Bredok писал(а):
еще вопрос...
зациклился на толщине стен, подскажите - хватит ли 150мм ?
Знакомый говорит с лихвой, а вот думаю что более менее нормально уже будет 250мм.
мин вату кладу в два слоя, что ровно 100мм, чем заполнить в таком случае оставшуюся полость в стене?
Да, достаточно от 125мм минваты при теплопроводности 0.044вт/м.с
Собственно вот отчёт проограмульки ТеРеМок, а выводы делайте сами:
Отчёт
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен
по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»,
СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2013 Дмитрий Чигинский.
Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены с прослойкой, вентилируемой наружным воздухом прослойкой в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Нижний Новгород (зона влажности — Нормальная).
Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -31 °С;
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С;
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -4.1 °С;
Продолжительность отопительного периода, z_ht = 215 сут.;
Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б.
Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1;
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 10.8 Вт/(м²·°С);
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С);
Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С;
Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.214 м²·°С/Вт;
№ Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм
2 Фанера клееная (ГОСТ 3916-69), 600 кг/м³ 0.18 20
2 ISOVER KL 37, плита мягкая (ТС-07-1372-06), кг/м³ 0.044
3 Фанера клееная (ГОСТ 3916-69), 600 кг/м³ 0.18 20
Толщина искомого слоя, t = 122 мм;
Суммарная толщина конструкции, ∑t = 162 мм;
Расчёт выполнен 1 августа 2013 года.
____________________
Минвату нужно делать с вентзазором. То есть, если у Вас будет толщина утеплителя 150мм, значит вам нужно оставить вентзазор 50мм исходя из стандартных пиломатериалов(200мм доска -150утеплитель=50мм)