Еретик писал(а):
акого диаметра сваи ,например 160 мм -это мало?
Вполне достаточно. Наверное даже арматура не нужна. Тут больше важна площадь опоры которая рассчитывается в зависимости от типа грунта, то есть его несущих способностей.
Еретик писал(а):
и потом может сваи сделать чуть глубже например 1-1,5м или роли это никакой не сыграет в данном виде фундамента?
В этом смысла абсолютно нет. Земля под УШП не промерзает и потому её не пучит. А свая заглубляют на такую глубину именно чтоб опереть конструкцию нижу точки пучения грунта. Здесь же заглубление дабы достать до грунта более надёжного для опоры. Чернозём, как я понимаю, не пригоден потому как он легко даёт усадку, со временем перегнивает органика и грунт садится. Здесь же он выполняет роль временной опоры если можно так сказать. Точней придаёт форму, является формообразующим. Во всяком случае у меня был таков замысел)). И уже после, пускай даже садится, фундамент будет стоять не на чернозёме, а на сваях-глинестой почве.
Еретик писал(а):
ну и конечно количество свай,например в моем случае с частотой 4 по окружности 20 опор + в центре учитывая диаметр 12 метров около 13 свай минимум итого 33 в общем - я правильно считаю?
Не знаю как вы считаете, но считать нужно , опять же, исходя от веса конструкции которую фундамент будет на себе нести + вес фундамента. Расстояние между кроме этого будет зависеть от высоты, толщины ребра-обвязки. Или сечение ребра подгоняется под длину пролёта, или длинна пролёта под сечение ребра. Последнее по моему сделать дешевле и проще если учесть что свайки почти игрушечные)).
Дренаж делается чтоб отвести воду от плиты. Вода как раз в связке с морозом и является причиной пучения. То есть чтоб избавиться от пучения можно сделать две вещи: утеплить землю или осушить. В УШП получается и то и другое. Дренаж располагается не глубоко сантиметров 20 от края плиты в глубь и столько же в ширь. Приведу ниже иллюстрацию.
И поскольку щебень не держит в себе воду, вода сквозь него протекает в отличии от суглинков и чернозёма которые воду в себя питают. Ну и слой щебня получается как коридор для воды. Обычно в ушп делают так: Ровняют основание, стелют геотекстиль (чтоб щебень не продавился в землю подобно тому как бывает на дороге из щебня в мокрую погоду), слой щебня, слой песка, это всё ровняют, трамбуют, стелют слой ППС, гидроизолдяцию-плёнку, снова ППС, обрешётку, тёплый пол.
В нашем случае получается даже особо трамбовать ничего не нужно, да и песочка поменьше можно, лишь бы ровная площадка получилась.