X'vost писал(а):
1. Опыт эксплуатации винтовых свай показал один недостаток - дом качается. Это не заметно сразу.
я писал в своем посте об этом. viewtopic.php?p=27766#p27766 и ниже
Выход из положения - устройство раскосов между сваями.
Необязательно меду всеми, но диагонали существенно придают фундаменту прочность.
Сложно сейчас, что то сказать по фундаменту. У меня каждый узел прикреплен к оголовку болтами. 10 свай по кругу связаны друг с другом швеллером. Сам райзер является жесткой конструкцией, в отличии от стандартной купольной, которая как половинка мяча хлябает куда хочешь.
Здесь только весной будет видно)) Надеюсь выдержит.
X'vost писал(а):
2. Про узловое соединение. Как вы крепили ребра в вершинах, если можно с иллюстрацией?
12 конструкционный саморезов 6х140. Крепление не в самый торец, а на небольшом расстояние от узла. Чем дальше от узла тем прочнее треугольник, но увеличивается люфт узла. Поэтому здесь надо выбрать оптимальное расстояние. У меня получилось где-то 6-8 см. На скрепленных двух ребрах, я повисал на конце, чтобы наклонить на 1-2мм и мне не хватало веса 76 кг.
Фото узла прилагаю
Вложение:
uzel.JPG [ 162.19 Кб | Просмотров: 52366 ]
X'vost писал(а):
3. Холофайбер вроде как паропрозрачный материал, и я видел несколько проектов с его использованием, без пароизоляционных пленок внутри. У вас что за пленка внутри? и имеет ли она смысл?
Да пленку не обязательно, как говорят. Но у меня утеплитель лежал на улице несколько недель под снегом и дождем. Упаковка чесно говоря не приспособлена для транспортировки, и посему там были дырки, через что он намокал. Вода не проходила сквозь него как через сито, как было в каком то ролике а оставалась в первом слое. Такие рулоны я в открывал и ставил в сторону на просушку. Сохли они не быстро.
В доме не будут постоянно жить в зимнее время, а так наездами. И утеплителю понятно все равно на влагу, хотя влага влияет на теплопроводность. Но не хочется чтобы ребра мокли.
В общем обтянул обычным изоспаном, и сделал вентзазор
X'vost писал(а):
4. Не заметил выхода вентиляции из под подкровельного пространства. Он есть?
На фото не видно, но на верху установлено пять грибков для подкровельной вентиляции
X'vost писал(а):
5. Эл щиток на улице под полом. Мне кажется чрезвычайно не удобно в плане эксплуатации?
Часто бываю в Финляндии. У них все щитки обязательно снаружи дома.
В моем случае, так как вся проводка сделана под полом, щиток установить под полом террасы показалось оптимальным. Высота там 2 метра, осадки не попадают, да и не охота тащить всю кипу проводов в дом.
X'vost писал(а):
6. какие мысли по отоплению?
По стенам установлены радиаторы, все линии выведены в центр к коллекторам.
Там поставлю котел, электрический или газовый если успеют до зимы подключить