Страница 1 из 1 Мир Куполов (domes.pro) forum.domesworld.ru | |
Калужская область. V5 D12 11/20 |
1ice-age [27.02.2014 — 13:28]: Наверное пришло время рассказать и о нашем доме. Хотя информацию про него мы никогда не скрывали, но вешать сюда до финальной стадии не хотели. На неспешное строительство, отработку (разработку) технологий, эксперименты и многие не связанные с куполом работы ушло около 3-х лет. В жилом состоянии купол был уже прошлой зимой (через 2 строительных сезона) . Окончательный вид проект должен приобрести к концу летнего сезона 2014 года. Предстоит перестроить временный фонарь и доделать отделочные работы внутри. Предвидя будущие вопросы про сроки и стоимость отвечу сразу. Детальную смету публиковать не имеет смысла, так как в ней много нюансов связанных с конкретным проектом, коммуникациями и экспериментами. Все отчеты по строительству доступны на нашем блоге в разделе Геокупол http://life.ice-age.ru/category/geodom-2/ Все вопросы можно задавать мне или Aog1961- автору данного проекта. Так же хочу выразить благодарность Outmatrix и Сергею Попову за помощь в проектировании и расчете конструкции.
|
2Tomasina [27.02.2014 — 23:33]: Молодцы! Серьёзная работа проделана. |
3sturgeon [28.02.2014 — 05:40]: наверное D12 а не R ) Вопросы по поводу вентиляции: как устроена? (естественная, принудительная, с рекуператором или без, во всех ли комнатах есть открывающиеся окна?) |
5Aulon [19.03.2014 — 17:42]: Верхний откос на мансардном окне не в горизонте, даже близко. Окно запотевать будет, скорее всего. Надо было усечь или демонтировать ребро, что над окошком.
|
6aog1961 [19.03.2014 — 18:30]: Ни разу за две зимы не было даже намека на запотевание мансардных окон, в прошлом году, в сильные морозы запотевали нижние уголки треугольных окон на пару см., но снизу не видно. В этом году заработала вентиляция и даже этого не было. Влажность в доме зимой очень низкая, около 40%, даже гидроаккумулятор сухой, хотя летом с него конденсат капает.У нас все стены паропроницаемы, кроме с/у. Этой зимой осматривали все тепловизором, так вот массивные коннекторы не видны - нет никаких мостиков холода, хотя я был уверен в обратном. Вообще практика двух зим развеяла в пух все фантомные страшилки....
|
7aog1961 [19.03.2014 — 18:57]: Вот одна из страшилок. Деформационные швы в стяжке и покрытии теплого пола, сделал все ка к положено. Вся площадь первого этажа ок. 100кв.м. разбита на 7 зон, через фвы не проходят трубы, арматура, напольная плитка на них прорезана и затирка специальная. Вобщем, деформационные швы изрядно добавляют работы. Но я не доглядел , и в одном не видном и неудобном месте у стены плиточники одну плитку уложили целую прямо на шов, я абсолютно был уверен, что эту плитку поломает по шву. За год ничего не случилось..
|
8sturgeon [20.03.2014 — 03:31]: Очень понравилась ваша идея с антрисолькой под скворечником. Чем кстате вам не нравится фонарь? что именно переделывать будите? и какая толщина фанеры у внешней обшивки? Почему УШП не делали сразу? |
9aog1961 [20.03.2014 — 10:26]: Фонарь, в первую очередь, некрасивый, сделан на скорую руку. Наружняя обшивка ФСФ 15 мм. УШП дороже, большая теплоемкость и теплоинерционность, и в плите не было необходимости на наших грунтах ,"из пушки по воробьям". |
10Aulon [20.03.2014 — 10:38]: aog1961 писал(а): Ни разу за две зимы не было даже намека на запотевание мансардных окон, в прошлом году, в сильные морозы запотевали нижние уголки треугольных окон на пару см., но снизу не видно. В этом году заработала вентиляция и даже этого не было. Влажность в доме зимой очень низкая, около 40%, даже гидроаккумулятор сухой, хотя летом с него конденсат капает.У нас все стены паропроницаемы, кроме с/у. Этой зимой осматривали все тепловизором, так вот массивные коннекторы не видны - нет никаких мостиков холода, хотя я был уверен в обратном. Вообще практика двух зим развеяла в пух все фантомные страшилки....
Значит, в куполе действительно существуют сильные естественные конвекционные потоки, коли окна с такими откосами не потеют... А насчет стяжки - многое от грунта зависит, пучинистый он или нет.
|
11ice-age [20.03.2014 — 13:21]: Нету там ни каких сильных естественных конвекционных потоков. Окна стоят в комнатах второго этажа. Комнаты изолированны стенами и полом с утеплителем. В них нет ни какой системы отопления кроме электроконвектора (который абсолютное большинство времени выключен). Если оставить дверь в комнату закрытой и уехать на неделю, то температура в комнате может отличаться от температуры в доме на 20-25 градусов (в сильный мороз). Окна не запотевают ни при каких режимах. Думаю дело действительно в низкой влажности.
|
12sturgeon [22.03.2015 — 05:06]: Прошел год, с нетерпением ждем продолжения отчета =). Помнится обещали про фонарь и про интерьер рассказать =)
|
13Slukka [18.06.2015 — 05:43]: Приветствую. Не могли бы Вы расписать процесс изготовления фундамента. И на сколько дешевле он вышел, по сравнению с УШП.
|
14aog1961 [23.10.2015 — 20:24]: Slukka писал(а): Приветстую. Не могли бы Вы расписать процесс изготовления фундамента. И на сколько дешевле он вышел, по сравнению с УШП.
Здравствуйте, посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/285118/page-13.
|
Страница 1 из 1 | |
© Мир куполов (Domesworld) 2010—2013 |