Мир куполов (domesworld.ru) forum.domesworld.ru

Беларусь. Витебск. 16.6 м L:32 H:9 V:4 и 13 м V3 7/12

1vitebsk [31.07.2016 — 08:58]: Стратодезический купол 16,6 м и геодезический 13 м а между ними гараж.

кстате, 16.6 м - самый большой купольный жилой дом в Белоруссии.

Стратодезический купол: 16.6 м L:32 H:9 V:4, рассчитан вот по этой обалденно-удобной программе: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=26&t=1074
Геодезический купол: 13 м: http://acidome.ru/lab/calc/#Align_7/12_Piped_D159_3V_R6.5_beams_200x50

Сначала построю геодезический купол и гараж, после куплю сырую доску, высушу - из неё буду строить стратодезический - выйдет в 2 раза дешевле

Вложения:
-9DcnxbAvsk.jpg
-9DcnxbAvsk.jpg [ 225.38 Кб | Просмотров: 12023 ]
ZZ7W-kI6lZY.jpg
ZZ7W-kI6lZY.jpg [ 275.31 Кб | Просмотров: 12023 ]


2vitebsk [31.07.2016 — 09:32]: Расчистил участок только на 1/3 - сломался трактор, ну хоть сколько в принципе для строительства первого купола достаточно.

Геодезический купол - 24 сваи тисэ D 250 (1,6 м глубина) + ростверк (0,65 м на 0,35 м), из ростверка выведу арматуру и в дальнейшем внутри залью плиту.

купил тачку(очень необходимая вещь), бензопилу, сварочный аппарат, бетономешалку, заказал песка, щебня.
купил 3 куба доски 3 сорта - отбраковка - для опалубки, сбил внешнюю часть.

на днях привезут арматуру, цемент, и рубероид для свай.

Вложения:
IMG_20160725_143118.jpg
IMG_20160725_143118.jpg [ 121.33 Кб | Просмотров: 12301 ]
IMG_20160730_092359.jpg
IMG_20160730_092359.jpg [ 138.34 Кб | Просмотров: 12304 ]
IMG_20160725_083111.jpg
IMG_20160725_083111.jpg [ 182.2 Кб | Просмотров: 12305 ]
IMG_20160725_083224.jpg
IMG_20160725_083224.jpg [ 223.67 Кб | Просмотров: 12305 ]


3vitebsk [31.07.2016 — 10:23]: подскажите - рубероид для сваи во сколько раз надо оборачивать ?

чем больше тем лучше ? или как ?

4anichkov [31.07.2016 — 12:06]: Для геодезика на мой взгляд слишком большой размер для 3-ей частоты, вы каким материалом обшивать его собрались? На таких размерах наверное 25мм минимум надо фанеру (не осб!!!) брать чтоб не прогибалась в ваших треугольниках.
Стратодезический тоже чет какой-то огромный. Или у вас гостиница планируется?

5vitebsk [31.07.2016 — 12:12]:
anichkov писал(а):
Для геодезика на мой взгляд слишком большой размер для 3-ей частоты, вы каким материалом обшивать его собрались? На таких размерах наверное 25мм минимум надо фанеру (не осб!!!) брать чтоб не прогибалась в ваших треугольниках.
Стратодезический тоже чет какой-то огромный. Или у вас гостиница планируется?
да, это максимальный размер геодезического при такой частоте, оббивать буду доской 25.

что значит огромный ? 16,6 м - ну так, хоть от дождя укрыться...... :)

6anichkov [31.07.2016 — 13:43]: радиус вписанной окружности в ваш самый большой треугольник = 767мм http://geleot.ru/education/math/geometry/calc/triangle/sides#value1=2%20677&value2=2%20677&value3=2%20620, значит пролет считать будем 2*767= 1534.
Если оббивать будете доской 25*150, то перегрузка по прогибу при нагрузке 300кг/м2 = 2,67 раза!

Вложения:
Безымянный.GIF
Безымянный.GIF [ 22.58 Кб | Просмотров: 12251 ]


7anichkov [31.07.2016 — 13:47]:
vitebsk писал(а):


что значит огромный ? 16,6 м - ну так, хоть от дождя укрыться...... :)
вы видели в натуре дом диаметром 16м ? я недавно обшивал здание диаметром 12,6м, так он здоровенный!
у вас площадь кровли 300 квадратов получается. Сколько черепица у вас стоит?

8vitebsk [31.07.2016 — 13:50]:
anichkov писал(а):
vitebsk писал(а):


что значит огромный ? 16,6 м - ну так, хоть от дождя укрыться...... :)
вы видели в натуре дом диаметром 16м ? я недавно обшивал здание диаметром 12,6м, так он здоровенный!
у вас площадь кровли 300 квадратов получается. Сколько черепица у вас стоит?
видел 13.5 метров в живую....., небольшой такой домик с пристройками под суражем - домик Sabishy....
мягкая черепица - 3 у.е. м2, в рулонах можно и 2 у.е. найти

ответ про обивку, 51 пост, соответственно доска будет не длинная: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=31520#p31520

9anichkov [31.07.2016 — 14:04]: мягкая черепица в рулонах, это что за зверь такой?

10anichkov [31.07.2016 — 14:07]:
vitebsk писал(а):


ответ про обивку, 51 пост, соответственно доска будет не длинная: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=31520#p31520
вы на 4ю частоту не переходите, из-за количества коннекторов? обивать доской замаетесь, да еще поперечины пилить-ставить эти, а так фанерой закрыл, хлоп и треугольник готов

11vitebsk [31.07.2016 — 14:55]:
anichkov писал(а):
vitebsk писал(а):


ответ про обивку, 51 пост, соответственно доска будет не длинная: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?p=31520#p31520
вы на 4ю частоту не переходите, из-за количества коннекторов? обивать доской замаетесь, да еще поперечины пилить-ставить эти, а так фанерой закрыл, хлоп и треугольник готов
да, на 4 частоте больше коннекторов.....

для этих целей куплю торцевую пилу и деревообрабатывающий станок.....как раз в бюджете всё забито

12vitebsk [31.07.2016 — 14:56]:
anichkov писал(а):
мягкая черепица в рулонах, это что за зверь такой?
ну есть такое чудо, не знаю как называется точно, но смотрел сам, руками трогал....., цветная такая...

Изображение

13vitebsk [01.08.2016 — 19:13]: поставил внешнюю опалубку, получается ничего так

Вложения:
IMG_20160801_194716.jpg
IMG_20160801_194716.jpg [ 275.01 Кб | Просмотров: 12117 ]


14mongol8 [01.08.2016 — 21:25]: удачи в стройке

15vitebsk [02.08.2016 — 05:02]: подскажите чем скреплять рубероид, скрутил трубку для сваи а его скотч не держит - вообще к нему не прилипает.... ?

16anichkov [02.08.2016 — 12:04]:
vitebsk писал(а):
подскажите чем скреплять рубероид, скрутил трубку для сваи а его скотч не держит - вообще к нему не прилипает.... ?
Гвоздиком как стежок

17vitebsk [02.08.2016 — 12:05]: попробую на днях, дополнительно купил попробовать скреплять строительный степлер и офисный, посмотрим что выйдет

18CiuDum [02.08.2016 — 17:41]:
vitebsk писал(а):
подскажите чем скреплять рубероид... ?
Обернуть трубы в 2-3 слоя скотчем одним слоем поверх другого. По краям- канцелярским степлером.
Можно и колышками снаружи https://www.youtube.com/watch?v=_sxPLaWKAsA

19vitebsk [02.08.2016 — 19:24]: в общем канцелярским степлером удобно крепить края... а вот середину чем ?, скотч офисный сползает вниз, выходит надо попробовать армированный, ну такой которым в фильмах руки связывают....

с колышками конечно идея, но долго и неудобно

20vitebsk [02.08.2016 — 19:27]:
mongol8 писал(а):
удачи в стройке
спасибо, мне бы времени больше а то с утра до вечера основная работа, а вечером только есть время чего то сделать и то погода дождливая... эх

21And-Ray [03.08.2016 — 03:49]: Замучаешься ты с этими дурацкими сваями ТИСЭ. Очень трудоемко, а толку от них немного. Винтовые вверни и все. Либо пробури скважины, только без уширения, уплотни щебнем дно и поставь трубы стальные трубы с приваренной снизу пластиной (диском). Засыпь песком, поливая его водой и трамбуя. Ростверк и плита тоже лишние на мой взгляд... Впрочем, желающим помучиться от души я, как правило особенно не препятствую...

22vitebsk [03.08.2016 — 05:39]:
And-Ray писал(а):
Замучаешься ты с этими дурацкими сваями ТИСЭ. Очень трудоемко, а толку от них немного. Винтовые вверни и все. Либо пробури скважины, только без уширения, уплотни щебнем дно и поставь трубы стальные трубы с приваренной снизу пластиной (диском). Засыпь песком, поливая его водой и трамбуя. Ростверк и плита тоже лишние на мой взгляд... Впрочем, желающим помучиться от души я, как правило особенно не препятствую...
а если пробурить скважины поглубже и без уширения?

23And-Ray [03.08.2016 — 06:04]:
vitebsk писал(а):
And-Ray писал(а):
Замучаешься ты с этими дурацкими сваями ТИСЭ. Очень трудоемко, а толку от них немного. Винтовые вверни и все. Либо пробури скважины, только без уширения, уплотни щебнем дно и поставь трубы стальные трубы с приваренной снизу пластиной (диском). Засыпь песком, поливая его водой и трамбуя. Ростверк и плита тоже лишние на мой взгляд... Впрочем, желающим помучиться от души я, как правило особенно не препятствую...
а если пробурить скважины поглубже и без уширения?
Думаю, что глубже 2-х метров бурить не стоит. Диаметр - Ф250-300мм.

Заливать скважины бетоном все равно не советую:
1. Уйдет много бетона
2. Тяжело и трудоемко наполнять скважины бетоном, особенно трамбовать его там. Каркас мешает, штыковать неудобно. Бетон приходится делать жидким, это ослабляет его, делает пористым.
3. Периметр сваи Ф250мм составляет почти 800мм. Это означает, что площадь боковой поверхности сваи длиной 1,3 метра составит один квадратный метр, а это немало, поскольку силы морозного пучения могут достигать 6 тонн на метр квадратный.

24X'vost [03.08.2016 — 07:36]:
And-Ray писал(а):
Замучаешься ты с этими дурацкими сваями ТИСЭ. Очень трудоемко, а толку от них немного. Винтовые вверни и все....
Винтовые тоже не безупречны из собственного опыта могу сказать))
Другие виды фундаментов я не эксплуатировал, сказать ничего не могу, но с винтовыми тоже есть свои нюансы.
Во первых нужно найти(сделать) Качественные сваи. Говна очень много активно и массово продают.
Во вторых обязательна обвязка периметра укосинами. Иначе дом будет качаться.
А в остальном винтовой фундамент хорош. Недорог и быстр!)

25vitebsk [03.08.2016 — 07:55]: а как на счёт того что сваи ржавеют, видел видео на ютубе, чем там только их не покрывали, всё равно ржавеют

26And-Ray [03.08.2016 — 08:09]:
vitebsk писал(а):
а как на счёт того что сваи ржавеют, видел видео на ютубе, чем там только их не покрывали, всё равно ржавеют
Стенка трубы потолще и раствор внутрь. Ржаветь будут лет 50-60...

Кроме того, наиболее уязвимый для ржавчины приповерхностный к земле участок. Там надо защищать.

27vitebsk [03.08.2016 — 08:11]: киньте пожалуйста ссылку на расчёт толщины и диаметра такой сваи

28And-Ray [03.08.2016 — 08:33]:
vitebsk писал(а):
киньте пожалуйста ссылку на расчёт толщины и диаметра такой сваи
Ну например труба Ф108Х5 длиной 2,5 метра. Обойдется в полторы тысячи рублей. Снизу приварите "пятак" Ф250-300 и толщиной 5-6мм.

https://www.mc.ru/page.asp/metalloprokat/truba_svarn/PageN/3 поставщик московский, найдите у себя аналогичный.

Вот тема на форумхаусе о защитном покрытии https://www.forumhouse.ru/threads/178890/

Например лента http://www.germesizol.ru/page114.html

Есть еще вариант, обмотать верх трубы несколькими слоями стеклотканиевой ленты, смоченной в цементном молоке. Цемент создает щелочную среду, тем самым защищая металл от коррозии.

29And-Ray [03.08.2016 — 08:58]: Расчет простой:

1. Поперечное сечение стали трубы 1500мм2. Умножаем на 20кГ/мм2, получаем 30 тонн. Запас десятикратный. С расчетом на коррозию.

2. Площадь пятака Ф250 - 500см2. Если грунт не болото, то его несущая способность 2-6кГ/см2. Получаем 1 - 3 тонны. Для пятака Ф300 соответственно 1,4 - 4,2 тонны.

Желательно уплотнить грунт на дне скважины трамбовкой с постепенной подсыпкой щебня. Потом выравнивающая песчаная подушка (5см).

Часть инфы от Ксетника, часть добавил от себя.

30vitebsk [03.08.2016 — 09:24]: дальняя часть дома - торф 1-1,3 м.

31And-Ray [03.08.2016 — 09:32]:
vitebsk писал(а):
дальняя часть дома - торф 1-1,3 м.
Значит поглубже следует пробурить. Сделайте пробное бурение, посмотрите. Надо добраться до плотного грунта.

32X'vost [03.08.2016 — 10:21]:
And-Ray писал(а):
Ну например труба Ф108Х5 длиной 2,5 метра. Обойдется в полторы тысячи рублей. Снизу приварите "пятак" Ф250-300 и толщиной 5-6мм.......
.............Желательно уплотнить грунт на дне скважины трамбовкой с постепенной подсыпкой щебня. Потом выравнивающая песчаная подушка (5см)..................
Если я правильно понял, предлагаете бурить скважину, укреплять дно и затем туда опускать трубу с приваренным круглым пятаком?
Т.е. не винтовая свая уже получается?
А такой "гвоздь шляпкой вниз"?
А пространство вокруг трубы в скважине чем заполнять?
Свая болтаться не будет?

33And-Ray [03.08.2016 — 10:43]:
X'vost писал(а):
And-Ray писал(а):
Ну например труба Ф108Х5 длиной 2,5 метра. Обойдется в полторы тысячи рублей. Снизу приварите "пятак" Ф250-300 и толщиной 5-6мм.......
.............Желательно уплотнить грунт на дне скважины трамбовкой с постепенной подсыпкой щебня. Потом выравнивающая песчаная подушка (5см)..................
Если я правильно понял, предлагаете бурить скважину, укреплять дно и затем туда опускать трубу с приваренным круглым пятаком?
Т.е. не винтовая свая уже получается?
А такой "гвоздь шляпкой вниз"?
А пространство вокруг трубы в скважине чем заполнять?
Свая болтаться не будет?
Да, не винтовая. Винтовые уже готовые продают, да и с установкой, чего их описывать.

Засыпать песком с трамбовкой, поливая водой.

34X'vost [03.08.2016 — 11:06]: Есть энтузазисты), сами винтовые сваи ваяют! В принципе при наличии оборудования, времени и умений там тоже все достаточно банально....
А конструкцию, которую вы предлагаете, уже где то кто то реализовывал?
Все же у меня большие ожидания от такой конструкции в плане раскачивания.
И еще немного критики подобного способа в сравнении с винтовым:
1. Появляется лишняя земля извлеченная из скважины (надо найти ей новое место и ее двигать).
2. Требуется песок и трамбовка каждой сваи. (муторно и долго).
3. требуется подготовка дна каждой скважины (доп. время и материалы)
4. Невозможность проводить работы зимой.
5. Всё же бурить руками такое кол-во утомительно. Все равно придется вызывать некую технику.
А если так, то лучше уж сразу пусть техника закрутит винтовые...
Мне ВСЕ винтовые сваи под дом закрутили за пол дня самоходной дрелью)). В феврале месяце.
Если первоочередная задача - экономить бюджет, то возможно, предлагаемые "гвозди" - это вариант.
Хотя есть смысл сэкономить время на этом процессе, и воспользоваться готовы решением.
Просто надо поискать нормальных производителей винтовых сваи и в последующем связать их раскосами над землёй.

35vitebsk [03.08.2016 — 11:08]: допустим я приварю у трубе винтовую часть, выходит место сварки через пару лет съест коррозия.

36X'vost [03.08.2016 — 11:14]: Конечно от грунта многое зависит...
У меня пару лет стоит (тьфу-тьфу-тьфу) пока не падает)))
но у меня на глубине 2 метров уже песок.
Да и под домом у меня сухо в области свай, потому как есть еще свес крыши, который оберегает внешние 20 свай от осадков. Влага там бывает только весной, в момент таяния снега.
А если там нет влаги, то коррозия идет с минимальной скоростью

37And-Ray [03.08.2016 — 11:48]: Безусловно, проще заказать винтовые сваи с установкой.

Делать самому их бессмысленно, поскольку нужен штамп для формования винтовой поверхности (винт Архимеда). Без него ничего хорошего не получится.

Бурить скважины под стальные "гвозди" можно мотобуром. Обойдутся они подешевле винтовых, но незначительно.

38And-Ray [03.08.2016 — 15:22]:
X'vost писал(а):
1. Появляется лишняя земля извлеченная из скважины (надо найти ей новое место и ее двигать).
0,1 куба с каждой скважины
Цитата:
2. Требуется песок и трамбовка каждой сваи. (муторно и долго).
Песок по любому потребуется. 0,1 куба на сваю не так много. Трамбовка не муторно и недолго. Муторно и долго делать сваю ТИСЭ с уширением.
Цитата:
3. требуется подготовка дна каждой скважины (доп. время и материалы)
Да уж материалы, лопата щебня на сваю и десяток ударов толкушкой.
Цитата:
4. Невозможность проводить работы зимой.
Да можно и зимой.
Цитата:
5. Всё же бурить руками такое кол-во утомительно. Все равно придется вызывать некую технику.
Мотобур

39X'vost [03.08.2016 — 16:51]: Да я не против, наверняка можно и так сделать как вы предлагаете.
Просто это более хлопотно, и не понятно, оправдаются эти хлопоты экономией, или нет.
да и доводы ваши тоже вызывают у меня вопросы, и я их задам, уж извините)))

"1. Появляется лишняя земля извлеченная из скважины (надо найти ей новое место и ее двигать).
- 0,1 куба с каждой скважины"


У меня 32 сваи. *0.1 куба = 3.2 куба. Довольно объёмная и тяжелая куча. перемещать ее вручную довольно утомительно))

" 2. Требуется песок и трамбовка каждой сваи. (муторно и долго).
- Песок по любому потребуется. 0,1 куба на сваю не так много. Трамбовка не муторно и недолго. Муторно и долго делать сваю ТИСЭ с уширением".


Про ТИСЭ молчу по неведению. Винтовые сваи не требуют песка. Максимум что потребуется - несколько мешков ЦПС что бы сделать раствор для заливки внутренних полостей сваи. Для этого не нужно покупать машину песка. она тоже объёмная и тяжелая.

"3. требуется подготовка дна каждой скважины (доп. время и материалы)
- Да уж материалы, лопата щебня на сваю и десяток ударов толкушкой".

У нас щебень машинами продается. А это еще одна объемная и тяжелая куча)))

"4. Невозможность проводить работы зимой.
- Да можно и зимой".


Ок, заменю слово "Невозможность" на "Затруднительно". Конечно от погоды многое зависит. Бурить даже мотобуром промерзшую землю на морозе затруднительно) Так же не стоит наверное поливать водой песок при трамбовке вокруг свай, потому как замерзнет всё абсолютно точно. следовательно затрамбовать как следует вряд ли выйдет. и будет все это дело гарантированно маятником)))
Затруднительно, одним словом))
И вообще, кто нибудь так делал? Опыт есть?

40And-Ray [03.08.2016 — 18:46]: X'vost.
Похоже, Вам больше нравится поговорить и позадавать вопросы, а вот мне уже лень на них отвечать, если честно...
Вот спрашивается, ну нахрена строить фундамент зимой когда есть весна, лето и осень?
Машина песка на участок по любому понадобится, щебенку можете выпросить у соседа, три ведра отдаст, если конечно не жмот последний...

Я не против винтовых свай, я за, и сразу написал об этом автору темы.
А альтернативный вариант описал на всякий случай, все же он дешевле, это существенно при большом количестве свай. Хотя умный строитель обойдется малым количеством.

По поводу реализации, в чем сомнения то? Если я скажу, что я это делал или кто то еще, то Вы автоматически проникнетесь к этому доверием. А на каком основании? Винтовые сваи ставят массово лет 15, что с ними будет дальше, можно только предполагать, несмотря на весьма широкий масштаб реализации. Вы себе поставили, а результатов опыта по большому счету у Вас нет. Руководствовались доверием и здравым смыслом. Вот нарвались на то, что сваи были из трубы малого диаметра, а из земли торчали высоко, оттого и качались упруго. Ну исправили это несложной доработкой. Вот и весь Ваш опыт, сквозь призму которого Вы теперь смотрите на мир.

Пусть автор топика сам решит, что ему больше подходит, чего пустые дискуссии то устраивать.

41vitebsk [03.08.2016 — 19:23]: в общем будут сваи тисе, как раз арматура с цементом уже скоро подъедет

Вложения:
mFSj4vgAvMg.jpg
mFSj4vgAvMg.jpg [ 245.05 Кб | Просмотров: 11601 ]


42vitebsk [04.08.2016 — 06:55]: подскажите пожалуйста, если в лунке вода, то что с ней делать?, лить бетон прям туда ?

Вложения:
bvjEWNkuZ30.jpg
bvjEWNkuZ30.jpg [ 141.61 Кб | Просмотров: 11530 ]


43And-Ray [04.08.2016 — 08:44]:
vitebsk писал(а):
подскажите пожалуйста, если в лунке вода, то что с ней делать?, лить бетон прям туда ?
Воды, судя по фото немного. Заливайте бетон (вернее засыпайте, поскольку он должен быть густым). Бетон тяжелее воды и он вытеснит ее наверх. Бетон надо тщательно штыковать прутом.

44vitebsk [04.08.2016 — 08:53]: воды где то метр, щебень 20-40 кажется великоватым что бы нормально пролазить в лунку, наверно просею через более мелкое сито

45And-Ray [04.08.2016 — 09:55]:
vitebsk писал(а):
воды где то метр, щебень 20-40 кажется великоватым что бы нормально пролазить в лунку, наверно просею через более мелкое сито
Метр много, надо откачивать воду насосом непосредственно перед укладкой бетона в скважину.

20-40 это очень крупная фракция, нужен мелкий щебень.

46vitebsk [05.08.2016 — 12:44]: а если щебень вообще не добавлять, бетон в итоге будет крепче ?

47And-Ray [06.08.2016 — 03:07]:
vitebsk писал(а):
а если щебень вообще не добавлять, бетон в итоге будет крепче ?
Прочнее бетон не станет, но расход цемента возрастет значительно.

48vitebsk [08.08.2016 — 19:57]: подскажите пожалуйста, какой диаметр шпильки надо взять для крепления опалубки ?

49And-Ray [09.08.2016 — 04:57]:
vitebsk писал(а):
подскажите пожалуйста, какой диаметр шпильки надо взять для крепления опалубки ?
Вот проблема то...) Для крепления к чему?

50vitebsk [09.08.2016 — 05:10]:
And-Ray писал(а):
vitebsk писал(а):
подскажите пожалуйста, какой диаметр шпильки надо взять для крепления опалубки ?
Вот проблема то...) Для крепления к чему?
крепить опалубку между собой

51And-Ray [09.08.2016 — 05:57]:
vitebsk писал(а):
And-Ray писал(а):
vitebsk писал(а):
подскажите пожалуйста, какой диаметр шпильки надо взять для крепления опалубки ?
Вот проблема то...) Для крепления к чему?
крепить опалубку между собой
Ну М10 возьмите...

52mongol8 [09.08.2016 — 17:31]:
And-Ray писал(а):
Расчет простой:

1. Поперечное сечение стали трубы 1500мм2. Умножаем на 20кГ/мм2, получаем 30 тонн. Запас десятикратный. С расчетом на коррозию.

2. Площадь пятака Ф250 - 500см2. Если грунт не болото, то его несущая способность 2-6кГ/см2. Получаем 1 - 3 тонны. Для пятака Ф300 соответственно 1,4 - 4,2 тонны.

Желательно уплотнить грунт на дне скважины трамбовкой с постепенной подсыпкой щебня. Потом выравнивающая песчаная подушка (5см).

Часть инфы от Ксетника, часть добавил от себя.
Давно Ксетника не слышно, куда он пропал?

53vitebsk [09.08.2016 — 19:15]: я не знаю, но у кого то был его телефон.....

54vitebsk [11.08.2016 — 07:51]: выяснилось, что нужна небольшая бытовка, хотя бы 3.25*2,55 м и высотой максимум метра 2, может у кого есть чертежи? спасибо.

55X'vost [11.08.2016 — 11:07]: Право дело вы чудной)))
Ваяете проги для расчета куполов, и просите чертежи для бытовки)))
Уверен, что для возведения бытовки никакие чертежи не нужны. Нужно понимание где будет дверь, где окно . Ну и увязать с внешними размерами внутреннее содержание.
Ну и с утеплением тоже надо иметь ясность, есть в нем необходимость или нет.
Если есть, надо озаботиться еще источником тепла (отоплением).
Из личного опыта могу сказать, что утепленная каркасная бытовка размерами примерно 5х3 , для проживания 4-х строителей, с отоплением газовым конвектором, мне стоила в ценах 2014 г в РФ около 90 т.р.
Сейчас я использую ее как склад. Иногда как мастерскую. Иногда как дополнительное спальное летнее место. Конвектор оттуда демонтировал, так что утеплением выходит пока не пользуюсь.
Если дальнейшее использование вам не ясно, возможно правильнее взять бытовку в аренду. По затратам было сравнимо.
Если вам нужна бытовка под склад, купите себе бу контейнер.

56CiuDum [11.08.2016 — 18:09]:
vitebsk писал(а):
...нужна небольшая бытовка...
Сергей! Вам подошла бы землянка.
После постройки дома, её можно переделать в углублённую теплицу.

57vitebsk [17.08.2016 — 08:22]: 2 часа работы с братом и каркас бытовки готов. 4*2,5 м высота 2,4. осталось оббить доской и утеплить.

Вложения:
000.jpg
000.jpg [ 83.47 Кб | Просмотров: 10525 ]


58Denis18 [18.08.2016 — 10:21]: Здравствуй Vitebsk! Тоже строю куглый дом. Залил пока только сваи. Обертывал сваи рубероидом следуюим сосоом: вымерял длину сваи(по проекту) и отрезал такой же длины рубероид. Его скручивал вертикально(вдоь) и одевал на арм каркас. То что торчало выше земли по мере заполнения обвязывал шпагатом(шаг 10-15 см). Верикал ловил двумя палками подпертыми. Шпильку брал 12мм гнул "Г" и вставлял в сваю.

59vitebsk [18.08.2016 — 11:03]:
Denis18 писал(а):
Здравствуй Vitebsk! Тоже строю куглый дом. Залил пока только сваи. Обертывал сваи рубероидом следуюим сосоом: вымерял длину сваи(по проекту) и отрезал такой же длины рубероид. Его скручивал вертикально(вдоь) и одевал на арм каркас. То что торчало выше земли по мере заполнения обвязывал шпагатом(шаг 10-15 см). Верикал ловил двумя палками подпертыми. Шпильку брал 12мм гнул "Г" и вставлял в сваю.
у вас остались фото ?

60TIGA [20.08.2016 — 14:44]: Ну наконец то !!! Д-16 метров кто то собрался строить. Был в живую на Д-14, и понял, Д-16 как раз в самый раз. Буду очень пристально следить и подглядывать за топиком. Выкладывайте фото строительства.

61vitebsk [22.08.2016 — 18:45]: подскажите а что надо сделать с рубероидом весящим с крыши? подбить его на верх ?

Вложения:
IMG_20160822_173929.jpg
IMG_20160822_173929.jpg [ 212.73 Кб | Просмотров: 10171 ]


62vitebsk [24.08.2016 — 20:11]: залили первую сваю. замачиваем....

в общем проще простого тока торопится не надо. а сколько сваи надо времени что бы застыть ?

63CiuDum [25.08.2016 — 17:30]:
vitebsk писал(а):
...сколько сваи надо времени что бы застыть?
"За первые трое суток при нормальных условиях бетон набирает не более 30% марочной прочности.
Через 1-2 недели (7-14 суток) бетон при нормальных условиях набирает 60-80% марочной прочности.
Через 4 недели (28 суток) бетон при нормальных условиях набирает 100% марочной прочности.
Через 3 месяца (90 суток) бетон при нормальных условиях набирает 120% марочной прочности."
После твердения бетона (часов через 8) нужно регулярно увлажнять поверхность бетона водой в течение 7-14 дней. путем рассеянного полива (не струей!). Можно укрыть поверхность мешковиной, брезентом или опилками и смачивать их водой, укрывая сверху полиэтиленовой пленкой

64vitebsk [28.08.2016 — 00:21]: подскажите пожалуйста, что за бетон у меня получился для свай, и хватит ли его прочности ?

из расчёта 10 л - ведро.
цемент D500 - 10 л., песок 18 л., щебень 33 л., вода 8 л.

65Denis18 [31.08.2016 — 17:11]: Почти М300 (1ц-2п-2щ-0,7В). Хватит за глаза(если купол будет деревянный).

66vitebsk [08.09.2016 — 15:15]: 15 свай тисэ, D 25 см
подскажите какие минимальные размеры ростверка можно сделать ? при его ширине 35 см, опираться на него будет только купол, позже будет внутри плита которая не будет соприкасаться с ним.

спасибо

67ArtemK [10.09.2016 — 15:01]: Ребята, не воспринимайте, как критику, однако я поражаюсь вашему олимпийскому спокойствию. Такой огромный дом собрались строить и без проекта под фундамент. Я понимаю, что он денег стоит. Но вкинуть столько средств на постройку каркаса и времени на строительно-мотажные работы без элементарных просчетов, как по мне, огромная роскошь. Увеличение напряжения в самих элементах каркаса и давления на фундамент не линейные. Т.е. если ты диаметр увеличил в 2 раза, это не означает, что увеличение всех несущих элементов в два раза - спасает ситуацию. Понятно, что есть опыт строительтства, однако не путайте диаметр купола 6- 10 метров от 16,6. Ветер, снег, собсвенный вес кровли - большие величны получатся. И самое печальное, что каркас можно еще как-то усиливать, а фундамент- будет проблематично. Тем более если такой бюджет дома, неужели не нашлось строчки под финансирование проекта, хотя бы каркаса и фундамента.
Касательно стальных свай - все ок, действительно ржавеют долго, однако если есть грунтовые кислотные воды, может быть все граздо прозаичней. И потом будет очень дорого усилять фундамент дома, в который уже инвестировано уйма денег. Мне кажется лучше подстраховаться бетонным фундаментом.

68vitebsk [10.09.2016 — 18:07]:
ArtemK писал(а):
Ребята, не воспринимайте, как критику, однако я поражаюсь вашему олимпийскому спокойствию. Такой огромный дом собрались строить и без проекта под фундамент. Я понимаю, что он денег стоит. Но вкинуть столько средств на постройку каркаса и времени на строительно-мотажные работы без элементарных просчетов, как по мне, огромная роскошь. Увеличение напряжения в самих элементах каркаса и давления на фундамент не линейные. Т.е. если ты диаметр увеличил в 2 раза, это не означает, что увеличение всех несущих элементов в два раза - спасает ситуацию. Понятно, что есть опыт строительтства, однако не путайте диаметр купола 6- 10 метров от 16,6. Ветер, снег, собсвенный вес кровли - большие величны получатся. И самое печальное, что каркас можно еще как-то усиливать, а фундамент- будет проблематично. Тем более если такой бюджет дома, неужели не нашлось строчки под финансирование проекта, хотя бы каркаса и фундамента.
Касательно стальных свай - все ок, действительно ржавеют долго, однако если есть грунтовые кислотные воды, может быть все граздо прозаичней. И потом будет очень дорого усилять фундамент дома, в который уже инвестировано уйма денег. Мне кажется лучше подстраховаться бетонным фундаментом.
пока купол делается 13 м......
пересчитали, решено усилить, сделать 30 свай, а ростверк немного уменьшить до 35*45

69vitebsk [26.09.2016 — 15:02]: залили 30 свай
осталось в этом году поднять участок.

Вложения:
IMG_20160926_164141.jpg
IMG_20160926_164141.jpg [ 288.83 Кб | Просмотров: 9527 ]
IMG_20160926_162725.jpg
IMG_20160926_162725.jpg [ 229.27 Кб | Просмотров: 9527 ]


70X'vost [26.09.2016 — 15:51]: Ну, когда уже наконец то видны первые результаты - дело пойдет веселее!!!
В принципе, если фундамент готов, то можно в феврале - марте начинать каркас.
Успехов!

71vitebsk [26.09.2016 — 15:59]:
X'vost писал(а):
Ну, когда уже наконец то видны первые результаты - дело пойдет веселее!!!
В принципе, если фундамент готов, то можно в феврале - марте начинать каркас.
Успехов!
чтоб поднять участок(в начале на пол метра в а конце на 1.5 метра) надо примерно 400 м3 привезти песка, щебня......

72X'vost [26.09.2016 — 16:44]: Я надеюсь, вы не собираетесь 400 куб.м. Лопатой кидать?!))

73vitebsk [26.09.2016 — 17:59]:
X'vost писал(а):
Я надеюсь, вы не собираетесь 400 куб.м. Лопатой кидать?!))
24 m3 перекидал... тяжеловато, мне привозили песок+щебень+асфальт, если бы кусков асфальта не было бы, так чё там 400м3 кидать.... пара недель и готово

74Denis18 [26.09.2016 — 18:41]: Центральную и под половые лаги не залили? "Рубашка" для сваи из чего? Я сделал из рубероида, сижу и думаю нужно ли его убирать и промазывать мастикой или можно так оставить?

75vitebsk [26.09.2016 — 18:51]:
Denis18 писал(а):
Центральную и под половые лаги не залили? "Рубашка" для сваи из чего? Я сделал из рубероида, сижу и думаю нужно ли его убирать и промазывать мастикой или можно так оставить?
сваи обёрнуты в 2 слоя рубероида + на каждую сваю по рулончику такому сантиметровому скотча - из опыта держит много лет.даже в земле..., сверху на них пакеты - от дождя, когда участок подымется -зальётся ростверк, позже внутри плита....

в прикреплённом файле фундамент для геодезического 13 метрового, для стратодезического 16.6 м - будет только в следующем году да и с планировкой его ещё не решил, ну вот басейн хочу там, фонтан, пару скамеек, мастерскую, рабочий кабинет, комнату для гостей...., барную стойку около фонтана, в общем есть время подумать....

Вложения:
0.png
0.png [ 86.47 Кб | Просмотров: 9494 ]


76ncc [27.09.2016 — 06:59]: Про погреб не забудьте, я тоже сваи сделал для купола 2 года назад, потом подумал, и сделал еще ленточный фундамент для парилки внутри купола, сейчас понимаю, что погреб забыл. Не делать же его на улице, каждый раз откапывая снег)

77vitebsk [27.09.2016 — 07:20]:
ncc писал(а):
Про погреб не забудьте, я тоже сваи сделал для купола 2 года назад, потом подумал, и сделал еще ленточный фундамент для парилки внутри купола, сейчас понимаю, что погреб забыл. Не делать же его на улице, каждый раз откапывая снег)
и для чего он ?

78anichkov [27.09.2016 — 15:55]:
vitebsk писал(а):
ncc писал(а):
Про погреб не забудьте, я тоже сваи сделал для купола 2 года назад, потом подумал, и сделал еще ленточный фундамент для парилки внутри купола, сейчас понимаю, что погреб забыл. Не делать же его на улице, каждый раз откапывая снег)
и для чего он ?
ну как для чего? погреб - для погребений

79vitebsk [27.09.2016 — 18:11]: 2 купола + гараж, почти 700 метров, какой ещё погреб..., хранить продукты - холодильник и морозильник, картошку хранить смысла нету, проще в супермаркете покупать

80X'vost [28.09.2016 — 07:45]:
vitebsk писал(а):
X'vost писал(а):
Я надеюсь, вы не собираетесь 400 куб.м. Лопатой кидать?!))
24 m3 перекидал... тяжеловато, мне привозили песок+щебень+асфальт, если бы кусков асфальта не было бы, так чё там 400м3 кидать.... пара недель и готово
Мое мнение - эти "пару недель" можно провести с гораздо большей пользой, как для здоровья, так и для работы над другими частями вашего проекта, которые нельзя доверить трактору)))

81vitebsk [28.09.2016 — 07:53]:
X'vost писал(а):
vitebsk писал(а):
X'vost писал(а):
Я надеюсь, вы не собираетесь 400 куб.м. Лопатой кидать?!))
24 m3 перекидал... тяжеловато, мне привозили песок+щебень+асфальт, если бы кусков асфальта не было бы, так чё там 400м3 кидать.... пара недель и готово
Мое мнение - эти "пару недель" можно провести с гораздо большей пользой, как для здоровья, так и для работы над другими частями вашего проекта, которые нельзя доверить трактору)))
я согласен, но каждую неделю приезжает только 1 машина, поэтому времени достаточно....

82ncc [29.09.2016 — 12:29]:
vitebsk писал(а):
2 купола + гараж, почти 700 метров, какой ещё погреб..., хранить продукты - холодильник и морозильник, картошку хранить смысла нету, проще в супермаркете покупать
Видимо, я в чём-то глубоко заблуждаюсь... в частном доме и без погреба! А как же: банки с огурцами, бутылки, вареньем, грибами, морковь, свекла, картошка, капуста.... арбузы солёные, да много что... летняя резина). Или ездить в гипермаркет 2-4 раза в месяц, покупать холодильники, и туда складывать продукты, и тратить электричество... да и, вообще - экология продуктов из супермаркета всем известна.
У вас земля вокруг купола для газона будет, или грядки тоже планируются? :-)

83vitebsk [29.09.2016 — 13:20]:
ncc писал(а):
vitebsk писал(а):
2 купола + гараж, почти 700 метров, какой ещё погреб..., хранить продукты - холодильник и морозильник, картошку хранить смысла нету, проще в супермаркете покупать
Видимо, я в чём-то глубоко заблуждаюсь... в частном доме и без погреба! А как же: банки с огурцами, бутылки, вареньем, грибами, морковь, свекла, картошка, капуста.... арбузы солёные, да много что... летняя резина). Или ездить в гипермаркет 2-4 раза в месяц, покупать холодильники, и туда складывать продукты, и тратить электричество... да и, вообще - экология продуктов из супермаркета всем известна.
У вас земля вокруг купола для газона будет, или грядки тоже планируются? :-)
ну теперь даже не знаю...., поговорю с женой про погреб

84vitebsk [29.09.2016 — 13:31]: есть фото погреба в куполе или этапы его строительства там ?

85anichkov [29.09.2016 — 18:55]:
vitebsk писал(а):
есть фото погреба в куполе или этапы его строительства там ?
есть купольный погреб например
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003898677128&sk=photos

86X'vost [29.09.2016 — 18:57]: Прежде уточните уровень грунтовых вод. А то возможно с женой лучше про бассейн поговорить)))

87vitebsk [03.10.2016 — 18:55]: купил буржуйку в бытовку, продолжаю подымать участок

Вложения:
IMG_20161003_172857.png
IMG_20161003_172857.png [ 233.31 Кб | Просмотров: 9069 ]
IMG_20161003_183332.png
IMG_20161003_183332.png [ 227.8 Кб | Просмотров: 9069 ]


88Denis18 [04.10.2016 — 17:28]: Зимой тоже будете работать?

89vitebsk [05.10.2016 — 06:58]: не, зимой надо отдыхать... как раз программу доделаю: http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=26&t=1074

90X'vost [05.10.2016 — 10:06]: Какой тогда смысл в буржуйке для бытовки?
Да и бытовка то я смотрю без утепления...
Так, в межсезонье одежду посушить?

91vitebsk [05.10.2016 — 10:37]:
X'vost писал(а):
Какой тогда смысл в буржуйке для бытовки?
Да и бытовка то я смотрю без утепления...
Так, в межсезонье одежду посушить?
да, бытовка для весны и осени

92vitebsk [10.10.2016 — 17:18]: 30 тонн песка - только 6 часов работы

Вложения:
0.png
0.png [ 192.76 Кб | Просмотров: 8797 ]


93Denis18 [11.10.2016 — 17:12]: Вопрос к знатокам: нужно ли делать обвязку свай сразу или оставить это на лето?

94vitebsk [12.10.2016 — 06:50]: мне тоже интерестно

95vitebsk [14.10.2016 — 07:24]: кто нибудь подскажет ?

96MNazgul [14.10.2016 — 19:20]: Ну, с точки зрения логики зима наступит раньше. И летом обвязывать будешь уже разбежавшиеся.

97Yunger [16.10.2016 — 11:00]:
Denis18 писал(а):
Вопрос к знатокам: нужно ли делать обвязку свай сразу или оставить это на лето?
Можете обвязку сразу делать, но тогда Вы можете не узнать в каком направлении силы пучения будут воздействовать на сваи, либо вы незаметите никаких критичных подвижек свай при правильной их установке и при наличие рипера

98vitebsk [03.12.2016 — 08:18]: ещё поднял немного

Вложения:
kTnh3V_d-1M.jpg
kTnh3V_d-1M.jpg [ 186.23 Кб | Просмотров: 7925 ]


99vitebsk [02.03.2017 — 08:52]: купил вот такую торцовку: http://slavstar.by/Sadovaya_tehnika_i_Elektroinstrument/Elektroinstrument/Torcovachnaya_pila/Torcovochnaya_pila_WORTEX_MS_2520_LMO_v_kor_2000_Vt_disk_255h30_mm_glub_do_80_mm_shir_do_305_mm_/?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQotC-0YDRhtC-0LLQvtGH0L3QsNGPINC_0LjQu9CwIFdPUlRFWCBNUyAyNTIwIExNTyDQsiDQutC-0YAuICgyMDAwINCS0YIsINC00LjRgdC6IDI1NdGFMzAg0LzQvCwg0LPQu9GD0LEuINC00L4gODAg0LzQvCwg0YjQuNGALiDQtNC-IDMwNSDQvNC8LCDQu9Cw0LfQtdGAKSAoTVMyNTIwTE1PMDIwMyk7blo2WGphdEdXZFdGVURCUU5ES1kwdzs&ymclid=884446553483365883100007

Изображение

100vitebsk [16.03.2017 — 19:36]: купил вот такой небольшой станочек для мелочей всяких....

ИЭ-6009А4.2-02

Изображение

101Denis18 [17.03.2017 — 15:55]: Отличный аппарат. Я как понял он может работать как рейсмус?

102vitebsk [17.03.2017 — 18:03]: да может стругать тоже



103vitebsk [07.04.2017 — 19:38]: продолжаю поднимать участок, ещё чуток осталось......

Вложения:
DSCN1002.JPG
DSCN1002.JPG [ 286.99 Кб | Просмотров: 6542 ]
DSCN0999.JPG
DSCN0999.JPG [ 265.72 Кб | Просмотров: 6542 ]


104vitebsk [17.04.2017 — 04:54]: Изображение
Изображение

смотрел на фото у других, не пойму какую толщину осб взять для опалубки, чтоб слегка изогнуть можно было бы ?

105vitebsk [22.04.2017 — 06:53]: подскажите, какую толщину осб надо взять чтоб согнуть можно было как выше на картинках по диаметру 13 ?

106anichkov [22.04.2017 — 09:41]: тоньше 9мм я в продаже все равно не встречал. от производителя еще зависит, у некоторых совсем шлак мягкий ))

107vitebsk [22.04.2017 — 10:12]: спс, завтра буду пробовать гнуть

108vitebsk [03.05.2017 — 00:17]: ещё немного осталось и довяжу

Вложения:
IMG_20170501_182317.jpg
IMG_20170501_182317.jpg [ 240.32 Кб | Просмотров: 5955 ]


109kotiara82 [03.05.2017 — 12:04]:
vitebsk писал(а):
ещё немного осталось и довяжу
Неправильные пчёлы - не правильный мёд!))
Вот так выглядит правильный хомут:

Да и перехлёсты у Вас маленькие. Перехлёст арматуры должен быть не менее 50-ти диаметров. К примеру, если арматура 12мм множим на 50 = 600мм. Это же касается и хомутов - в таком виде они не работают. На таком расстоянии таких перехлёстов не получится, но если сделать с заворотом "за угол", то это правило можно обойти.

110vitebsk [03.05.2017 — 12:30]: kotiara82, вы судите по одной фото, что не совсем верно

все соединения будут свариваться

111vitebsk [21.05.2017 — 16:36]: наконец то долил, для маленького купола фундамент получился 75*55 + 30 свай тисе d250 глубиной от 2 до 3 м каждая

Вложения:
IMG_20170521_180801.jpg
IMG_20170521_180801.jpg [ 167.53 Кб | Просмотров: 5559 ]


112vitebsk [23.07.2017 — 19:16]: подскажите, как собирается такое чудо, собрал 1 сторону, а как её поднять, а как поднять остальные ? как соединить одновременно ???

Вложения:
WpnfL8L3xLI.jpg
WpnfL8L3xLI.jpg [ 187.51 Кб | Просмотров: 4370 ]
TPnBf6SeN2c.jpg
TPnBf6SeN2c.jpg [ 156.82 Кб | Просмотров: 4370 ]


113ILNARus [23.07.2017 — 19:48]:
vitebsk писал(а):
подскажите, как собирается такое чудо, собрал 1 сторону, а как её поднять, а как поднять остальные ? как соединить одновременно ???
Приходилось собирать, хотя конечно не совсем такое "хлипкое". Надо собрать в земле на боку, в котором нету диагоналей. Потом фиксируешь ноги, чтобы не скользили и поднимаешь доской.

114vitebsk [27.07.2017 — 17:22]: собрал половину

Вложения:
yNo6_IUMva8.jpg
yNo6_IUMva8.jpg [ 205.94 Кб | Просмотров: 4270 ]
doITe22TnPc.jpg
doITe22TnPc.jpg [ 183.84 Кб | Просмотров: 4270 ]


115vitebsk [13.08.2017 — 18:38]: попробовал сделать окружность по своей программе из доски 100*25, нарезается за 5 минут...

Вложения:
IMG_20170806_204422.jpg
IMG_20170806_204422.jpg [ 118.81 Кб | Просмотров: 3805 ]


116vitebsk [13.08.2017 — 18:47]: попробовал склеить 10-метровую дугу из двух досок, одному - слишком долго, двоим - ещё ничего, а вот троим самое то. струбцины можно ставить на 50 см от друг друга - тогда всё нормально...

Вложения:
D1I1xpk87DU.jpg
D1I1xpk87DU.jpg [ 110.72 Кб | Просмотров: 3804 ]


117vitebsk [14.08.2017 — 08:20]: подскажите пожалуйста склеил вчера дугу, толщиной 2 доски, когда струбцины снял - клей держит очень крепко, но дуга по обоим краям разошлась начиная от центра немного и увеличивая отклонением до края -20 см, можно конечно когда буду крепить - согнуть немного, но это же только две доски было, а если будет 8 или 10. может я не правильно гнул, или не по тому радиусу ?

синим цветом нарисовал то то что получилось, когда снял струбцины...

Вложения:
0.jpg
0.jpg [ 90.77 Кб | Просмотров: 3768 ]
Без-имени-1.gif
Без-имени-1.gif [ 7.38 Кб | Просмотров: 3768 ]


118igor_sm [14.08.2017 — 16:41]: На woodtools-совском форуме Артур Сакраменто приводил формулы для этого случая (каков должен быть радиус шаблона, чтобы отыгрыш клееного бутерброда после снятия струбцин попадал в нужный размер. Зависит от числа слоёв). В- основном, для мебельных деталей, но он, кажется, делал и 6-ти метровые гнутоклееные конструкции.

119vitebsk [14.08.2017 — 16:50]: Артур Сакраменто - не клеил такие длинные дуги, поэтому имеет лишь общее представление....

ошибку нашёл, - склеивал мало досок - только 2, и дал высохнуть только 1 час клею. - что очень мало

в общем то до клею.....

результатом впечатлён!!!!!!!... +, клеить можно

120nino1 [23.08.2017 — 12:05]:
Цитата:
подскажите а что надо сделать с рубероидом весящим с крыши? подбить его на верх ?
Remoo , Просто осторожно отрезаете и все, не надо ничего подбивать. А то у меня сосед делал террасу год назад, так у него до сих пор там весит гидробарьер .

121Aximuron [24.08.2017 — 16:34]: У меня д 14 3я частота на сваях тиссэ. Полный конус на пятку тиссэ необязателен просто лопатой сделать расширение вполне хватит но лучше соблюдать технологию.. Пролёт перекрытия треугольника доской 25 без дополнительных усилителей будет хлипковато это однозначно. Я подгонял внутрь треугольника основного(150×50) дополнительный (100×50) фиксировал гвоздями 150 в торец и накрывал доской 90×22 мой вес 90 кг держит без прогиба .

122vitebsk [24.08.2017 — 17:10]: у кого есть фото крепления лаг второго этажа к каркасу купола ?

123Shuvalov [24.08.2017 — 18:23]:
vitebsk писал(а):
у кого есть фото крепления лаг второго этажа к каркасу купола ?
Вот у ребят видно не много:

Вложения:
HQEc3obi69M.jpg
HQEc3obi69M.jpg [ 186.29 Кб | Просмотров: 2054 ]
kkazhtX5i74.jpg
kkazhtX5i74.jpg [ 156.13 Кб | Просмотров: 2054 ]


124vitebsk [24.08.2017 — 19:17]: да, к сожалению видно не очень,
кстате эти ребята клеят дуги пва клеем, интересно сколько лет они простоят ???

125Shuvalov [27.08.2017 — 08:00]:
vitebsk писал(а):
да, к сожалению видно не очень,
кстате эти ребята клеят дуги пва клеем, интересно сколько лет они простоят ???
Ну ПВА разный бывает. Есть для улицы. Хотя у них дуги изолированны от попадания влаги. Плюс по всей длине-ширине механический крепеж.

126vitebsk [27.08.2017 — 19:11]:
Shuvalov писал(а):
vitebsk писал(а):
да, к сожалению видно не очень,
кстате эти ребята клеят дуги пва клеем, интересно сколько лет они простоят ???
Ну ПВА разный бывает. Есть для улицы. Хотя у них дуги изолированны от попадания влаги. Плюс по всей длине-ширине механический крепеж.
пва не такой эластичный как полиуретановый, через несколько лет он разрушится и балки будут держаться только на болтах и саморезах....

127Shuvalov [27.08.2017 — 19:39]:
vitebsk писал(а):
Shuvalov писал(а):
vitebsk писал(а):
да, к сожалению видно не очень,
кстате эти ребята клеят дуги пва клеем, интересно сколько лет они простоят ???
Ну ПВА разный бывает. Есть для улицы. Хотя у них дуги изолированны от попадания влаги. Плюс по всей длине-ширине механический крепеж.
пва не такой эластичный как полиуретановый, через несколько лет он разрушится и балки будут держаться только на болтах и саморезах....
Ну каждый сам решает, стоит ли рисковать или нет. По большому счету, и саморезы не применяют в деревянных несущих конструкциях. Только гвозди...

128Aximuron [28.08.2017 — 15:04]: А в чё м проблема по пва? Он бывает разный.. Соблюдай технологию и всё норм..

129vitebsk [28.08.2017 — 15:08]:
Aximuron писал(а):
А в чё м проблема по пва? Он бывает разный.. Соблюдай технологию и всё норм..
разный - это вы наверно про d4 - так я его и имел в виду.... развалится пва d4 клей через пару лет от деформаций

а по технологии использование пва d4 в гнуто клеянных изделиях под нагрузкой - запрещено

130Denis18 [05.09.2017 — 18:14]: Vitebsk как стройка у Вас продвигается?

131vitebsk [06.09.2017 — 05:25]: забор пытаюсь доделать

132vitebsk [14.09.2017 — 05:19]: набросок коннектора для маленького купола

Вложения:
LzE83L97FB4.jpg
LzE83L97FB4.jpg [ 273.43 Кб | Просмотров: 1593 ]


133vitebsk [13.10.2017 — 06:20]: примерно так

Вложения:
bqIGaLoQD5A.jpg
bqIGaLoQD5A.jpg [ 270.83 Кб | Просмотров: 1293 ]


134vitebsk [13.10.2017 — 06:21]: забор

Вложения:
I6OH4PslTm4.jpg
I6OH4PslTm4.jpg [ 141.9 Кб | Просмотров: 1043 ]


135And-Ray [13.10.2017 — 07:25]:
vitebsk писал(а):
забор
Надолго ли?

136vitebsk [13.10.2017 — 09:01]:
And-Ray писал(а):
vitebsk писал(а):
забор
Надолго ли?
замочены в антисептике, покрою морилкой, потом трансформаторным маслом

на долго...

137And-Ray [13.10.2017 — 09:28]:
vitebsk писал(а):
And-Ray писал(а):
vitebsk писал(а):
забор
Надолго ли?
замочены в антисептике, покрою морилкой, потом трансформаторным маслом

на долго...
Думаю, года на три максимум, дальше повторять...

138vitebsk [13.10.2017 — 09:36]:
And-Ray писал(а):
vitebsk писал(а):
And-Ray писал(а):
vitebsk писал(а):
забор
Надолго ли?
замочены в антисептике, покрою морилкой, потом трансформаторным маслом

на долго...
Думаю, года на три максимум, дальше повторять...
естественно это же дерево, мне больше нравится

дело же не в долговечности а в красоте

доски - отполировал.... блестят.....

139nino1 [25.10.2017 — 10:49]: Remoo , А как вам вот такой вот домик? Если честно то просто поражаюсь, это на сколько же надо все рассчитать , работали профи, что же тут сказать .

Изображение

Изображение

140vitebsk [25.10.2017 — 18:26]: я думаю ничего тут сложного нету, судя по фото - кладут только утеплитель, сгниёт домик скоро....

141streloch [25.10.2017 — 20:02]: Судя по пейзажу, регион не отличается высокой влажностью и суровыми зимами.. Может и простоит лет десять, как знать?

142vitebsk [26.10.2017 — 04:59]:
vitebsk писал(а):
я думаю ничего тут сложного нету, судя по фото - кладут только утеплитель, сгниёт домик скоро....
по ходу слева на фото - секвойя, значит влажность высокая

143X'vost [26.10.2017 — 06:17]: Вот все время удивляюсь умению нашего советского человека, что то сходу обосрать)))
Довольно бездумно, и вообщем то даже не со зла... А просто так, что бы было)))
Ну почему таки обязательно сгниет?! И где там утеплитель, я что то не разглядел?
Уж про определение влажности по фото, вообще без комментариев)))
Ну добрее надо быть))) Не желать и даже не предполагать другим никаких неприятностей.
Тогда и шансов их получить самому гораздо меньше!))

144Shuvalov [26.10.2017 — 08:32]: Это в Испании. Утеплитель эковата. Климат: полузасушливый средиземноморский климат с мягкой зимой (в декабре и январе в среднем 11 ºC) и жарким летом (до 40 ºC). Среднегодичная температура — +18 ºC.

145Aximuron [27.10.2017 — 12:45]: Забор надолго. У меня необработанная доска уже четыре года стоит только потемнела.. К тому же горизонтально рассположена.

© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013