "расчет на устойчивость" в данном контексте не совсем уместно. Как раз по этой причине я создал ветку, чтобы получить полезные советы.

Итак, уважаемый kotiara82, что Вы посоветуете? Какие расчеты необходимо сделать на этапе проектирования?

5kotiara82 [13.03.2012 — 13:30]:
malex писал(а):
kotiara82 писал(а):
malex писал(а):
1. Нужна помощь в расчете каркаса на устойчивость.
Расчёт на устойчивость при землетрясении? при урагане? :)) Или расчёт дабы узнать минимальное сечение доски относительно местной региональной снеговетровой нагрузки?
Я не специалист по проектированию строений и, возможно, применение термина "расчет на устойчивость" в данном контексте не совсем уместно. Как раз по этой причине я создал ветку, чтобы получить полезные советы.

Итак, уважаемый kotiara82, что Вы посоветуете? Какие расчеты необходимо сделать на этапе проектирования?
Рассчитывать...нужно на то что есть под рукой)) А под рукой имеются стандартные размеры пиломатериалов. Из этого в первую очередь и нужно исходить. Потом определится с утеплителем... солома или или. Так как от этого зависит толщина стены. После как определились с толщиной стены подбираем к ней брус. Допустим у вас солома, тогда без двойного каркаса не обойтись. Сечение бруса это как правило 15*5 или 20*5см... Берём по умолчанию брус 20*5см для внешнего каркаса. Считаем весь вес конструкции с кровлей и обшивкой + ветроснеговая нагрузка, она в киевской области 200 кг на метр квадратный кровли(площадь до 3/8 части вашего купола = 222м.кв.*200 = 44,4тонн (расчётной снеговой нагрузки) будет давить на купол в самую "плохую" погоду)
Объём рёбер каркаса купола 4,9м.куб. Плотность сосны 500кг.куб. Общий вес каркаса 2,5 тонн. Объём фанеры 18мм толщиной, с площадью поверхности купола в 302кв.м. = 5.4 куба * 600кг(плотность фанеры) = 3,24т. Вес битумной черепицы = 9кг.м.кв. Площадь кровли 300м.кв * 9 = 2,7 тонн.
Общий вес внешнего купола с учётом ветроснеговой нагрузки - 44,4+2,5+5,4+3,24+2,7 = 58,24т. (58,5т.)
У основания каркаса 20 граней, и значит 20 вертикальных стоек... отнимем парочку на входную группу получим 18штук. Самая длинное ребро каркаса 2,1м., чуть усредним получим 2м.
Вбил размер в калькулятор по расчёту стоек и получил 2,2 тонны несущей способности как стойки. Чистой без учёта обшивки. 2,2*18= 39,6тонн распределённой нагрузки способен выдержать каркас.
Чтоб прикинуть несущую способность фанеры представил треугольник первого пояса как квадрат со сторонами высоты треугольника = 1,8м. Далее в калькулятор...который говорит о несущей способности в 1,2 тонны. Таких вот квадратных треугольников у нас 18... и того 21,6 тонны способен выдержать на себе первый пояс фанеры купола.
Общая несущая способность купола и фанеры(без учёта взаимосвязей как рёбер жёсткости по отношению друг к другу.) 61,2тонны.
61тонна несущей способности против 58,5 тонн нагрузки говорит в пользу доски 20*5...меньше значит незачем.
...ладно...буду округляться а то так можно "советовать" до бесконечности :)))

6ILNARus [13.03.2012 — 14:25]: kotiara82 а куда дели снеговую нагрузку ?

7kotiara82 [13.03.2012 — 14:31]:
ILNARus писал(а):
kotiara82 а куда дели снеговую нагрузку ?
ой)) исправлю. Прошу простить :) Бревно в глазу и не заметил

8malex [13.03.2012 — 20:56]: Спасибо, kotiara82, за подробное описание расчета. Заметил, что в расчете не был взят во внимание вес утеплителя. Но главное, что сам подход, т.е. методика расчета, мне понятна. Точные расчеты будут выполняться уже на этапе проектирования.

К сожалению, нет времени разобраться с программами расчета, на которые дали ссылки уважаемые CiuDum и brayvo. Но все равно спасибо, может быть пригодится в скором будущем, когда будет определенность с архитектором и его командой.

Сегодня закончился срок подачи заявок от архитекторов. Будет как минимум пять участников конкурса. К сожалению, среди участников конкурса не будет одного из здешних форумчанинов.
Подведение итогов конкурса запланировано на конец марта. После определения победителя конкурса я размещу в этой ветке материалы по общей концепции будущего дома.

9brayvo [13.03.2012 — 21:05]:
malex писал(а):
К сожалению, нет времени разобраться с программами расчета, на которые дали ссылки уважаемые CiuDum и brayvo. Но все равно спасибо, может быть пригодится в скором будущем, когда будет определенность с архитектором и его командой.
Перенёс эти ссылки в тему "Прочностной расчет купола": viewtopic.php?p=12782#p12782

10kotiara82 [13.03.2012 — 21:16]:
malex писал(а):
Спасибо, kotiara82, за подробное описание расчета. Заметил, что в расчете не был взят во внимание вес утеплителя.
Потому что утеплитель ложится на внутренний каркас... я ведь брал за пример двойной каркас.

11malex [13.03.2012 — 21:41]:
kotiara82 писал(а):
malex писал(а):
Спасибо, kotiara82, за подробное описание расчета. Заметил, что в расчете не был взят во внимание вес утеплителя.
Потому что утеплитель ложится на внутренний каркас... я ведь брал за пример двойной каркас.
Все верно! Это я торможу. Точнее сказать, мне один из архитекторов высказывал идею использовать только один каркас: внутренний, а для устройства кровли делать обрешетку прямо по соломе, опирая ее (обрешетку) на стойки. Это может быть что-то похожее на двойные стержни, как у NSD, только утеплитель выдвинут наружу, а не во внутрь.

12malex [11.04.2012 — 20:39]: С небольшой задержкой продолжаю свой рассказ о ходе процесса разработки проекта моего будущего дома.

Итак, в последний день марта, 31 числа, состоялся завершающий этап конкурса архитекторов - открытое обсуждение ПП. По результатам конкурса мною был назван победитель и с ним в скором времени будет заключен договор на разработку архитектурной части РП (рабочего проекта).

Как оказалось, конструктор, с которым работает победитель конкурса может расчитать только фундамент и железобетонные конструкции перекрытий. За расчет каркаса купола не берется.

По этой причине обращаюсь к участникам форума с просьбой: может кто-то посоветует конструктора, который сделает расчет каркаса купола или сделает расчет всех конструктивных элементов: фундамента, монолитных перекрытий и каркаса купола. Конечно это работа будет мною оплачена.

И в заключении этого сообщения помещаю эскизы будущего дома.

Вложения:
001_vid.jpg
001_vid.jpg [ 1.11 Мб | Просмотров: 82673 ]
002_vid.jpg
002_vid.jpg [ 1.22 Мб | Просмотров: 82673 ]
003_vid.jpg
003_vid.jpg [ 1.53 Мб | Просмотров: 82673 ]


13kotiara82 [11.04.2012 — 21:22]:
malex писал(а):
о этой причине обращаюсь к участникам форума с просьбой: может кто-то посоветует конструктора, который сделает расчет каркаса купола или сделает расчет всех конструктивных элементов: фундамента, монолитных перекрытий и каркаса купола. Конечно это работа будет мною оплачена.
Расчёт чего? Расчёт размеров деталей, или расчёт на устойчивость каркаса при определённых нагрузках?

14malex [12.04.2012 — 08:59]: Расчет на устойчивость каркаса при следующих условиях:
1. Учитывать ветровую и снеговую нагрузку
2. Учитывать, что внешняя оболочка не будет сплошной (предусмотрены большие окна, конструктивно выполненные как застекленные проемы каркаса).
3. Учитывать проемы дверей (главный вход и выход на террасу) и, возможно, проем для перехода в малый купол, который планируется построить рядом с главным куполом.

15Psyraskin [20.04.2012 — 19:09]: мы почти соседи ) буду с интересом наблюдать за ходом проектирования и строительства. Интересен участок , на котором Вы решили построить купол. Был в Большой Ольшанке - места очень красивые.

16malex [24.04.2012 — 20:01]: to Psyraskin

спасибо за интерес к проекту и будущей стройке.
Участок я выбирал долго, смотрел много вариантов, но обязательным требованием было наличие склона, т.к. была идея поставить дом на склоне. Сейчас от этой идеи отказался, т.к. это довольно значительно увеличивает бюджет стройки. Но наличие склона на участке - это все равно большой "плюс" в виде более интересного ландшафта, чем у ровных участков.

Ко всем форумчанам и читателям моей темы:
я продолжаю поиски конструктора, если кто-то может посоветовать такого специалиста, буду очень благодарен.

17malex [18.06.2012 — 19:41]: Итак, после довольно длительной паузы, продолжаю повествование о ходе проектирования.

На прошлой неделе произошло долгожданное событие: в работу включились конструкторы. Теперь в моей команде проектировщиков три человека: архитектор и два конструктора. Один конструктор специализируется по ж/б, другой - по каркасу. Времени на поиск конструктора по дереву ушло много. Но этот поиск уже позади. Недели через две будут готовы чертежи фундаментов в двух вариантах: фундаментная плита и ленточный фундамент. Фундаментная плита по затратам, конечно, будет дороже, но посмотрю на сколько. Если разница не будет критической, то буду выполнять фундамент в виде плиты. Причин такого выбора несколько:
- более надежное решение, нет риска неравномерной просадки фундамента;
- легче решить вопрос надежной гидроизоляции цокольного этажа;
- поверхность фундаментной плиты - это готовый черновой пол цокольного этажа.

Следующая задача - это дать архитектору и конструкторам данные по размерам и расположению воздуховодов. Эту задачу уже почти решил самостоятельно, т.к. полученные предложения на разработку проекта воздушного отопления от специалистов в данной области не устраивали по цене, а времени на дальнейшие поиски подрядчика проекта ВО нет.

На основании расчета теплопотерь (методика изложена здесь: http://www.invepro.ru/heating/air-heating-system-with-own-hands.php), получены такие данные:
(первое значение - это объем подачи воздуха в куб.м. в час, второе - кол-во и диаметр воздуховодов в мм)

помещения 1-го уровня
кухня 99; 1/125
столовая 9; 1/100
гостинная+второй свет 477; 5/125
1-я спальня 48; 1/100
2-я спальня 45; 1/100

помещения 2-го уровня
1-я спальня 84; 1/125
2-я спальня 63; 1/100
кабинет 57; 1/100

Общий расход воздуха в час для ВО - 1000 куб.м.
Размеры магистрального подающего воздуховода: 300х450 мм
Размеры магистрального отводящего воздуховода: 350х500 мм
Размеры воздуховода для забора наружного воздуха: 250х350 мм
Размеры воздуховода для выброса воздуха наружу: 250х350 мм.

На данном этапе проектирования осталось решить задачу разводки подающих и отводящих воздуховодов по помещениям. Немного позже выложу планировки дома со схемой разводки воздуховодов.

18malex [01.09.2012 — 17:25]: Итак, продолжаю повествование о ходе работ над проектом будущего дома.
Сначала небольшая ремарка.
Самая большая сложность в процессе проектирования - это поиск специалиста, способного решить поставленные задачи. В ходе проектирования я уже два раза столкнулся со "специалистами", которые хорошо умеют делать только две вещи: надувать щеки и просить денег. Эта проблема транзакционных издержек, особенно потеря времени, вынудила меня самостоятельно более глубоко заняться проектированием системы вентиляции. Специалиста по вентиляции я в конце концов нашел и конечный результат получен совместными усилиями.

Теперь про систему воздушного отопления и вентиляции.
На российском форуме ForumHouse прочитал тему об опыте использования грунтового теплообменника и там же нашел пример решения для системы воздушного отопления от норвежских архитекторов:
Вложение:
ibox 120.jpg
ibox 120.jpg [ 103.39 Кб | Просмотров: 80692 ]
Мне очень понравилось это решение и я взял его за основу для своего будущего дома.
Вот такая схема получилась:
Вложение:
Схема вентиляции.jpg
Схема вентиляции.jpg [ 96.38 Кб | Просмотров: 80692 ]
Тепловой насос и солнечный коллектор, которые я планирую использовать для ГВС и теплых водяных полов, на схеме не указаны.
Важная часть работ по проектированию воздушного отопления и вентиляции - это сделать разводку воздуховодов оптимальным образом. Тут опять очень полезным оказался пример решения от норвежцев. Главный принцип, который я подсмотрел на их примере - это подача воздуха снизу, вытяжка сверху. В этоге удалось практически все воздуховоды, кроме вертикальных каналов сосредоточить на цокольном этаже.
Ниже привожу схему разводки приточной части главного контура по цокольному этажу:
Вложение:
Схема приточной части главного контура.jpg
Схема приточной части главного контура.jpg [ 243.61 Кб | Просмотров: 80692 ]
Разрез, на котором показаны вертикальные каналы главного контура:
Вложение:
Схема вертикальных каналов главного контура.jpg
Схема вертикальных каналов главного контура.jpg [ 189.83 Кб | Просмотров: 80692 ]


19malex [08.10.2012 — 22:33]: Проблема
На этапе проектирования системы вентиляции и воздушного отопления в принципиальную схему системы были включены грунтовый теплообменник (ГТ) и воздушный рекуператор (ВР). Эти устройства призваны снизить потери энергии, следовательно должны принести экономию денежных средств на этапе эксплуатации системы.

Однако, чем ближе срок начала строительных работ, чем ближе тот момент, когда необходимо принять решение о совершении финансовых затрат на приобретение ВР и создание ГТ, тем острее встает вопрос: насколько рациональными будут эти затраты? Дать ответ на этот вопрос можно только в результате проведения экономического анализа.

Постановка задачи
Имеется проект системы вентиляции и воздушного отопления, в котором планируется использование ГТ и ВР. Результат анализа должен дать ответы на следующие вопросы:
1. Какими будут эксплуатационные затраты на отопление для следующих вариантов реализации системы:
  1. без ГТ и без ВР?
  2. только ГТ?
  3. только ВР?
  4. ГТ + ВР?
2. Какой будет разница в эксплуатационных затратах для следующих двух значений расхода свежего приточного воздуха: 400 м3 и 800 м3?
3. Какой из 4-х вариантов комбинации ГТ и ВР будет самым эффективным с экономической точки зрения?

Решение задачи (экономический анализ)
Для упрощения анализа, сделаем следующие допущения:
1. Длительность отопительного сезона – 3 месяца
2. На протяжении всего отопительного сезона температура наружного воздуха -20 С.
3. Эксплуатационные затраты расчитываем через затраты эл.энергии по тарифу 0,3 грн. за 1 кВт*час.

Исходные данные для расчета:
Вложение:
исходные данные.jpg
исходные данные.jpg [ 19.14 Кб | Просмотров: 80250 ]
Составим уравнения теплового баланса для всех четырех случаев комбинации ГТ и ВР:
Вложение:
формула теплового баланса.jpg
формула теплового баланса.jpg [ 24.39 Кб | Просмотров: 80250 ]
теперь рассчитаем эксплуатационные затраты за условный отопительный сезон (грн.)
Вложение:
затраты.jpg
затраты.jpg [ 18.62 Кб | Просмотров: 80250 ]
Как и можно было ожидать, наибольшие эксплуатационные затраты будут для варианта без применения ГТ и ВР, а наименьшие для ГТ + ВР.
Внимательный анализ данных таблицы приводит к следующим выводам:
  1. Применение ВР дает более весомый эффект по снижению эксплуатационных затрат на отопление, чем применение ГТ. Чем больше расход воздуха, тем более весомый эффект от применения ВР.
  2. Эксплуатационные затраты на отопление в случае применения ВР мало зависят от величины расхода приточного воздуха. Например, при увеличении расхода по притоку свежего воздуха в ДВА раза, затраты на отопление увеличиваются примерно на 10%.
  3. Разница в эксплуатационных затратах между вариантами «только ВР» и «ГТ+ВР» незначительная. Целесообразность применения ГТ совместно с ВР следует тщательно просчитывать.
Посчитаем срок возврата инвестиций для варианта: «только ВР».
Исходные данные для расчета:
Вложение:
исходные данные2.jpg
исходные данные2.jpg [ 21.79 Кб | Просмотров: 80250 ]
Сумма пассивного дохода за год: 30 000 * 5% = 1 500 грн.
Сумма экономии на эксплуатационных затратах: 8,96 * 3мес * 30дн. * 24ч * 0,3 = 5 806 грн.
Как видно, сумма экономии превышает сумму пассивного дохода.

Теперь посчитаем срок возврата инвестиций.
Разумным сроком возврата инвестиций будем считать срок не более 10 лет.
Составим таблицы расчета дохода по принципу накопительного процента:
Вложение:
таблица накопительного процента.jpg
таблица накопительного процента.jpg [ 49.96 Кб | Просмотров: 80250 ]
Выводы
Срок возврата инвестиций в ВР с учетом принятых допущений составляет 6 лет.
В реальной жизни срок возврата инвестиций в ВР будет другим, но в целом для себя я сделал следующие выводы:
1. При принятии решения об инвестировании в технические решения, которые направлены на экономию энергии, следует провести оценку экономической эффективности этих решений.
2. Для моего частного случая проведенный анализ показал, что следует инвестировать денежные средства в ВР и отказаться от применения ГТ.

20CiuDum [09.10.2012 — 08:52]: Грунтовый теплообменник используется и летом...
http://vents.cn.ua/index.php?page=geotermalnye-ventilyatsionnye-sistemy

Вложения:
house1.jpg
house1.jpg [ 21.73 Кб | Просмотров: 80224 ]


21kotiara82 [09.10.2012 — 10:40]:
malex писал(а):
проведенный анализ показал, что следует инвестировать денежные средства в ВР и отказаться от применения ГТ.
Вы в этих подсчётах не учли пару приятных момента от использования ГТ :)
Первое - это частичная независимость от внешних энергоресурсов.
Второй момент - стоимость этих самых ресурсов в будущем.
3 - Да и вообще для психики приятно быть более независимым от внешних воздействий. Что может хорошо отразится на настроении, здоровье :)))
Если бы я стоял перед выбором: ГТ или не ГТ? Я бы выбрал ГТ даже не смотря на эти все цифры, по причине "третьего момента" что куда важнее... Можно сказать так - стратегически важное предприятие))) Стратегия в противовес экономии, чувствуете разницу? :))

22Slyman [13.12.2012 — 22:37]: Я только на этапе собирательства. Собираю информацию обо всем, что касается купольных домов. В том числе и эффективного энергообмена (как-то это и не потребление и не сохранение и не выделение в чистом виде. все вместе).
И хоть я не проводил еще никаких расчетов, но ГТ в виде, близком к промышленным образцам, не кажется маной (да все дело в компрессоре. и дорого в покупке и электричества хочет и ресурс и сервис). Но от ГТ тоже можно взять кое что. Если будет у меня небольшая лишняя копейка и в куполе будет слишком тепло летом - то сделаю на основе ГТ только охладитель. По сути только кондишен. Надо на него на этапе проектирования и строительства сделать заготовки под коммуникации. А из остальных систем - использовать гелиоподогреватели, ПВ вентиляцию с рекуператором и кое-что из собственного ноухау. Но это я смогу сказать только когда построю купол. Не хочется облажаться.

З.Ы. К стати. Хотел сделать Купол радиусом 7,8 метра (частота Земли). но потом подумал "а к чему тут частота". и сейчас хочу принять за радиус Купола радиус Земли/1000000. то есть 6. 38 м. думаю феншуйненько получится. :-) (никакой религии. просто хочется раз уж Гармония - так во всем. )
З.Ы.Ы. не успокоюсь никак. к предыдущему. к стати, если посчитать остальные цифиры (ну площадь пятна и площадь поверхности при размере 1/2) то они, мне так хочется верить, тоже несут некую "особую" нагрузку. в общем нравится мне этот размер. может кто еще какой интересный размер купола подскажет? (сори за в некотором смысле офф)

23malex [11.01.2013 — 15:30]: Slyman,

я не совсем Вас понял: откуда в ГТ (грунтовом теплообменнике) взялся компрессор?
Возможно Вы вели речь о ТН (тепловом насосе)?

По размерам купола мое мнение следующее: надо в качестве приоритета взять не линейный размер, но количество и площадь помещений, которые Вам будут необходимы для комфортной жизни. Когда Вы сами или с помощью архитектора решите эту задачу, линейный размер купола будет ее следствием.

Например, я изначально думал строить купол диаметром 12 метров, но после того, как архитектор нарисовал поэтажные планы будущего дома, то оказалось, что надо строить купол 14 метров.

24CiuDum [12.01.2013 — 08:24]: Наверное, имелось в виду тепловые насосы с грунтовыми теплообменниками, у которых трубы зарывается в землю на глубину ниже уровня промерзания почвы (1,2–1,5 м).
Вариант такого охладителя на http://msd.com.ua/otoplenie/teplosem/ (хотя здесь имеется неглубокая скважина):


25malex [12.01.2013 — 16:16]: Очевидно, что произошла путаница в терминологии.
ГТ - это обычно только подземный воздушный канал-теплообменник.

26Sergeyka_R [16.01.2013 — 23:16]: Какой будет агрегат ВО? покажите схемы его работы. Кто производитель?

27malex [17.01.2013 — 00:38]:
Sergeyka_R писал(а):
Какой будет агрегат ВО? покажите схемы его работы. Кто производитель?
Работа над проектом ВО не закончена. Выбор агрегата ВО, точнее - подбор комплекта оборудования для вентиляции, воздушного отопления, кондиционирования, ГВС и теплых полов (ТП) еще предстоит сделать.

На данный момент имею результаты упрощенного расчета теплопотерь дома, схему разводки и сечения воздуховодов.
Эти данные использованы в разделе КЖ для определения мест расположения отверстий в монолитных перекрытиях под прокладку в будущем воздуховодов.

Завершить работы по проектированию системы вентиляции, воздушного отопления и ГВС планирую до конца февраля месяца. В ближайшее время проектировщики должны выполнить:
1. Уточняющий расчет теплопотерь дома и на его основе сделать вывод о необходимости утепления фундаментной плиты.
2. Сравнительный анализ комбинированной системы отопления (ТП+ВО) и просто ВО. На основании анализа сделать выбор в пользу одного из вариантов. Для комбинированной системы предполагается устройство ТП по всей площади монолитного перекрытия 1-го этажа (изначально рассматривал вариант устройства ТП только в санузлах).

28malex [17.01.2013 — 23:09]:
radius писал(а):
да я его и описал ))
еще раз во всех подробностях (снаружи внутрь):
- оболочка из пвх-ткани Ferrari 630 г/м2 на стальном каркасе
- воздушный зазор 50 мм
- алюбабл 5 мм фольгой наружу (к оболочке)
- софтборд 40 мм с покраской водоэмульсионкой изнутри

всё ))

справедливо ради следует отметить, что необходимая температура в помещении сохраняется только при работающей климатической установке (воздушное отопление/охлаждение), которая обеспечивает все помещения комплекса, включая "святая святых" - серверную, которая отвечает за синхронизацию всех лебедок и требует стабильного климата (особенно с учетом морского базирования).

Таким образом, хоть этот объект и является искомым практическим примером, пирог сей для ваших целей явно не годится.
Не совсем понятен смысл именно такого пирога.
Алюбабл с фольгой создает паробарьер на границе алюбабл-воздушный зазор.
Обычно теплоизоляцию устраивают соблюдая принцип увеличения паропроницаемости материала пирога от внутренней стороны к наружной.

Другими словами, я до этого Вашего подробного описания представлял себе такой пирог (изнутри наружу):
- внутрення отделка;
- воздушный зазор;
- алюбабл, фольгой в сторону воздушого зазора;
- утеплитель (софтборд).

Воздушный зазор между внутренней отделкой и фольгой должен быть обязательно. Это обеспечит увеличение величины сопротивления теплопередаче участка пирога "воздушный зазор - фольга" в два раза.
Приведу цитату с форума forumhouse:
Цитата:
Обычная строительная аллюминевая фольга, увеличивает термосопротивление воздушной прослойки в 2раза, это даже в СНИПе написано. Т.е. с 0,15-0,16Вт/(м2*ч*°С) до 0,3-0,32Вт/(м2*ч*°С). Во всяких пенофолах, используется полированный слой фольги, и там речь идёт о термосопротивлении 0,50,55Вт/(м2*ч*°С), если материал у которого с двухсторон фольга, и с каждой стороны воздушная прослойка, то термосопротивление такого пирога 1-1,1Вт/(м2*ч*°С). А это примерно 5см пенопласта
Если сделать по-другому, тогда алюбабл будет просто паробарьером без бонуса по увеличению общего сопротивления теплопередачи пирога на величину 0,3-0,5 Вт/(м2*ч*°С).

29Sergeyka_R [17.01.2013 — 23:42]: Занимаюсь ОВ 12 лет + КИСИ ТГВ.
Воздушное отопление для наших регионов применяется чаще для однообъёмных больших помещений.
Примеры - Сильпо на Нивках - под потолком стоят большие тепловениляторы.
Укравто на Столичном (лично проектировал ОВ) - на кровле установлены газовые крышные кондиционеры, а под потолком проложены огромные воздуховоды, которые подают тёплый воздух (порядка 30-40С) в помещение.

Ваших примеров в нашем регионе не встречал, хотя постоянно имею дело с ОВ.
Советую посетить какой-нибудь реализованный и работающий объект типа вашего с системой ВО. А именно - здание с большим количеством помещений, где работает один агрегат ВО.
Если найдёте таковой в Киеве, сообщите мне - с удовольствием подъеду посмотрю.

30radius [18.01.2013 — 07:21]:
malex писал(а):
Не совсем понятен смысл именно такого пирога.

Если сделать по-другому, тогда алюбабл будет просто паробарьером .
вот его и применили как простой паробарьер

Заказчики очень экономили на объекте - потому такие "жидковатые" на первый взгляд решения... но всё работает! ))

31malex [02.03.2013 — 12:00]: продолжается работа над проектом системы вентиляции и воздушного отопления. Проектировщики сделали уточненный расчет теплопотерь, нарисовали принципиальную и аксонометрическую схемы, которые несколько отличаются от моего первоначального варианта.
Вложение:
схема.jpg
схема.jpg [ 52.99 Кб | Просмотров: 78005 ]
Вложение:
акса.jpg
акса.jpg [ 121.81 Кб | Просмотров: 78005 ]


32sterius [06.03.2013 — 20:00]: Объясните в чем дороговизна Гт ? Это же просто воздухозаборная труба под фундаментом. Зачем такие сложные расчеты и взвешивание. Я думал речь о тепловом насосе шла до определенного момента.
Забор ч поверхности, под зданием прогрелось, вошло в рекуператор, потом нагрелось и дальше по дому.
Поясните плиз.

33malex [06.03.2013 — 23:29]:
sterius писал(а):
Объясните в чем дороговизна Гт ? Это же просто воздухозаборная труба под фундаментом. Зачем такие сложные расчеты и взвешивание. Я думал речь о тепловом насосе шла до определенного момента.
Забор ч поверхности, под зданием прогрелось, вошло в рекуператор, потом нагрелось и дальше по дому.
Поясните плиз.
Перечитал свое сообщение, гдя я пытался дать пояснения, почему решил отказатся от применения ГТ.
Понял, что написано оно не очень убедительно, а также заметил там ошибки в приведенных расчетах.

Однако решение мое остается прежним - ГТ я использовать не буду.
Для такого решения есть экономические, технические и другие причины.
Экономическая причина:
- затраты на ГТ составят не менее 5000 грн. (20 тыс. руб.) при отсутствии убедительных расчетов их окупаемости.
Технические:
- теплотехниская эффективность ГТ нивелируется (перекрывается) применением ВР (воздушного рекуператора) (см. уравнения теплового баланса);
- аэродинамическое сопротивление ГТ будет в моем случае значительным (две ветки по 50 м трубы 110мм);
- увеличение аэродинамического сопротивления на входе ВР требует подбора вентилятора с более высокими характеристиками, а значит более дорогого.
Другие причины:
- на момент начала земляных работ еще не были завершены работы над проектом системы вентиляции, следовательно не было рабочей документации по этой системе;
- монтировать ГТ без рабочей документации по системе вентиляции я не рискнул, т.к. это могло стать причиной дополнительных, неоправданных затрат.

34malex [15.03.2013 — 15:29]: Вот такой коннектор предлагают мне использовать строители куполов из Днепропетровска (http://www.ecodome.com.ua/)
Вложение:
IMG_3269.JPG
IMG_3269.JPG [ 358.22 Кб | Просмотров: 77776 ]
Меня смущают два момента:
1. Способ крепления луча коннектора к ребру каркаса (прорезь в торце ребра и отверстия под болты).
2. Дополнительные степени свободы в шарнирных соединенияхлуч-пластина.

Прошу участников форума поделиться своими мнениями, с учетом использования такого коннектора для купола диаметром 14 м.

35kotiara82 [15.03.2013 — 16:43]: viewtopic.php?f=19&t=412
viewtopic.php?p=7347#p7347

36CiuDum [15.03.2013 — 17:56]: Можно рассмотреть и вариант самодельного изготовления, например как этот коннектор.

Вложения:
pe6ka1.jpg
pe6ka1.jpg [ 20.93 Кб | Просмотров: 77753 ]


37malex [15.03.2013 — 18:51]:
kotiara82 писал(а):
viewtopic.php?f=19&t=412
viewtopic.php?p=7347#p7347
Спасибо, Роман!
Посмотрел по ссылкам, убедился в том, что для большого купола такой коннектор не самый лучший вариант.

38malex [15.03.2013 — 19:03]:
CiuDum писал(а):
Можно рассмотреть и вариант самодельного изготовления, например как этот коннектор.
Спасибо, но если рассматривать вариант самодельного изготовления, тогда проще делать сварной типа труба-лучи.

39malex [07.05.2015 — 14:05]: Для сборки каркаса купола остановился на следующей конструкции коннектора:
Изображение
Изображение
Диаметр центральных дисков 100 мм и 160 мм. Длина лучей 290 мм.
Толщина металла 6 мм.

Для нижнего ряда коннекторы будут из металла толщиной 10 мм. Размеры центральных пластин будут одинаковыми, по 160 мм.
Общий вид коннектора для нижнего ряда с вариантом крепления к анкерной пластине в бетонном райзере:
Изображение

40CiuDum [07.05.2015 — 19:07]: Можете обосновать почему приняли только одну полосу?
Согласно калькулятору (и по СНиП-у) при двух полос, соединение крепче более чем в 2 раза чем с одной полосы.
Наверное полосу Вы можете приобрести готовую и нужных размеров, но прорези в дисках придется резать лазером. Наверное это ощутимо удорожает соединитель.

41malex [08.05.2015 — 09:40]: Я буду использовать две доски для ребра каркаса.
Изображение
Прочность узла при использовании нагельного соединения деталей зависит больше от правильного выбора размеров и количества нагелей, чем от количества пластин. При условии, конечно, что сечение пластины выбрано правильно, в соответствии с расчетной нагрузкой.

По поводу стоимости коннектора. У меня есть несколько предложений по изготовлению коннекторов.
Средняя стоимость 450 грн./шт. (примерно 20 долл. один коннектор). Эта цена включает стоимость металла, работы и покраски готового узла порошковой краской.

42CiuDum [08.05.2015 — 11:39]: Расскажите более детально про ребра (распорки) каркаса.
Почему Вы выбрали две доски вместо одной балки? Чтобы уменьшать коробление?
Почему не выбрали сколоченный (приклеенный) L- или T- профиль? По справочнику конструктора у них прочностные характеристики лучшие.

43malex [08.05.2015 — 13:18]: История, которая определила мой выбор конструкции каркаса следующая.
Сначала думал повторить стандартную конструкцию с одной доской и коннектором "Кулак". По моему заказу конструктор сделал расчет нагрузок, действующих на ребра каркаса, и провел нагрузочные испытания этого коннектора: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=14888#p14888.
Оказалось, что коннектор "Кулак" не выдерживает и половины максимальной расчетной нагрузки (3,5 т).
Кроме этого, в соответствии с расчетной моделью действующих нагрузок, одна доска сечением 50х200 мм не удовлетворяла критерию по поперечной деформации (изгибу) для сил сжатия (хотя очень незначительно). Применять доску с большим сечением посчитал не разумным. Решил применить две доски сечением 40х150 мм, суммарное сечение - 120 кв.см. против 100 кв.см. для одной доски 50х200 мм. Таким образом две доски сечением 40х150 мм полностью удовлетворяют критериям прочности и предельной деформации для расчетных значений нагрузок.
Далее с помощью форума, особенно хочу выделить помощь And-Ray, пришел к выбору конструкции коннектора.

44And-Ray [11.05.2015 — 16:19]: Malex.

А что Вам конструктор насчитал, какие максимальные усилия в стержнях?
Какой у Вас снеговой район?

Заодно напомните диаметр Вашего купола и его частоту.

45malex [12.05.2015 — 17:15]: And-Ray,

Конструктор насчитал 3 тонны максимальное усилие в стержнях. При этом значении усилия доска сечением 50х200 мм не проходила по критерию поперечной деформации, правда превышение было не значительным. В конечном счете я решил сделать ребро каркаса из двух досок сечением 40х150 мм.

Снеговая нагрузка была взята равной 220 кг/м кв.

Параметры моего купола:
- частота 4V;
- диаметр 14,4 м.

46And-Ray [12.05.2015 — 19:33]: Вроде как для Киевской области расчетная снеговая нагрузка равна 180 кГ/м2 (III-й снеговой район).

47And-Ray [12.05.2015 — 20:15]: Не учитывая собственный вес конструкции у меня вышло:
1. максимальное сжатие - 2 тонны
2. максимальное растяжение - 1,84 тонны

Для 180 кГ/м2

Загрузка снегом по СП 20.13330.2011 «Нагрузки и
воздействия», вариант 3 - несимметричный, самый жестокий.

Вложения:
12-05-2015 23-13-29.jpg
12-05-2015 23-13-29.jpg [ 85.13 Кб | Просмотров: 66873 ]
12-05-2015 23-08-33.jpg
12-05-2015 23-08-33.jpg [ 271.67 Кб | Просмотров: 66873 ]


48malex [12.05.2015 — 21:18]: Спасибо, And-Ray!

Я сегодня звонил своему конструктору, хотел уточнить данные по его расчету. К сожалению, они у него не сохранились после замены компьютера, но по памяти он сказал, что при расчете нагрузки учитывал еще собственный вес конструкции, в т.ч. слой утеплителя.

Я при выборе болтов для нагельного соединения брал усилие 3 тонны.

And-Ray, можете подсказать, какая должна быть длина сварного шва в соединении лепестков с центральным диском коннектора?

49Solaries [13.05.2015 — 02:23]: Зачем считать усилия в стержнях, когда нагрузку будет, в основном, воспринимать обшивка?

50And-Ray [13.05.2015 — 03:04]: Собственный вес конечно что то добавит, но вряд ли это будет тонна, если конечно утеплять достаточно легким материалом.

По поводу сварочного шва.
Когда к материалу (низкоуглеродистой стали в данном случае) прикладывают механические нагрузки, в нем возникают напряжения.
Напряжения вычисляются путем деления приложенного усилия на площадь сечения материала.
Условием разрушения материала будет превышение напряжения в материале некой критической величины. В случае металла это величина называется пределом текучести и для низкоуглеродистых сталей типа ст3 составляет 20-22кГ/мм2. Если напряжения в стали превысят эту величину, то она "потечет", как пластилин, что естественно недопустимо.

Например, нужно определить необходимую поперечную площадь стального бруска к которому приложена растягивающая сила 2 тонны.
Делим 2000кГ на предел текучести 20кГ/мм2 - получаем 100мм2. Подойдет брусок сечением 10Х10мм, или 20Х5мм, или 25Х4мм. То же самое для сжатия.
Разумеется мы предполагаем, что напряжения распределены равномерно по всему сечению материала.

Соединительный сварной шов это та же сталь, однако предельные напряжения в нем при обычных методах контроля не должны превышать 15кГ/мм2.
Угловой сварной шов имеет следующие геометрические параметры: катет и длину.
Однако в Вашем случае шов ориентирован продольно усилиям. Такой шов работает на срез и называется фланговым.
Фактически на один луч работают четыре фланговых шва. Длина всех четырех швов одинакова и вычисляется следующим образом:

L = P/(4*0,7*K*Tср)

где:
L - длина шва (мм)
P - требуемое усилие (кГ)
K - катет шва
Tср - предельное напряжение на срез - 15кГ/мм2

Пример. Определить длину флангового шва для усилия 2 тонны, катет шва 3мм, работают 4 шва.

2000/(4*0,7*3*15) = 16мм

Вложения:
13-05-2015 5-55-49.jpg
13-05-2015 5-55-49.jpg [ 60.57 Кб | Просмотров: 66838 ]
13-05-2015 5-58-36.jpg
13-05-2015 5-58-36.jpg [ 71.7 Кб | Просмотров: 66838 ]
13-05-2015 6-01-09.jpg
13-05-2015 6-01-09.jpg [ 66.99 Кб | Просмотров: 66838 ]


51And-Ray [13.05.2015 — 03:05]:
Solaries писал(а):
Зачем считать усилия в стержнях, когда нагрузку будет, в основном, воспринимать обшивка?
Не смешите.

52Solaries [13.05.2015 — 04:43]: Почему бы и не посмешить культурного и знающего человека.
Стержень от сил сжатия в две тонны изгибается, и чтобы выполнить критерий поперечной деформации, необходимо увеличивать сечение доски.
Но если взять в расчёт обшивку, то изгиб доски каркаса под нагрузкой будет меньше, чем расчётный, из-за конструктивной жёсткости, а значит, и сечение доски можно уменьшить, не сооружая дом из толстых брёвен, которые в структуре оболочки просто потеряются.
Каждый новый треугольник для обшивки будет только разгружать каркас, а каждое ребро будет уже не просто длинной гнущейся как лист доской, а жёстким как двутавр с неограниченными полками.
Каркас как таковой необходим только как контур будущего дома – обязан выдержать вес самого себя и дяденьки-строителя, который будет по каркасу лазить.

53kotiara82 [13.05.2015 — 10:50]:
Solaries писал(а):
Почему бы и не посмешить культурного и знающего человека.
Стержень от сил сжатия в две тонны изгибается, и чтобы выполнить критерий поперечной деформации, необходимо увеличивать сечение доски.
Но если взять в расчёт обшивку, то изгиб доски каркаса под нагрузкой будет меньше, чем расчётный, из-за конструктивной жёсткости, а значит, и сечение доски можно уменьшить, не сооружая дом из толстых брёвен, которые в структуре оболочки просто потеряются.
Каждый новый треугольник для обшивки будет только разгружать каркас, а каждое ребро будет уже не просто длинной гнущейся как лист доской, а жёстким как двутавр с неограниченными полками.
Каркас как таковой необходим только как контур будущего дома – обязан выдержать вес самого себя и дяденьки-строителя, который будет по каркасу лазить.
А как быть с участками где есть окна, дверные проёмы?

Вложения:
окна нагрузка.png
окна нагрузка.png [ 1.47 Мб | Просмотров: 66761 ]


54ksetnik [13.05.2015 — 11:16]:
kotiara82 писал(а):
Solaries писал(а):
Почему бы и не посмешить культурного и знающего человека.
Стержень от сил сжатия в две тонны изгибается, и чтобы выполнить критерий поперечной деформации, необходимо увеличивать сечение доски.
Но если взять в расчёт обшивку, то изгиб доски каркаса под нагрузкой будет меньше, чем расчётный, из-за конструктивной жёсткости, а значит, и сечение доски можно уменьшить, не сооружая дом из толстых брёвен, которые в структуре оболочки просто потеряются.
Каждый новый треугольник для обшивки будет только разгружать каркас, а каждое ребро будет уже не просто длинной гнущейся как лист доской, а жёстким как двутавр с неограниченными полками.
Каркас как таковой необходим только как контур будущего дома – обязан выдержать вес самого себя и дяденьки-строителя, который будет по каркасу лазить.
А как быть с участками где есть окна, дверные проёмы?
в этих местах ставят стягиватели с прямоугольными несущим шайбами.

55Solaries [13.05.2015 — 13:05]: Оконные проёмы по периметру, с учётом двух обшивок, напоминают пусть и не двутавр, а швеллер, но швеллер однозначно жёстче, нежели доска, сжимаемая по торцам, и если что и стоит усиления – так это рёбра дробного деления окон. И то – не всё так однозначно. Пара даже самых хлипеньких стеклопакетов делает ребро, проложенное между ними, жёстче и устойчивей, геометрически препятствуя изгибу.
Даже если всё-таки расчёт покажет, что изгиб имеет место быть и стёкла треснут – усиление одних лишь рёбер для окон и для двери гораздо выгодней, чем для всего каркаса.

56kotiara82 [13.05.2015 — 15:10]:
Solaries писал(а):
Оконные проёмы по периметру, с учётом двух обшивок, напоминают пусть и не двутавр, а швеллер, но швеллер однозначно жёстче, нежели доска, сжимаемая по торцам, и если что и стоит усиления – так это рёбра дробного деления окон. И то – не всё так однозначно. Пара даже самых хлипеньких стеклопакетов делает ребро, проложенное между ними, жёстче и устойчивей, геометрически препятствуя изгибу.
Даже если всё-таки расчёт покажет, что изгиб имеет место быть и стёкла треснут – усиление одних лишь рёбер для окон и для двери гораздо выгодней, чем для всего каркаса.
Не забывайте, что в мансардных окнах стёкла как правило выдвинуты наружу. Сантиметров так на 10-15. То есть, они в этом участие как бы не принимают)

57malex [13.05.2015 — 21:53]: And-Ray,
спасибо за полный, развернутый, исчерпывающий ответ о длине сварного шва.

ksetnik,
спасибо за юмор :)

Solaries,
недавно была Пасха, когда за столом по обычаю разбивают крашенки (куриные яйца). Скорлупа у яйца (оболочка) может выдержать довольно большую нагрузку, пока она целая. Как только эта целостность нарушается, несущая способность оболочки мгновенно стремиться к нулю. Для сооружения несущей конструкции в виде оболочки необходим очень ответственный подход.

58And-Ray [14.05.2015 — 03:38]: Solaries.

Ваши рассуждения имеют фрагментарный и подвешенный (относительный) характер. Они оторваны от базы вычислений, поэтому на них невозможно опираться, как на доказательства. А в данном случае надо мыслить исключительно конкретно. Например я могу утверждать, что А лучше, чем В, но пока я не измерил (расчетно или экспериментально) насколько хорошо В и во сколько оно хуже А, все мои рассуждения будут пустым занятием.

То, что Вы считаете несущей оболочкой на практике ею не является. Развернутый ответ на эту тему я дам позже, когда освобожусь от кучи текущих дел.

Пока могу только сказать, что тонкая оболочка весьма хреново работает на сжатие, она легко теряет устойчивость, как общую, так и местную. Оболочка работает надежно только совместно с густой сетью оребрения или с сотовым, либо пенным наполнением. Ближайший пример - конструкция планера самолета. Посмотрите внимательно на устройство фюзеляжа и крыльев современного самолета, насколько плотно укрепляют их нервюрами и шпангоутами.

Изображение

59And-Ray [14.05.2015 — 04:19]: Теперь пару слов об остающейся до сих пор "темной" для большинства теме - о местах каркаса, где планируется устроить окна и входные порталы.

С треугольными окнами, которые не нарушают регулярную структуру геокаркаса, все просто. В этих местах вся нагрузка должна ложиться на ребра и узлы, стеклопакеты должны быть изолированы от любых усилий, их проемы не должны деформироваться.

Гораздо хуже обстоят дела там, где например для устройства входа изымается часть ребер каркаса, полностью или частично (если часть ребра удаляется).
Подавляющее большинство применяемых соединителей (коннекторов, стягивателей и пр.) не обладают заметной поворотной жесткостью (жесткостью к угловым перемещениям), все они по сути своей шарнирны. В этом нет ничего плохого, более того это даже очень желательно с точки зрения равномерной передачи и распределения усилий по каркасу. Но только там, где не нарушена его регулярность, там где нет изъятия ребер.
В этом смысле геокаркас является конструкцией, не обладающей абсолютно никакой избыточностью, каждое его ребро необходимо. Могу определенно заявить, что изъятие хотя бы одного ребра из каркаса лишает его жесткости. Два узла, которые соединяло изъятое ребро, получают степень свободы, заключающуюся в возможности беспрепятственного перемещения в нормальном, перпендикулярном к описывающей сфере направлении. Пространственная ферма теряет жесткость и соответственно теряют свою силу все утверждения о фантастической прочности геокаркаса.

malex, совершенно справедливо заметил:
Цитата:
Скорлупа у яйца (оболочка) может выдержать довольно большую нагрузку, пока она целая. Как только эта целостность нарушается, несущая способность оболочки мгновенно стремиться к нулю.
Какой выход из этой ситуации.
Выход в том, что нужно ограничить поперечную подвижность узлов, обрамляющих образовавшийся от изъятия ребер проем.
Как это сделать - например применить для этих узлов жесткие на изгиб коннекторы.
Но местные усилия в каркасе могут быть настолько значительными, что не имея возможности изогнуть коннектор, они начнут изгибать ребра, обрамляющие проем.
Получается, что и ребра нуждаются в усилении (в направлении плоскостей, проходящих через центр базовой сферы).

Конкретное решение нужно принимать, опираясь на силовой расчет конструкции.
В каких то случаях достаточно усилить коннекторы в отношении изгиба, в других - дополнительно усилить ребра, в третьих - заменить ребра проема плоскими фермами, при сохранении шарнирности коннекторов.

60X'vost [14.05.2015 — 05:42]:
And-Ray писал(а):
....В этом смысле геокаркас является конструкцией, не обладающей абсолютно никакой избыточностью, каждое его ребро необходимо. Могу определенно заявить, что изъятие хотя бы одного ребра из каркаса лишает его жесткости.....
Сам по себе геокаркас (без окон и уж тем более дверей) вещь красивая, но выходит в большинстве случаев бесполезная.
Однако выше приведенное утверждение о потери каркасом прочности, при удалении хотя бы одного ребра, наверное носит более теоретический характер.
Потому как практика показывает что стоят каркасы с дверями и окнами.
Тут, как еще выше заметил автор, наверное важно, "насколько А лучше чем В"?
Т.е. насколько с удалением ребра (ребер) каркас теряет прочность, и когда наступает предел потери этой прочности?
Естественно решение такой задачи обрастает многими условиями, и требует квалифицированного расчета в каждом отдельном случае.
НО
Оболочка Сферы (или ее производных) сама по себе является довольно прочной (если не самой прочной) структурой. (выше пример с яйцом)
А сфера, оболочка которой смоделирована в виде пространственной фермы из треугольников (еще одной иконы распределения нагрузок), думаю претендует на первое место по жесткости, и в значительной степени лишена недостатка потери жесткости ВСЕЙ конструкции при повреждении (удалении) некоторого кол-ва ребер (треугольников).

P.S. Это я к тому что, утверждение о потери каркасом жесткости, наверняка справедливо, но в большинстве случаев (по теме строительства купольных домов) не настолько фатально))
Здесь бы хотел привести компоновочную схему летающей тарелки, но пока воздержусь)))

61Solaries [14.05.2015 — 14:15]: And-ray, хотелось бы, конечно, с цифрами и прочим, но это нужен SolidWorks, модель, расчёт – а это долго.
Конструктор самолёта не расчитывает самолёт – он просто чертит мелом на доске эскиз и генерирует идеи.
Никто не говорит о некоей несущей оболочке, тем более о тонкой.
Купол тем и примечателен, что обладает арочно-сферическою формой, а две обшивки и каркас, работая совместно, воспринимают раавномерно все нагрузки – тогда и материал расходуется оптимально. Жизненное кредо – ничто не слишком.
Обшивка дома это всё же нечто осязаемое, имеющее кроме прочего момент инерции, на котором и основывается расчёт на прочность – OSB, фанера или деревянные щиты, а не скорлупка.
Кстати, о скорлупке.
Если у яйца извлечь всё содержимое, акккуратно проломив бочок, и после не сжимать с нечеловеческою силой, а приложить соизмеримую нагрузку – например, посыпать мокрой солью, словно снегом (200 килограммов на квадратный метр) – даже дырявая скорлупка устоит.
Как устоит и купол, не смотря на вынутые рёбра, как правильно заметил выше уважаемый партайгеноссе X`vost – именно за счёт не принимаемой в расчёт обшивки.
СУ-27 красив и нарисован хорошо, но если проводить расчёт, сводя нагрузки только к рёбрам – лонжеронам и нервюрам – как в куполе к каркасу, игнорируя обшивку – самолёт тот никогда не полетит.
Потому что стал вдруг неоправданно тяжёл, а сделавший расчёт конструктор – сбитый лётчик.

62vitebsk [18.06.2015 — 19:22]:
And-Ray писал(а):
Собственный вес конечно что то добавит, но вряд ли это будет тонна, если конечно утеплять достаточно легким материалом.

По поводу сварочного шва.
Когда к материалу (низкоуглеродистой стали в данном случае) прикладывают механические нагрузки, в нем возникают напряжения.
Напряжения вычисляются путем деления приложенного усилия на площадь сечения материала.
Условием разрушения материала будет превышение напряжения в материале некой критической величины. В случае металла это величина называется пределом текучести и для низкоуглеродистых сталей типа ст3 составляет 20-22кГ/мм2. Если напряжения в стали превысят эту величину, то она "потечет", как пластилин, что естественно недопустимо.

Например, нужно определить необходимую поперечную площадь стального бруска к которому приложена растягивающая сила 2 тонны.
Делим 2000кГ на предел текучести 20кГ/мм2 - получаем 100мм2. Подойдет брусок сечением 10Х10мм, или 20Х5мм, или 25Х4мм. То же самое для сжатия.
Разумеется мы предполагаем, что напряжения распределены равномерно по всему сечению материала.

Соединительный сварной шов это та же сталь, однако предельные напряжения в нем при обычных методах контроля не должны превышать 15кГ/мм2.
Угловой сварной шов имеет следующие геометрические параметры: катет и длину.
Однако в Вашем случае шов ориентирован продольно усилиям. Такой шов работает на срез и называется фланговым.
Фактически на один луч работают четыре фланговых шва. Длина всех четырех швов одинакова и вычисляется следующим образом:

L = P/(4*0,7*K*Tср)

где:
L - длина шва (мм)
P - требуемое усилие (кГ)
K - катет шва
Tср - предельное напряжение на срез - 15кГ/мм2

Пример. Определить длину флангового шва для усилия 2 тонны, катет шва 3мм, работают 4 шва.

2000/(4*0,7*3*15) = 16мм
по формуле получается длина сварного шва 16, а у вас на картинке 22 ????

63nksetnik [19.06.2015 — 01:29]:
And-Ray писал(а):
Теперь пару слов об остающейся до сих пор "темной" для большинства теме - о местах каркаса, где планируется устроить окна и входные порталы.
С треугольными окнами, которые не нарушают регулярную структуру геокаркаса, все просто. В этих местах вся нагрузка должна ложиться на ребра и узлы, стеклопакеты должны быть изолированы от любых усилий, их проемы не должны деформироваться.
Гораздо хуже обстоят дела там, где например для устройства входа изымается часть ребер каркаса, полностью или частично (если часть ребра удаляется).
Подавляющее большинство применяемых соединителей (коннекторов, стягивателей и пр.) не обладают заметной поворотной жесткостью (жесткостью к угловым перемещениям), все они по сути своей шарнирны. В этом нет ничего плохого, более того это даже очень желательно с точки зрения равномерной передачи и распределения усилий по каркасу. Но только там, где не нарушена его регулярность, там где нет изъятия ребер.
В этом смысле геокаркас является конструкцией, не обладающей абсолютно никакой избыточностью, каждое его ребро необходимо. Могу определенно заявить, что изъятие хотя бы одного ребра из каркаса лишает его жесткости. Два узла, которые соединяло изъятое ребро, получают степень свободы, заключающуюся в возможности беспрепятственного перемещения в нормальном, перпендикулярном к описывающей сфере направлении. Пространственная ферма теряет жесткость и соответственно теряют свою силу все утверждения о фантастической прочности геокаркаса.

malex, совершенно справедливо заметил:
Цитата:
Скорлупа у яйца (оболочка) может выдержать довольно большую нагрузку, пока она целая. Как только эта целостность нарушается, несущая способность оболочки мгновенно стремиться к нулю.
Какой выход из этой ситуации.
Выход в том, что нужно ограничить поперечную подвижность узлов, обрамляющих образовавшийся от изъятия ребер проем.
Как это сделать - например применить для этих узлов жесткие на изгиб коннекторы.
Но местные усилия в каркасе могут быть настолько значительными, что не имея возможности изогнуть коннектор, они начнут изгибать ребра, обрамляющие проем.
Получается, что и ребра нуждаются в усилении (в направлении плоскостей, проходящих через центр базовой сферы).

Конкретное решение нужно принимать, опираясь на силовой расчет конструкции.
В каких то случаях достаточно усилить коннекторы в отношении изгиба, в других - дополнительно усилить ребра, в третьих - заменить ребра проема плоскими фермами, при сохранении шарнирности коннекторов.
Редкий случай, когда я не могу в полной мере согласиться с Вашим мнением.
- Считаю, что подавляющее большинство применяемых коннекторов обладают заметной поворотной жёсткостью и поэтому все они по сути своей не являются шарнирными. (Когда я читаю "Шарнирный коннектор партизан", мне внутри становится неуютно). Но даже мои принципиально почти шарнирные стягиватели в результате их натяжения заставляют работать весь узел с невозможностью поворота рёбер. Ведь все торцы досок в итоге натяжения становятся предварительно обжатыми с усилиями, сопоставимыми с максимальными усилиями в рёбрах. В результате даже шарнирный соединитель обеспечивает относительно жёсткую работу узлов каркаса.
- Не спешу согласиться и с тем, что "В этом нет ничего плохого, более того это даже очень желательно с точки зрения равномерной передачи и распределения усилий по каркасу." В многократно статически неопределимом каркасе наиболее желательны как раз жёсткие (безлюфтовые!), но не шарнирные узлы. В применяемых каркасах рыхлость в узлах, к сожалению, не исключена. Но именно эта рыхлость может в наибольшей мере являться причиной непредсказуемого неравномерного перераспределения усилий в стержнях. В этом случае как раз палочкой-выручалочкой могут быть жёсткие узлы, обеспечивающие минимальные деформации при изъятии отдельных стержней. Не забудем при этом, что несущая способность жёстких стержней (при защемлённых концах) значительно выше двухшарнирных. Я полагаю, что именно это обстоятельство гасит неприятности, возникающие из-за некачественного изготовления конструкций.
- Применяемые каркасы как раз обладают той избыточностью, которая образуется между действительной их работой с учётом защемления в узлах с расчётной работой, предполагающей наличие в узлах чистых шарниров. Именно жёсткость узлов не позволяет скорлупе яйца (оболочке) выдержать довольно большую нагрузку даже при наличии небольших местных пробоин. Несущая способность применяемых оболочек-куполов не может "мгновенно стремиться к нулю", потому что целостность их нарушается лишь частично. Именно за счёт многократной статической неопределимости и жёсткости узлов Шуховские башни на кораблях не разрушались при частичных повреждениях от попадания в них снарядов.
- С Вашими выводами полностью согласен. Хочу только добавить, что наиболее слабым звеном в жёстких узлах являются (в случае жёстких узлов) болтовые соединения лучей коннекторов с досками, потому что они на этот случай не рассчитывались.

64And-Ray [19.06.2015 — 05:19]:
vitebsk писал(а):
по формуле получается длина сварного шва 16, а у вас на картинке 22 ????
Совершенно верно, в примере вычислена необходимая длина шва, а в конструкции его длину можно разумеется уменьшить в соответствии с расчетом.

65And-Ray [19.06.2015 — 08:34]:
nksetnik писал(а):
Редкий случай, когда я не могу в полной мере согласиться с Вашим мнением.
- Считаю, что подавляющее большинство применяемых коннекторов обладают заметной поворотной жёсткостью и поэтому все они по сути своей не являются шарнирными. (Когда я читаю "Шарнирный коннектор партизан", мне внутри становится неуютно). Но даже мои принципиально почти шарнирные стягиватели в результате их натяжения заставляют работать весь узел с невозможностью поворота рёбер. Ведь все торцы досок в итоге натяжения становятся предварительно обжатыми с усилиями, сопоставимыми с максимальными усилиями в рёбрах. В результате даже шарнирный соединитель обеспечивает относительно жёсткую работу узлов каркаса.
- Не спешу согласиться и с тем, что "В этом нет ничего плохого, более того это даже очень желательно с точки зрения равномерной передачи и распределения усилий по каркасу." В многократно статически неопределимом каркасе наиболее желательны как раз жёсткие (безлюфтовые!), но не шарнирные узлы. В применяемых каркасах рыхлость в узлах, к сожалению, не исключена. Но именно эта рыхлость может в наибольшей мере являться причиной непредсказуемого неравномерного перераспределения усилий в стержнях. В этом случае как раз палочкой-выручалочкой могут быть жёсткие узлы, обеспечивающие минимальные деформации при изъятии отдельных стержней. Не забудем при этом, что несущая способность жёстких стержней (при защемлённых концах) значительно выше двухшарнирных. Я полагаю, что именно это обстоятельство гасит неприятности, возникающие из-за некачественного изготовления конструкций.
- Применяемые каркасы как раз обладают той избыточностью, которая образуется между действительной их работой с учётом защемления в узлах с расчётной работой, предполагающей наличие в узлах чистых шарниров. Именно жёсткость узлов не позволяет скорлупе яйца (оболочке) выдержать довольно большую нагрузку даже при наличии небольших местных пробоин. Несущая способность применяемых оболочек-куполов не может "мгновенно стремиться к нулю", потому что целостность их нарушается лишь частично. Именно за счёт многократной статической неопределимости и жёсткости узлов Шуховские башни на кораблях не разрушались при частичных повреждениях от попадания в них снарядов.
- С Вашими выводами полностью согласен. Хочу только добавить, что наиболее слабым звеном в жёстких узлах являются (в случае жёстких узлов) болтовые соединения лучей коннекторов с досками, потому что они на этот случай не рассчитывались.
Обсуждаемая тема очень важная. Чтобы внести в нее полную ясность требуется количественный учет всех рассматриваемых факторов. Мне есть что ответить, но требуется определенное время.

Также предлагаю, разрозненные фрагменты, где речь о прочности каркасов и коннекторов дублировать (или перенести) в тему обсуждения прочности.

66nksetnik [19.06.2015 — 10:26]:
And-Ray писал(а):
nksetnik писал(а):
Редкий случай, когда я не могу в полной мере согласиться с Вашим мнением.
- Считаю, что подавляющее большинство применяемых коннекторов обладают заметной поворотной жёсткостью и поэтому все они по сути своей не являются шарнирными. (Когда я читаю "Шарнирный коннектор партизан", мне внутри становится неуютно). Но даже мои принципиально почти шарнирные стягиватели в результате их натяжения заставляют работать весь узел с невозможностью поворота рёбер. Ведь все торцы досок в итоге натяжения становятся предварительно обжатыми с усилиями, сопоставимыми с максимальными усилиями в рёбрах. В результате даже шарнирный соединитель обеспечивает относительно жёсткую работу узлов каркаса.
- Не спешу согласиться и с тем, что "В этом нет ничего плохого, более того это даже очень желательно с точки зрения равномерной передачи и распределения усилий по каркасу." В многократно статически неопределимом каркасе наиболее желательны как раз жёсткие (безлюфтовые!), но не шарнирные узлы. В применяемых каркасах рыхлость в узлах, к сожалению, не исключена. Но именно эта рыхлость может в наибольшей мере являться причиной непредсказуемого неравномерного перераспределения усилий в стержнях. В этом случае как раз палочкой-выручалочкой могут быть жёсткие узлы, обеспечивающие минимальные деформации при изъятии отдельных стержней. Не забудем при этом, что несущая способность жёстких стержней (при защемлённых концах) значительно выше двухшарнирных. Я полагаю, что именно это обстоятельство гасит неприятности, возникающие из-за некачественного изготовления конструкций.
- Применяемые каркасы как раз обладают той избыточностью, которая образуется между действительной их работой с учётом защемления в узлах с расчётной работой, предполагающей наличие в узлах чистых шарниров. Именно жёсткость узлов не позволяет скорлупе яйца (оболочке) выдержать довольно большую нагрузку даже при наличии небольших местных пробоин. Несущая способность применяемых оболочек-куполов не может "мгновенно стремиться к нулю", потому что целостность их нарушается лишь частично. Именно за счёт многократной статической неопределимости и жёсткости узлов Шуховские башни на кораблях не разрушались при частичных повреждениях от попадания в них снарядов.
- С Вашими выводами полностью согласен. Хочу только добавить, что наиболее слабым звеном в жёстких узлах являются (в случае жёстких узлов) болтовые соединения лучей коннекторов с досками, потому что они на этот случай не рассчитывались.
Обсуждаемая тема очень важная. Чтобы внести в нее полную ясность требуется количественный учет всех рассматриваемых факторов. Мне есть что ответить, но требуется определенное время.

Также предлагаю, разрозненные фрагменты, где речь о прочности каркасов и коннекторов дублировать (или перенести) в тему обсуждения прочности.
Согласен.

67malex [26.10.2015 — 19:59]: В очередной раз приходиться перенести сроки сборки купола. Но коннекторы уже изготовлены и ждут своего часа:
Изображение

До следующего сезона есть время, чтобы подумать над конструктивными решениями, в которых на данный момент нет твердой уверенности. Хотелось бы услышать критику в адрес моего решения по следующей конструкции каркаса. Начну от обратного: Чаще всего конструкция "пирога" купола, построенного по геодезической схеме, бывает такой (порядок слоев изнутри - наружу):
1. Внутренняя обшивка
2. Слой утеплителя
3. Ребро несущего каркаса
4. Внешняя обшивка
5. Кровля.
Я изменил конструкцию следующим образом (порядок слоев изнутри - наружу):
1. Ребро несущего каркаса
2. Внутренняя обшивка
3. Слой утеплителя
4. Обрешетка для кровли
5. Кровля.
Обрешетка будет опираться на несущий каркас купола через стойки, которые будут проходить через слой утеплителя. Материал стоек - фанера. По сути, с помощью стоек я расширяю несущее ребро каркаса в сторону наружной стороны купола для того, чтобы обеспечить необходимое пространство для слоя утеплителя и вентиляционного зазора.

Для примера приведу картинку каркаса NSD с расширенным ребром:
Изображение

И мой вариант:
Изображение

Для полной ясности, о чем идет речь еще несколько картинок:

Это собран несущий каркас:
Изображение

затем добавлены расширители ребер:
Изображение

и теперь добавлена обрешетка под кровлю:
Изображение

68kotiara82 [27.10.2015 — 12:41]: В этой схеме не хватает вертро-гидробарьера. Да и пароизоляции тоже. И для неё тоже желателен воздушная прослойка между плёнкой и обшивкой. Иначе там будет сыро, и кака там будет жить.
Место ветрозазиной мембраны и пароизоляции можно узреть на картинке:

Вложения:
пирог.png
пирог.png [ 341.24 Кб | Просмотров: 44157 ]


69malex [27.10.2015 — 17:38]: kotiara82,

спасибо, но у меня будет другая конструкция, которую я описал в общем виде. Очевидно, я плохо сформулировал свой вопрос. Попробую еще раз. Главный вопрос - это насколько оптимальным является конструктивное решение связанное с креплением обрешетки для кровли к несущему каркасу через стойки из фанеры?

70CiuDum [28.10.2015 — 06:34]: Еще вариант сделать ребра в виде клееных деревянных ферм с фанерными вкладышми на концах.

Вложения:
ferma_1.gif
ferma_1.gif [ 267.67 Кб | Просмотров: 44095 ]


71kotiara82 [28.10.2015 — 16:01]:
malex писал(а):
kotiara82,

спасибо, но у меня будет другая конструкция, которую я описал в общем виде. Очевидно, я плохо сформулировал свой вопрос. Попробую еще раз. Главный вопрос - это насколько оптимальным является конструктивное решение связанное с креплением обрешетки для кровли к несущему каркасу через стойки из фанеры?
Как по мне, так оптимальней некуда. Сама конструкция балок просит такое решение.
На самом деле, у Вас ничего другого нет. То же ребро каркаса, только более широкое. Суть от этого не меняется. Если у Вас планируется паропроницаемый утеплитель, значит ему нужен ветрогидробарьер, и пароизоляция. А пример схемы я привёл, дабы показать где место вентзазору относительно ветрозащиты и пароизоляции.

72X'vost [28.10.2015 — 16:58]:
kotiara82 писал(а):
....Если у Вас планируется паропроницаемый утеплитель, значит ему нужен ветрогидробарьер, и пароизоляция...
Почему то считал что для паропроницаемого утеплителя внутренняя пароизоляция излишня. Достаточно людой паропроницаемой мембраны. или иной фиксации утеплителя. Дабы избыточная влажность активнее уходила сквозь паропроницаемый утеплитель. При таком раскладе наверное можно не морочится на серьёзную вентиляцию (с рекуператором например), потому как дом сам выпустит сквозь утеплитель лишнюю влажность. (как говорят "дом дышит")) Можно ограничится вытяжкой на кухне и в с.у.
Вот где я эту идею почерпнул: http://zidar.ru/2012/03/29/building-geodome/3/ (в разделе вентеляция)

73kotiara82 [28.10.2015 — 22:33]:
X'vost писал(а):
kotiara82 писал(а):
....Если у Вас планируется паропроницаемый утеплитель, значит ему нужен ветрогидробарьер, и пароизоляция...
Почему то считал что для паропроницаемого утеплителя внутренняя пароизоляция излишня. Достаточно людой паропроницаемой мембраны. или иной фиксации утеплителя. Дабы избыточная влажность активнее уходила сквозь паропроницаемый утеплитель. При таком раскладе наверное можно не морочится на серьёзную вентиляцию (с рекуператором например), потому как дом сам выпустит сквозь утеплитель лишнюю влажность. (как говорят "дом дышит")) Можно ограничится вытяжкой на кухне и в с.у.
Вот где я эту идею почерпнул: http://zidar.ru/2012/03/29/building-geodome/3/ (в разделе вентеляция)
К сожалению, пароизоляция была придумана именно для паропроницаемых утеплителей. Для непроницаемых для пара, она не нужна)
И нужна она, именно для того, что бы в толще утеплителя не конденсировалась вода.
У Вас немного не верное представление, описанного Вами явления. Тут не в том дело, что пар, как-то там, проникает сквозь стену и задерживается в ней. Всё на самом деле печальней. Тёплый воздух, при охлаждении высвобождает из себя лишнюю воду. По мере движения из тёплого помещения, в более холодную стену, там выпадает конденсат. И вода эта не успевает выветриваться. То есть, дело не в парах. Слово "пароизоляция" не совсем верно по своему назначению. Это изоляция не от пара, а от более насыщенного влагой тёплого воздуха. Тёплый воздух может вместить в себя больше воды чем холодный. Процент влажности(наполненности воздуха) один и тот же, а количество воды в нём разное. Это как некая ёмкость наполненная под завязку, которая при охлаждении уменьшается, и от этого сливается лишняя влага.
А если мы забьём на присутствие влаги в утеплителе, то он попросту не будет уже утеплителем. Вода хороший проводник тепла.

74Дегтяное [28.10.2015 — 23:22]:
X'vost писал(а):
...Достаточно людой паропроницаемой мембраны. или иной фиксации утеплителя. Дабы избыточная влажность активнее уходила сквозь паропроницаемый утеплитель. При таком раскладе наверное можно не морочится на серьёзную вентиляцию ...
Вот где я эту идею почерпнул: http://zidar.ru/2012/03/29/building-geodome/3/ (в разделе вентеляция)
К сожалению человек, построивший указанный в ссылке купол, в нем не живет и не знает, что там и как.

75Дегтяное [29.10.2015 — 00:48]:
kotiara82 писал(а):
...Тёплый воздух, при охлаждении высвобождает из себя лишнюю воду. По мере движения из тёплого помещения, в более холодную стену, там выпадает конденсат. И вода эта не успевает выветриваться. То есть, дело не в парах. Слово "пароизоляция" не совсем верно по своему назначению. Это изоляция не от пара, а от более насыщенного влагой тёплого воздуха. Тёплый воздух может вместить в себя больше воды чем холодный. Процент влажности(наполненности воздуха) один и тот же, а количество воды в нём разное. Это как некая ёмкость наполненная под завязку, которая при охлаждении уменьшается, и от этого сливается лишняя влага.
А если мы забьём на присутствие влаги в утеплителе, то он попросту не будет уже утеплителем. Вода хороший проводник тепла.
Поднятая тема весьма актуальна для многих, можете ли сопроводить свое пояснение нагляднее?

76beastson [29.10.2015 — 09:20]:
Дегтяное писал(а):
Поднятая тема весьма актуальна для многих, можете ли сопроводить свое пояснение нагляднее?
Как ни грустно напоминать, но зависимость влажности от температуры воздуха и пр. фишки типа точки росы - это школьный курс физики.

Хотя, помнится, как-то зимой в лесу, услышав, что идет циклон, сказали детям: завтра снегопад. Те спросили, откуда мы знаем. Рассказали им про циклоны, антициклоны, и тп. Знаете, что больше всего их поразило? То, что они это проходили в школе, и оказалось, что вся эта мура про погоду имеет отношение к реальности.

Вот. Извините.

77X'vost [29.10.2015 — 10:02]:
kotiara82 писал(а):

К сожалению, пароизоляция была придумана именно для паропроницаемых утеплителей. Для непроницаемых для пара, она не нужна)
И нужна она, именно для того, что бы в толще утеплителя не конденсировалась вода.
У Вас немного не верное представление, описанного Вами явления. Тут не в том дело, что пар, как-то там, проникает сквозь стену и задерживается в ней. Всё на самом деле печальней. Тёплый воздух, при охлаждении высвобождает из себя лишнюю воду. По мере движения из тёплого помещения, в более холодную стену, там выпадает конденсат. И вода эта не успевает выветриваться. То есть, дело не в парах. Слово "пароизоляция" не совсем верно по своему назначению. Это изоляция не от пара, а от более насыщенного влагой тёплого воздуха. Тёплый воздух может вместить в себя больше воды чем холодный. Процент влажности(наполненности воздуха) один и тот же, а количество воды в нём разное. Это как некая ёмкость наполненная под завязку, которая при охлаждении уменьшается, и от этого сливается лишняя влага.
А если мы забьём на присутствие влаги в утеплителе, то он попросту не будет уже утеплителем. Вода хороший проводник тепла.
Это мне все понятно, я просто использовал слово "пар" для более сокращенно-упрощенного обозначения теплого воздуха.
Еще раз обращу внимание на понравившийся мне материал по этой теме
http://belkin-labs.ru/articles/130/
http://belkin-labs.ru/articles/83/

78kotiara82 [29.10.2015 — 20:12]:
Дегтяное писал(а):
kotiara82 писал(а):
...Тёплый воздух, при охлаждении высвобождает из себя лишнюю воду. По мере движения из тёплого помещения, в более холодную стену, там выпадает конденсат. И вода эта не успевает выветриваться. То есть, дело не в парах. Слово "пароизоляция" не совсем верно по своему назначению. Это изоляция не от пара, а от более насыщенного влагой тёплого воздуха. Тёплый воздух может вместить в себя больше воды чем холодный. Процент влажности(наполненности воздуха) один и тот же, а количество воды в нём разное. Это как некая ёмкость наполненная под завязку, которая при охлаждении уменьшается, и от этого сливается лишняя влага.
А если мы забьём на присутствие влаги в утеплителе, то он попросту не будет уже утеплителем. Вода хороший проводник тепла.
Поднятая тема весьма актуальна для многих, можете ли сопроводить свое пояснение нагляднее?
Даже и не знаю что показать можно. Да и на что смотреть, не представляю.
Выньте бутылку с лимонадом из холодильника, в тёплом помещении, и наблюдайте на ней скопившийся конденсат)) А конденсат этот, это вода из охлаждённого бывшего тёплого воздуха, в околобутыльчатом пространстве))

Вложения:
бутылки.jpg
бутылки.jpg [ 169.38 Кб | Просмотров: 43927 ]


79Дегтяное [29.10.2015 — 22:06]:
beastson писал(а):
...фишки типа точки росы - это школьный курс физики...
"Все мы учились понемногу" ))
kotiara82 писал(а):
Даже и не знаю что показать можно. Да и на что смотреть, не представляю...
Обратился к Вам, как к реальному строителю. Мне б не схемку аль чертеж, а видео с комментариями о применении пароизоляционных и паропроницаемых мембран. Может попадалось где.
Интерес вызван моим не пониманием работы пирога стены зимой в различных условиях:
Баня,- отопление не регулярное.
Дача,- поддерживается 7-9 градусов, а при приезде поднимаем выше 20.
Дом,- предположим поддерживается 20, но весной на южной стороне возможен нагрев внешнего слоя пирога значительно более 20.
Где в этих случаях будет формироваться точка росы при применении мембран и без них.

80galayda [30.10.2015 — 08:59]: Подскажите где делали коннекторы и сколько получилась стоимость, хочу весной строиться и запасаюсь коннекторами.

81валера [30.10.2015 — 12:13]: http://www.smartcalc.ru/thermocalc
с калькулятором интересней варианты утепления посчитать
и с точкой росы посражаться
я балкон утеплял считал пирог
выбираете свой регион набиваете пирог
смотрите результат для запаса можно изменить климатическую зону
или вручную изменить температуру за бортом

82malex [30.10.2015 — 20:43]:
galayda писал(а):
Подскажите где делали коннекторы и сколько получилась стоимость, хочу весной строиться и запасаюсь коннекторами.
Коннекторы изготавливались в Киеве. Общая стоимость, включая покраску, 51 тыс.грн. (2200 долл.) или 25 долл. за один коннектор. Напишите мне в личку и я Вам вышлю контакты изготовителя коннекторов.

83malex [30.10.2015 — 21:51]:
CiuDum писал(а):
Еще вариант сделать ребра в виде клееных деревянных ферм с фанерными вкладышми на концах.
CiuDum, спасибо, но вариант с деревянной фермой не подходит по двум причинам:
- несущий каркас уже имеется (доски нарезаны, но каркас пока не собран);
- утеплителем у меня будут тюки прессованной соломы (опора для обрешетки кровли должна пройти через утеплитель).

Вижу необходимость обрисовать еще раз в общих чертах главный замысел моей конструкции.
На форуме уже не раз обсуждалась конструкция купольного дома с утеплителем из соломенных блоков, у которого должно быть два каркаса - внутренний и наружный. В пространстве между каркасами располагаются соломенные блоки. Я же хочу ограничиться только ОДНИМ внутренним несущим каркасом. Поверх несущего каркаса устраивается слой соломенных блоков, затем обрешетка под кровлю. Для реализации этого замысла хочу применить перевернутое наружу расширенное ребро NSD.

Еще раз привожу картинки.
Это стандартная конструкция имени NSD:
Изображение
это мой вариант ребра, расширенного в наружную сторону каркаса:
Изображение

Жду критику в адрес моего варианта ребра!

P.S. Обсуждение пароизоляции пока пропускаю без комментариев со своей стороны.

84kotiara82 [31.10.2015 — 17:12]:
Дегтяное писал(а):
beastson писал(а):
...фишки типа точки росы - это школьный курс физики...
"Все мы учились понемногу" ))
kotiara82 писал(а):
Даже и не знаю что показать можно. Да и на что смотреть, не представляю...
Обратился к Вам, как к реальному строителю. Мне б не схемку аль чертеж, а видео с комментариями о применении пароизоляционных и паропроницаемых мембран. Может попадалось где.
Интерес вызван моим не пониманием работы пирога стены зимой в различных условиях:
Баня,- отопление не регулярное.
Дача,- поддерживается 7-9 градусов, а при приезде поднимаем выше 20.
Дом,- предположим поддерживается 20, но весной на южной стороне возможен нагрев внешнего слоя пирога значительно более 20.
Где в этих случаях будет формироваться точка росы при применении мембран и без них.
Вот кажись это видео должно быть по теме


85kotiara82 [31.10.2015 — 17:12]:
Дегтяное писал(а):
beastson писал(а):
...фишки типа точки росы - это школьный курс физики...
"Все мы учились понемногу" ))
kotiara82 писал(а):
Даже и не знаю что показать можно. Да и на что смотреть, не представляю...
Обратился к Вам, как к реальному строителю. Мне б не схемку аль чертеж, а видео с комментариями о применении пароизоляционных и паропроницаемых мембран. Может попадалось где.
Интерес вызван моим не пониманием работы пирога стены зимой в различных условиях:
Баня,- отопление не регулярное.
Дача,- поддерживается 7-9 градусов, а при приезде поднимаем выше 20.
Дом,- предположим поддерживается 20, но весной на южной стороне возможен нагрев внешнего слоя пирога значительно более 20.
Где в этих случаях будет формироваться точка росы при применении мембран и без них.
Вот кажись это видео должно быть по теме


86Legat [01.11.2015 — 04:39]: А фанерные "рёбра" не тонковаты будут? Даже если угол зафиксировать спецнакладкой (кстати, чем планируете крепить между собой наружные углы выступающей балки? Или не планируете крепить, типа хватит обрешётки?), снеговая нагрузка может запросто "продавить" опорные полоски фанеры и передать усилие на утеплитель/внутреннюю обшивку и в результате выдавит всё внутрь. На мой взгляд стоит добавить пару стоек в ребро в дополнение к листам фанеры.

87malex [01.11.2015 — 15:53]:
Legat писал(а):
А фанерные "рёбра" не тонковаты будут? Даже если угол зафиксировать спецнакладкой (кстати, чем планируете крепить между собой наружные углы выступающей балки? Или не планируете крепить, типа хватит обрешётки?), снеговая нагрузка может запросто "продавить" опорные полоски фанеры и передать усилие на утеплитель/внутреннюю обшивку и в результате выдавит всё внутрь. На мой взгляд стоит добавить пару стоек в ребро в дополнение к листам фанеры.
Опорные полоски фанеры передают нагрузку на несущий каркас, который должен выдержать расчетные внешние нагрузки. Для случая, когда полоски фанеры расположены вертикально, все тривиально просто. В общем виде внешняя нагрузка передается на следующей цепочке: кровля - обрешетка - фанерные полоски - несущий каркас - фундамент.

Но в случае, когда они расположены под углом к вертикали, картина передачи нагрузок усложняется появлением крутящих моментов, действующих на фанерные полоски. Собственно здесь и заключается главный вопрос для меня: сможет ли данная конструкция противостоять этим крутящим моментам?

88Legat [01.11.2015 — 16:12]: Я думаю не сможет фанера удержать кровлю. Не в том плане, что сразу после монтажа всё поплывёт, а в том, что при любом форсмажорном намокании эта фанера перестанет быть конструктивным элементом со всеми вытекающими. Плюс возможна усталость материала и с годами фанера таки прогнётся. На вскидку - допрейка на ширину двух верхних брусков и толщиной хоть в 25мм решит проблему "моментов", да и балка будет существенно прочнее.

89X'vost [01.11.2015 — 16:39]: Видел где то в тырнете разных строителей, работающих "под фанеру")))
Ну во первых вот: http://www.zomadic.com/
Конечно, это больше творчество, но и технологическое зерно там не слабое)

Ну и еще несколько фот на тему:

Вложения:
thumbs_16664-interior-robotics-research-universitat-stuttgart-1114.jpg.1064x0_q91_crop_sharpen.jpg
thumbs_16664-interior-robotics-research-universitat-stuttgart-1114.jpg.1064x0_q91_crop_sharpen.jpg [ 233.43 Кб | Просмотров: 43658 ]
thumbs_10903-construction-robotics-research-universitat-stuttgart-1114.jpg.1064x0_q91_crop_sharpen.jpg
thumbs_10903-construction-robotics-research-universitat-stuttgart-1114.jpg.1064x0_q91_crop_sharpen.jpg [ 199.8 Кб | Просмотров: 43658 ]
MG_1308.jpg
MG_1308.jpg [ 88.16 Кб | Просмотров: 43658 ]
wikihouse2.jpg
wikihouse2.jpg [ 39.82 Кб | Просмотров: 43658 ]
wiki-sheathing.jpg
wiki-sheathing.jpg [ 95.68 Кб | Просмотров: 43658 ]


90malex [01.11.2015 — 16:56]:
Legat писал(а):
... На вскидку - допрейка на ширину двух верхних брусков и толщиной хоть в 25мм решит проблему "моментов", да и балка будет существенно прочнее.
Не совсем понял Вашу идею про дополнительную рейку. С другой стороны должен сказать, что верхние бруски будут связаны между собой в каждом треугольнике каркаса сплошной обрешеткой из обрезной доски.
Изображение

91Legat [01.11.2015 — 17:28]: Вот такая рейка, типа ребро жёсткости.

Вложения:
Усиление.jpg
Усиление.jpg [ 58.8 Кб | Просмотров: 43652 ]


92Legat [01.11.2015 — 17:39]: А ещё можно, дабы не умножать сущности, просто торцы балок закрыть фанерными "крышками". Тогда балка будет цельной и достаточно прочной. Хотя тут проблемы с крепежом, придётся сразу всю балку "в сборе" устанавливать на коннекторы плюс винтить в торец не самый прочный вариант, но, думаю приемлемый.

Вложения:
Усиление2.jpg
Усиление2.jpg [ 60.76 Кб | Просмотров: 43648 ]


93malex [01.11.2015 — 17:56]:
Legat писал(а):
Вот такая рейка, типа ребро жёсткости.
Спасибо, подумаю над Вашим предложением.

94ГЕК [02.11.2015 — 05:40]:
malex писал(а):
С другой стороны должен сказать, что верхние бруски будут связаны между собой в каждом треугольнике каркаса сплошной обрешеткой из обрезной доски.
Обратите внимание на местную устойчивость обрешетки и верхних брусков.

Вложения:
Снимок экрана 2015-11-02 в 8.28.04.JPEG
Снимок экрана 2015-11-02 в 8.28.04.JPEG [ 125.06 Кб | Просмотров: 43543 ]


95malex [02.11.2015 — 08:31]:
ГЕК писал(а):
Обратите внимание на местную устойчивость обрешетки и верхних брусков.
Спасибо, но вроде местные нагрузки там невелики. Если допустить, что внешняя нагрузка распределяется равномерно, то на одну стойку приходится 40 кг при снеговой нагрузке 200 кг/кв.м.

96ГЕК [02.11.2015 — 08:56]:
malex писал(а):
ГЕК писал(а):
Обратите внимание на местную устойчивость обрешетки и верхних брусков.
Спасибо, но вроде местные нагрузки там невелики. Если допустить, что внешняя нагрузка распределяется равномерно, то на одну стойку приходится 40 кг при снеговой нагрузке 200 кг/кв.м.
У вас в теме уже есть упоминание и иллюстрация несимметричной снеговой нагрузки.
Для оценки качества предлагаемых решений можно ограничится мысленным моделирование, и представить, как будет себя вести доска закрепленная концами на брусок. Что будет происходить со структурой материала и крепежом. Можно анализировать работу этих элементов в САПР или провести эксперимент с моделью или натуральным образцом. Все зависит от мотивации в реализации проекта.
Как вы понимаете у вас мотивация значительно больше чем у меня. В конечно счете вы сами принимаете решение что учитывать и как делать.

97CiuDum [02.11.2015 — 17:22]:
malex писал(а):
...Жду критику в адрес моего варианта ребра!..
Сложно будет крепить фанерными "дощечками" каркасы между собой из-за разности толщин соединителя и фанеры.
Сложно будет уложить прямоугольные тюки в треугольниках каркаса.
Можно соединить каркасы между собой несколькими отрезками композитной арматуры, их несложно будет зажать между досками, нужно предварительно в местах установки арматур сначала просверлить смежные доски диаметром меньше чем диаметр арматуры.
Также в этих арматур проще нанизывать тюки, их можно без лишних отрезов проложить по всему периметру купола.
После можно будет собрать наружный каркас.

98malex [11.11.2015 — 13:00]:
CiuDum писал(а):
malex писал(а):
...Жду критику в адрес моего варианта ребра!..
Сложно будет крепить фанерными "дощечками" каркасы между собой из-за разности толщин соединителя и фанеры.
Сложно будет уложить прямоугольные тюки в треугольниках каркаса.
Можно соединить каркасы между собой несколькими отрезками композитной арматуры, их несложно будет зажать между досками, нужно предварительно в местах установки арматур сначала просверлить смежные доски диаметром меньше чем диаметр арматуры.
Также в этих арматур проще нанизывать тюки, их можно без лишних отрезов проложить по всему периметру купола.
После можно будет собрать наружный каркас.
Композитная арматура может работать только на растяжение, что в данной конструкции невозможно обеспечить.

99CiuDum [11.11.2015 — 14:23]: Это верно, композитная арматура может гнуться. Но если вместо 3-х фанерных накладок применить, скажем, 6 отрезков композитной арматуры, диаметром 14-16 мм и если они полностью воткнуты в утеплитель (солома), они практически не должны гнуться. Ребра наружного каркаса тоже могут быть скреплены между собой.

100malex [11.11.2015 — 16:17]:
CiuDum писал(а):
Это верно, композитная арматура может гнуться. Но если вместо 3-х фанерных накладок применить, скажем, 6 отрезков композитной арматуры, диаметром 14-16 мм и если они полностью воткнуты в утеплитель (солома), они практически не должны гнуться. Ребра наружного каркаса тоже могут быть скреплены между собой.
У меня остаются большие сомнения в жизнеспособности варианта с композитной арматурой, в основном из-за несущей способности при работе на изгиб.

Рассматривал я и другой вариант: вместо фанерных стоек в качестве опор для кровли применить легкие газобетонные блоки. Иллюстрацию для этго варианта выложу несколько позже.

101Slyman [25.11.2015 — 18:48]: каркас выдерживает разрушения до 25% без обрушения. не знаю какая нагрузка была на каркас при исследованиях. но именно такая цифра в инете ходит.

© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013