1Aulon [31.01.2011 — 22:08]: Это будет жилой дом 12.2м в диаметре (по наружке) V4 1\2 сферы + райзер 0.85м в высоту. Еще будет 2 пристройки - тамбур-прихожка + туалет, все вместе около 6м2 (ох уж этот Васту Шастра! Но Радиус прав - теперь всякий раз, как пос..ть сяду, буду его вспоминать :)) Второй пристрой - погреб-лабаз, но это уже как-нибудь потом.

Общая высота около 7 м. Высота первого этажа 2,8м в чистоте. Второй этаж - около 3,7м в зените.
Площадь 1 этажа 115-118 м2. Второй свет сектор 1\5-1\4 от окружности. Площадь 2 этажа около 50 м2.

Фундамент ТИСЭ 24 столба. Ростверк шириной 25 см, высотой от 25 см в самой нижней части до 70-80 в самой высокой.

Каркас - доска 50х200 из хвойных пород - вперемешку елка и сосна.
Коннекторы - "колхозные" :) полоса через трубу. Перфорированная оцинкованная полоса 40х2 и 25х1,5 (не было в наличии достаточного кол-ва 40х2, ну вот и добрал 25х1,5 - все равно прочность на разрыв избыточная). Труба 102 мм, толщина стенки 5 мм, длина заготовки 150 мм. Покрытие - грунтовка ФЛ в один слой.

Обшивка каркаса: ЦСП 12-16мм либо СМЛ10-12мм под искусственный камень, фанера ФСФ 9мм под мягкую кровлю.


Поездка в Мезмай в первой половине января 2011 имела плодотворное действие. По приезду я решил начать монтаж своего купола, невзирая на снега, морозы и отсутствие цоколя.

Кратко предыстория заливки фундамента. Столбы ТИСЭ, 24 шт., заливал вместе с сыном и его друзьями в августе 2010. Ростверк - незадолго перед новым 2011 годом. При заливке ростверка опалубку чуть-чуть подрасперло, и потому бетона чуть-чуть не хватило. В самом низком месте "седло" в 7 см оказалось. Поначалу думал исправить это дело выкладыванием кирпичного цоколя, а для этого надо было ждать теплой погоды. Но пообщавшись с Радиусом, оценил его в высшей степени простое и прагматичное решение крепежа купола к фундаменту. На фото не хватает собственно крепежа - стальной полосы 4х25 мм, пропущенной через трубу и закрепленной анкерами к ленте фундамента.

Вложения:
Превью.JPG
Превью.JPG [ 49.45 Кб | Просмотров: 77365 ]
20110213_0001.JPG
20110213_0001.JPG [ 87.2 Кб | Просмотров: 84672 ]
20110129_0005.JPG
20110129_0005.JPG [ 76.74 Кб | Просмотров: 92045 ]


2Aulon [31.01.2011 — 22:21]: Полоса перфорированная 2х40 достаточно жесткая, и установка балки каркаса на место наверное напоминает о "партизанском" коннекторе. Хоть я и уехал из Мезмая до начала монтажа :)
Процесс сборки продолжается, и я надеюсь к концу этой недели купол замкнуть. Надо только доски 2м3 завезти - кончилась...
Вложение:
райзер готов

20110129_0006.JPG
20110129_0006.JPG [ 63.67 Кб | Просмотров: 92045 ]
Вложение:
20110130_0008.JPG
20110130_0008.JPG [ 69.86 Кб | Просмотров: 92044 ]
Вложение:
20110131_0009.JPG
20110131_0009.JPG [ 62.56 Кб | Просмотров: 91153 ]


3Radio [31.01.2011 — 23:02]: Антон круто! Буду следить внимательно.

Позволю себе замечание по ведению топика. Так как все равно будут возникать вопросы и все это размусолится по сообщениям, то ИМХО было бы удобней и тебе и читателям в самом начале написать основные данные будущей постройки как-то:
назначение постройки
диаметр .. метров
частота ...
... частей сферы
райзер ... метра
высота общая ... метров
этажей ...
площадь первого этажа ..
площадь второго этажа ...
фундамент ...
каркас - доска ....
коннекторы ...
обшивка каркаса ...
кровля ....
ну и не знаю что там еще можешь добавить..)

з.ы. и еще может я слишком придираюсь, но опять же ИМХО с уважением к читателям картинки дабы они не "рвали" экраны лучше одного размера ставить, 1024 шириной максимум. если я не прав извини, потри сообщение и забудь.
Спасибо!

С уважением,
Сергей.

4radius [31.01.2011 — 23:52]: C почином, Антон! :)
Мезмай свою магию делает - зима не помеха!

Присоединяюсь к пожеланию Сергея ака Радио - расскажи о проекте поподробней, пожалуйста.

5ko4evnik [01.02.2011 — 11:06]: 100 баллов за "начало".
Буду следить.

6boo50 [01.02.2011 — 12:55]: удачи в постройке, будем следить
коннектор из domebook? американы с такими строили жилые дома с окнами ?
и будет ли вент. зазор кровли?

p.s. тему бы перенести в соотв. раздел ;)
viewforum.php?f=9

7Andree [01.02.2011 — 13:51]: Антон, поздравляю с почином! Одно грустно - коннекторы будут у тебя мостиками холода. Какк будешь с этим бороться?

Еще вопрос. Райзер у тебя собирается не их прямоугольников, а из треугольников. Что повлияло на такое решение?

801010 [01.02.2011 — 13:56]: мну кажется что мостики холада это не такакя уж серъезная проблема
да и решаемо это

9kotiara82 [01.02.2011 — 14:34]: С почином! С нетерпением буду ждать продолжения процесса! :)
- по поводу картинок говорят про фотошопы... но если через радикал там обычно стандартный пиксель стоит если не менять. Какую бы не всунул на выходе получится 640 пиксилей(стандарт)
- Ну скопировать тему как минимум надо в новую ветку ;)

10urbino18 [01.02.2011 — 17:00]: Поздравлямс с началом!

Не мало ли шурупов?

11Aulon [01.02.2011 — 17:01]:
boo50 писал(а):
удачи в постройке, будем следить
коннектор из domebook? американы с такими строили жилые дома с окнами ?
и будет ли вент. зазор кровли?
коннектор впервые я увидел на форуме Лайтрей, а Домебук изучил потом. Да неважно, в конце концов... Конструкции проще и надежней, чем эта, навряд ли можно придумать.
Насче американов - не знаю, не могу сказать.
Вентзазор обязательно будет. Поверх каркаса набью контрбрус 50х50 ближе к "мередианным" линиям, поверх набью обрешетку 100х25мм, и уже потом - фанера. В верхней части купола будт обязательно флюгарки.

12Aulon [01.02.2011 — 17:09]:
Andree писал(а):
Антон, поздравляю с почином! Одно грустно - коннекторы будут у тебя мостиками холода. Какк будешь с этим бороться?

Еще вопрос. Райзер у тебя собирается не их прямоугольников, а из треугольников. Что повлияло на такое решение?
Спасибо! Да, мостик холода присутствует, но, во-первых, труба смещена к наружке - это уменьшает теплопотери. А во-вторых, запеню трубу и поставлю накладки и внутри и снаружи. Думаю, будет достаточно.

Райзер из треугольников - не захотел отходить от принципов геодезического купола, треугольник - жесткое соединение в отличие от прямоугольника. Да и не помню чей опыт был (Radio? Фотон?) - переделывал райзер 2 раза.
Я счел, что треугольники - более простое в монтаже решение и к тому же более надежное.

13Aulon [01.02.2011 — 17:12]:
urbino18 писал(а):
Поздравлямс с началом!

Не мало ли шурупов?
Для начального монтажа достаточно - вдруг что-то снять придется. А вообще будет 4-5 с каждой стороны.

14Aulon [04.02.2011 — 14:33]: Только-только замкнули и прокрепили 3-й ярус. День ушел на завоз материалов, день - поддался гриппозной эпидемии, отлеживался, еще день - на похороны... темп потерян, но думаю завтра-послезавтра компенсируем. Монтаж на высоте, пока обходимся без лесов. Посмотрим что будет дальше - лазаем с монтажными поясами аки мартыны на деревах...

Вложения:
третий ярус собран

20110204_opt.jpg
20110204_opt.jpg [ 68.67 Кб | Просмотров: 91956 ]


15Aulon [07.02.2011 — 10:10]: На сегодняшний день собрали обвязку 4-го яруса. Выставили леса на 1\2 сектора - больше 6-метровых бревен\досок нет. До смыкания купола еще 2 яруса.

Купол теперь уже видно с дороги. Машины иной раз останавливаются, народ из них выходит, смотрит... Сосед вот постоянно приходит, интересуется, чот да как :) Вдиковинку такая архитектура.

Вложения:
20110206_0001.JPG
20110206_0001.JPG [ 86.36 Кб | Просмотров: 90984 ]


1601010 [07.02.2011 — 10:31]: вот и популяризация пошла - без рекалмы и проповедей
дом сам себя показывает

17kollya [07.02.2011 — 12:35]: Здорово! хорошо растет))
полосу для коннекторов в строймагазине приобретали? по каркасу не лазили, крепко ли такой коннектор держит?

18Aulon [07.02.2011 — 12:51]:
kollya писал(а):
Здорово! хорошо растет))
полосу для коннекторов в строймагазине приобретали? по каркасу не лазили, крепко ли такой коннектор держит?
Полосу приобретал в разных местах. Метизная торговая компания - полоса 40х2 51 руб\п.м, 25х1,5 33 руб\п.м. И еще на заказ мне сделали 25х2 за 35 руб\п.м.

По каркасу лазаем раз 20 на день каждый день :) какже иначе - леса только-только выставили. Когда встает все 5-6 лучей - очень крепкая конструкция получается.

Я так понимаю, что ошибки и минусы конструкции интересуют всех чуть ли не в большей степени, чем сам успешный опыт? Пожалуй, после смыкания купола отпишусь на этот счет.

19kollya [07.02.2011 — 13:23]: ну ведь нам следом строить)) интересно же ошибок каких нибудь избежать!
а полосу легко гнуть?или нужны какие то механизмы?

20Aulon [07.02.2011 — 20:29]: полоса нормально гнется с помощью килограммового молотка и стандартных приспособ

21x_tam [07.02.2011 — 20:42]: скажите Aulon, вы обрабатывали дерево чем либо защитным ? (будете ли? если ответ "нет"). спасибо.

22КАМАРА [07.02.2011 — 20:50]: Aulon - Антон.

Если возможно. Сними процесс заготовки ребер, резки трубы, гибки полосы. Этот заготовительный процесс - на морозе?

23Aulon [08.02.2011 — 07:02]:
камара писал(а):
Aulon - Антон.

Если возможно. Сними процесс заготовки ребер, резки трубы, гибки полосы. Этот заготовительный процесс - на морозе?
Насчет снять - проблематично... Вся труба и полосы уже порезаны, вот ребер не хватает несколько штук... Но у меня выбор - или я их режу, или снимаю фото :)

Трубу отвозил резать в цех, там же и прогрунтовал при положительных температурах. Как высохла - привез на участок. Полоса гнется по месту и крепится на ребро... Ребра пилю на морозе. Заготовку сниму пожалуй.

Дерево пока ничем не обрабатывал - нет смысла, мороженная древесина. По теплу, после того как фанеру наколочу - все вместе обработаю, скорее всего КСД или ФК - бюджетно и сердито.

24gomer [08.02.2011 — 09:37]:
Цитата:
Второй пристрой - погреб-лабаз, но это уже как-нибудь потом.
Антон, расскажи как ты собираешься организовать этот погреб в пристрое? Ростверк под него не лил?

25Aulon [08.02.2011 — 14:23]:
gomer писал(а):
Цитата:
Второй пристрой - погреб-лабаз, но это уже как-нибудь потом.
Антон, расскажи как ты собираешься организовать этот погреб в пристрое? Ростверк под него не лил?
Ростверк не лил. Впоследствии вырою яму где-то на 1,2 м, дренажные трубы проброшу и отолью что-то вроде кессона герметичного. Кровля землебитная будет.

26gomer [09.02.2011 — 07:42]:
Aulon писал(а):
Ростверк не лил. Впоследствии вырою яму где-то на 1,2 м, дренажные трубы проброшу и отолью что-то вроде кессона герметичного. Кровля землебитная будет.
Так это будет отдельное не премыкающее к основному дому сооружение? И сортир древнеиндийский тоже?

27Aulon [09.02.2011 — 07:54]:
Вложение:
20110207_0001.JPG
20110207_0001.JPG [ 100.63 Кб | Просмотров: 90810 ]
Вложение:
вот такие вот заготовки (есть еще 3-х лучевые) тянем веревками наверх и монтируем на высоте.

20110208_0002.JPG
20110208_0002.JPG [ 74.68 Кб | Просмотров: 91702 ]
Вложение:
леса. с длинными бревнами напряженка, поэтому только на 1\2 сектора

20110208_0003.JPG
20110208_0003.JPG [ 91.57 Кб | Просмотров: 90810 ]


Вложения:
20110208_0004.JPG
20110208_0004.JPG [ 96.03 Кб | Просмотров: 90810 ]


28x_tam [09.02.2011 — 12:34]: ))))) (удалять посты не умею....) отличные фото!!!!

29Aulon [09.02.2011 — 12:39]:
x_tam писал(а):
Aulon , основание купола выравнивали по асидому или сами считали или....?
Если имеется в виду райзер, то сам считал. А дальше - все по асидому, веренее desertdome.com

30Aulon [09.02.2011 — 12:51]:
gomer писал(а):
Aulon писал(а):
Ростверк не лил. Впоследствии вырою яму где-то на 1,2 м, дренажные трубы проброшу и отолью что-то вроде кессона герметичного. Кровля землебитная будет.
Так это будет отдельное не премыкающее к основному дому сооружение? И сортир древнеиндийский тоже?
Примыкающее к основному дому. Вход хочу сделать изнутри дома. Сортир не совсем древнеиндийский :) - моря рядом нет :)) Планирую вынести в первую пристройку, за пределы основного помещения, осталось жену убедить :)

31radius [10.02.2011 — 00:22]: Леса у тебя, Антон, крутые! Для настоящих смелых парней!!! :)))

Сортир древнеиндийский трансформирован в новосамарский :)))

ты когда об этом говорил
Aulon писал(а):
ох уж этот Васту Шастра! Но Радиус прав - теперь всякий раз, как пос..ть сяду, буду его вспоминать :))
- кого вспоминать собирался - Васту или меня? :)))))))

3201010 [10.02.2011 — 08:17]: меня кстати серьезно озадачивал вопрос строительных лесов

1) брать на стороне - дополнительные затраты да и привезти их надо
2) делать самому из металла нужна сварка и металл

предложенный вариант со вкопанным столбом по середине великолепен

также считаю отличной фишкой по облегчению сборки каркаса
это частично собранный треугольник на земле

Посибо за идеи облегчающие будущий труд!

33Aulon [10.02.2011 — 12:10]:
radius писал(а):
Леса у тебя, Антон, крутые! Для настоящих смелых парней!!! :)))

Сортир древнеиндийский трансформирован в новосамарский :)))
Да уж, с лесами помозговать пришлось... Ввиду отсутствия свободных средств и подручных материалов :) Только что со стройки - нагнал народу, леса выставили впятером как надо, выходим на финишную прямую.

Вариант с такими лесами приемлем, если нет недостатка в помощниках. 4-5 человек надо по любому, иначе будешь выставлять их по-ипатьевски.

radius писал(а):
ты когда об этом говорил
Aulon писал(а):
ох уж этот Васту Шастра! Но Радиус прав - теперь всякий раз, как пос..ть сяду, буду его вспоминать :))
- кого вспоминать собирался - Васту или меня? :)))))))
Вспоминать в этом случае буду Васту, конечно :) Хотя, учитывая, что про Васту узнал от тебя, ма-аленькая частичка внимания тебе обеспечена :)

34Aulon [11.02.2011 — 10:06]: Вчера была пурга - света не видно было. А сегодня -18, солнце и ветер как плеткой по лицу... Какой я привередливый к погоде, однако...
Вложение:
20110210_0001.JPG
20110210_0001.JPG [ 46.52 Кб | Просмотров: 91723 ]
Вложение:
20110211_0005.JPG
20110211_0005.JPG [ 110.23 Кб | Просмотров: 90826 ]
Вложение:
20110211_0006.JPG
20110211_0006.JPG [ 98.54 Кб | Просмотров: 91723 ]


35Aulon [12.02.2011 — 20:38]: Ну все, финиш... Зенитный обрамляющий 5-угольник сошелся, а центральные 5 лучей ставить не буду - все равно снимать потом...
Как хорошо в тепле-то после таких развлечений :) без коньяка пьяный...
Фотоотчет завтра сделаю.

36x_tam [14.02.2011 — 20:05]:
Aulon писал(а):
...
Фотоотчет завтра сделаю.
уже "послезавтра" :-)))
(надеюсь не мне одному интересно...)

3701010 [14.02.2011 — 20:09]: :)

PS
по этому мну стараюсь не давать обещаний
и по этому мну не принуждаю других сдерживать свои обещания

38Aulon [14.02.2011 — 20:21]: Ну так я его сделал! Только на форум не выложил :)
Вложение:
если смотреть снизу - мало что изменилось. разве что вход на 1-й этаж прорезал :)

20110213_0001.JPG
20110213_0001.JPG [ 87.2 Кб | Просмотров: 90737 ]
Вложение:
а это другой ракурс. с ними напряженка, всего два - по метровым сугробам лазить неохота :)

20110213_0002.JPG
20110213_0002.JPG [ 135.48 Кб | Просмотров: 90737 ]


39Aulon [14.02.2011 — 20:48]: Итак, обещанный анализ данной конструкции. "Разбор полетов", так сказать.
1. Коннектор - самый простой и самый бюджетный. Проще и бюджетнее просто некуда.
2. Для повышения надежности стоит использовать спец. перфорацию с отверстиями 6 мм и оцинкованные или нержавеющие "глухари" 6мм взамен универсальных саморезов.
3. В моем случае, с доской 50х200, стоило использовать длину трубы не 150 мм, а 200 - по длине среза балки. В этом случае, конечно, в полный рост встает вопрос о мостиках холода. Решить его довольно просто - набить изнутри брус 50х50 по всем балкам, и железо "уйдет" в хлодную зону. Так как труба по длине отличалась от длины торца балки, приходилось использовать дополнительный саморез (а то и два) для нейтрализации скольжения балки относительно трубы. Фото может выложу попозже, если надо.
4. Запил надо производить точно. В моем случае основная масса балок была напилена приемлемо, +-3мм, погрешности отдельных балок (их было около 30 шт. из общей массы) достигали +-7мм.

4001010 [14.02.2011 — 20:57]: интересна устойчивасть каркаса, возможные колебания бруса
общая интуитивная оценка устойчивости конструкции

были ли форсмажорные ситуации, непредусмотренные трудности, нестандартные решения?

41Aulon [14.02.2011 — 21:04]:
Познающий писал(а):
интересна устойчивасть каркаса, возможные колебания бруса
общая интуитивная оценка устойчивости конструкции
Да жестко он стоит. Наверху прыгать можно. Только особого желания на 7,5м высоте нет :)
Некоторые брусья - те что покороче - имеют небольшой свободный ход, 2-3 мм. Думаю, ничего страшного нет - после того как обрешетку набью.

Была ситуация - размер элемента А дал в изготовление меньше на 40 мм чем надо... затмение что ли на меня нашло... в результате 10 шт. установили с теми же размерами, еще 10 шт. увеличил на 50 мм, еще 5 шт. на 70мм. Чтобы выйти на правильное расположение элементов В.

4201010 [14.02.2011 — 21:29]:
Aulon писал(а):
Была ситуация - размер элемента А дал в изготовление меньше на 40 мм чем надо... затмение что ли на меня нашло...
:) это классика, у мну тож такое случается

во скока вам обошолся 1 штука вашего коннектора
(приблизительно, если не напряжно подсчитать точно, то можно точно)
труба+лента+шурупы
(в американских рублях если можно )

43Andree [15.02.2011 — 09:41]:
Познающий писал(а):
Aulon писал(а):
Была ситуация - размер элемента А дал в изготовление меньше на 40 мм чем надо... затмение что ли на меня нашло...
:) это классика, у мну тож такое случается
Меньше на конопельную тему надо ходить. :)))

44Aulon [15.02.2011 — 17:15]:
Познающий писал(а):
во скока вам обошолся 1 штука вашего коннектора
(приблизительно, если не напряжно подсчитать точно, то можно точно)
труба+лента+шурупы
(в американских рублях если можно )
- труба на весь купол около 2800 рублей + бензин на привоз (считай, $100)
- порезать трубу - 3 диска по 120 руб., 1 диск по 180 руб - считай $20
- лента 40х2 -170п.м.*52руб=8840р ($300).
- 25х1,5,- 50п.м.*32руб.= 1600 р. ($60), осталась невостребованной почти вся.
- 25х2 - не помнюскока метров, отдал 3400руб. ($115)
- преобразователь ржавчины - ну пусть $10 - это наверно с 3-кратным перекрытием,
- грунтовка ФЛ - не знаю, у меня в бочке осталось от предыдущего объекта... ну пусть $20
- саморезы 5х50 6400 шт. - ???? не помню около 1700 руб. - $ 60
ИТОГО $685

Вроде ниче не напутал

4501010 [15.02.2011 — 17:39]: учитывая что всего коннекторово около 110 штук

получается $685 / 110 = 6,3 $
$6,3 = 1 коннектор

отличная цена !!!

PS
спосибо за уточнение

46КАМАРА [15.02.2011 — 18:05]:
Познающий писал(а):
учитывая что всего коннекторово около 80 штук

получается $685 / 80 = 8,6
$8,6 = 1 коннектор

отличная цена !!!
Василий Бабаич.
Еще и считать не умеешь - "коннекторово" 110 "штуко".

47radius [16.02.2011 — 07:55]:
Aulon писал(а):
Итак, обещанный анализ данной конструкции. "Разбор полетов", так сказать.
1. Коннектор - самый простой и самый бюджетный. Проще и бюджетнее просто некуда.
2. Для повышения надежности стоит использовать спец. перфорацию с отверстиями 6 мм и оцинкованные или нержавеющие "глухари" 6мм взамен универсальных саморезов.
3. В моем случае, с доской 50х200, стоило использовать длину трубы не 150 мм, а 200 - по длине среза балки. В этом случае, конечно, в полный рост встает вопрос о мостиках холода. Решить его довольно просто - набить изнутри брус 50х50 по всем балкам, и железо "уйдет" в хлодную зону. Так как труба по длине отличалась от длины торца балки, приходилось использовать дополнительный саморез (а то и два) для нейтрализации скольжения балки относительно трубы. Фото может выложу попозже, если надо.
4. Запил надо производить точно. В моем случае основная масса балок была напилена приемлемо, +-3мм, погрешности отдельных балок (их было около 30 шт. из общей массы) достигали +-7мм.
Теперь-то я увидел "рог" и понял о чем ты говорил.
Ты ведь исправишь его, так? :) чутка подрезать балки этого узла и по новой закрепить...
Точность конечно крайне важна! Эти 3-5-7 мм набегать способны в довольно приличные сантиметры... а там, либо резать, либо заменять балку на более длинную...
У нас с "партизанами" тоже так получалось - оставишь неподтянутыми фиксирующие болтики (типа, чтоб свобода была), а там под каждым эти 2-3-5 мм прячутся - потом чтоб следующую вставить, приходится подтягивать все остальные и подпорки городить, чтоб узлы не висели... а это при наших "капюшонах" явление частое... но справились :)

48Aulon [16.02.2011 — 08:10]:
radius писал(а):
Теперь-то я увидел "рог" и понял о чем ты говорил.
Ты ведь исправишь его, так? :) чутка подрезать балки этого узла и по новой закрепить...
Точность конечно крайне важна! Эти 3-5-7 мм набегать способны в довольно приличные сантиметры... а там, либо резать, либо заменять балку на более длинную...
У нас с "партизанами" тоже так получалось - оставишь неподтянутыми фиксирующие болтики (типа, чтоб свобода была), а там под каждым эти 2-3-5 мм прячутся - потом чтоб следующую вставить, приходится подтягивать все остальные и подпорки городить, чтоб узлы не висели... а это при наших "капюшонах" явление частое... но справились :)
Конечно исправлю. Но попозже, у нас морозы больше -20 лупят... Вообще задача творческая, критерии к исправлению - только визуально-эстетические.

И еще к разбору полетов.
Полосу надо использовать 40х2. Узкая на монтаже не очень хороша, недостаточно жесткая.

4901010 [16.02.2011 — 08:32]: думал использовать 25мм х 1 мм но теперь под вапросом

из фотографии видно что длинна пластины около 20 см
Вложение:
dlina.jpg
dlina.jpg [ 13.91 Кб | Просмотров: 91517 ]
на других фото длинна колеблется приблизительно от 10 до 20 см
какова оптимальная длинна пластины?

50Aulon [16.02.2011 — 08:39]:
Познающий писал(а):
думал использовать 25мм х 1 мм но теперь под вапросом

из фотографии видно что длинна пластины около 20 см

на других фото длинна колеблется приблизительно от 10 до 20 см
какова оптимальная длинна пластины?
для доски 50х200 оптимальна длина 420-450мм

5101010 [16.02.2011 — 10:50]: тока что подсчитал стоимость подобного коннектора у себя на местности

1 коннектор:

    - труба 102 мм длиннна 15 см
    - перфорированная лента оцинкованная 30 мм х 2 мм х 45 см 6 штук (на 6 лучей)

без датошного изучения рынка цен получилось ровно 6 $ за 1 коннектор на 6 лучей
думаю если подойти основательно можно достигнуть 5 $ за штутук

цена указана без подсчета шурупов

если можно выложите пажалуйста пару фоток рулона перфорированной полосы 25х1,5
общий вид (обычная съемка) и максимально приближенный (макросъемка)

также если есть фотки коннекторов собранных на полосе 25х1,5 то было бы классно их увидеть

5201010 [20.02.2011 — 12:04]: на фото видна ровно отрезанная труба - это действительно так?
важен ли ровный, прямой срез ? или сойдет с небольшими погрешностями - каковы погрешности допустимы?

интересен метод резки трубы

1) как проводилась разметка трубы - по всей окружности?
2) трубу фиксировали или нет, если да то как
3) техника (метод) резки

53Aulon [20.02.2011 — 15:21]:
Познающий писал(а):
на фото видна ровно отрезанная труба - это действительно так?
важен ли ровный, прямой срез ? или сойдет с небольшими погрешностями - каковы погрешности допустимы?

интересен метод резки трубы

1) как проводилась разметка трубы - по всей окружности?
2) трубу фиксировали или нет, если да то как
3) техника (метод) резки
Да, труба отрезана ровно. Погрешности в принципе допустимы, пусть несхождение по окружности будет до 3 мм, - больше нежелательно

Размечал - делал засечку напильником по поверхности трубы, длиной 5-7 мм, только чтобы видно было. К отрезному станку макитовскому, к столу, приделал направляющий швелер из 1-мм стали, на него клал трубу. Трубу сначала фиксировал струбциной, потом, по мере укорачивания заготовки (исходные были 2,2-2,4 м) уже не фиксировал. А потом когда насобачился и длинные бросил фиксировать.

Техника резки - раскручиваешь резак, только потом режешь, естественно. Защитный кожух пришлось поставить из листовой стали - искра под потолок подлетала, а они там больше 4 м. Резал как уже сказал в один проход, пока диаметр диска позволял. Потом по мере выработки диска вращал трубу вокруг оси и дорезал за второй проход. Макитовские диски рулят, луганские стачиваются быстрее. Но ни те, ни другие не уводили сильно вбок... Потом, после резки - как водится, доработка напильником, снятие заусенцев и фасок.

5401010 [20.02.2011 — 22:37]: увидеть бы фотку станка макитовского :)

55Radio [21.02.2011 — 01:15]: Изображение

станок отличный, я все свои железки им нарезал.

56radius [21.02.2011 — 01:43]: у меня такой-же, только DeWalt... один в один... даже кожух и прижимное устройство... видимо отточенная функциональность :)

57Aulon [21.02.2011 — 09:03]:
Познающий писал(а):
увидеть бы фотку станка макитовского :)
не знаю, когда попаду теперь в цех, где он стоит. сделаю попозже.

5801010 [21.02.2011 — 09:23]: видимо ваш станок будет похож на предложенные выше фото
думаю теперь не стоит замарачиваться фотканием

59brayvo [21.02.2011 — 23:55]: Привет!
Поставил:
http://vk.com/wall-24227491_32
https://twitter.com/#!/alldomesworld/st ... 9602091008
http://www.facebook.com/permalink.php?s ... 3417287441

6001010 [22.02.2011 — 10:59]: приблизительно сколько времени ушло на пиление всех трубок, нужны ли помощники?

читал что для экономии пилящих дисков на область пиления можно подавать воду, целесообразно ли это делать в случае с металлической трубой?

61urbino18 [22.02.2011 — 12:49]:
Познающий писал(а):
приблизительно сколько времени ушло на пиление всех трубок, нужны ли помощники?

читал что для экономии пилящих дисков на область пиления можно подавать воду, целесообразно ли это делать в случае с металлической трубой?
крайне желательно

62Aulon [22.02.2011 — 14:51]:
Познающий писал(а):
приблизительно сколько времени ушло на пиление всех трубок, нужны ли помощники?

читал что для экономии пилящих дисков на область пиления можно подавать воду, целесообразно ли это делать в случае с металлической трубой?
Я уже говорил - люблю когда вокруг люди работают :) Вместе со мной было 4 человека, в первый день работали часа 2.5 - 3 и во второй тоже около 3.
Один резал на станке, один стачивал заусенцы и фаски, один красил. Я - следил чтобы никто без работы не оставался и подключался к "узким" участкам - принести к станку трубу, разметить ее, заусенцы на наждаке или напильником подточить.

Не встречал рекомедаций для абразивных отрезных дисков об их смачивании.

6301010 [22.02.2011 — 14:54]: как понимаю у одного человека в свободном режиме работы на неделю получается (если делать по вечерам)

64Aulon [22.02.2011 — 14:59]:
Познающий писал(а):
как понимаю у одного человека в свободном режиме работы на неделю получается (если делать по вечерам)
можно посчитать - 6ч. * 4 чел. = 24 чел.\час. если 2,5-3 часа будешь выделять каждый день - да, неделя где-то

6501010 [24.02.2011 — 15:22]: как вы думаете возможно ли использовать
Лента ЛСП 20*0,7 (10м)
http://masterok.shop.by/2495/2535/

66Aulon [24.02.2011 — 15:46]:
Познающий писал(а):
как вы думаете возможно ли использовать
Лента ЛСП 20*0,7 (10м)
http://masterok.shop.by/2495/2535/
Смотря для чего использовать. Если ставить небольшой куполок, теплицу например, то можно. В случае жилого дома - рискованно и неудобно в монтаже.

6701010 [24.02.2011 — 15:55]:
Aulon писал(а):
Познающий писал(а):
как вы думаете возможно ли использовать
Лента ЛСП 20*0,7 (10м)
http://masterok.shop.by/2495/2535/
Смотря для чего использовать. Если ставить небольшой куполок, теплицу например, то можно. В случае жилого дома - рискованно и неудобно в монтаже.
планирую легкий дом диаметром 8 м

еще как вариант усиления сложит полосу в двое

68Aulon [24.02.2011 — 15:57]:
Познающий писал(а):
Aulon писал(а):
Познающий писал(а):
как вы думаете возможно ли использовать
Лента ЛСП 20*0,7 (10м)
http://masterok.shop.by/2495/2535/
Смотря для чего использовать. Если ставить небольшой куполок, теплицу например, то можно. В случае жилого дома - рискованно и неудобно в монтаже.
планирую легкий дом диаметром 8 м
"Считать надо" (с)

6901010 [24.02.2011 — 16:46]: посчитать врятли удастся
Лента ЛСП 20*0,7 (10м) - конечно хилавата, требо самому в живую на нею посмотреть, да собрать тестовый сектор - а там видно будет

проверил мну толщину обычного кровельного оцинкованного железа = 0,7 мм , а оно не внушает доверия для строительства более мене серьезного сооружения (но вопрос открыт - практика может прояснить ситуацию)

в общем сечас смотрю в сторону ленты 30мм Х 1,5 мм
Вложение:
lenta.jpg
lenta.jpg [ 4.24 Кб | Просмотров: 75984 ]
думаю мощности хватит

70kollya [08.03.2011 — 07:03]: Aulon, вот такой вопрос возник. полоса коннектора обшивке мешать не будет, все же 2 мм. начал тепличку делать, с конектором на твой похожим, а смотрю наверно поликарбонату мешать будет полоса?

71Aulon [08.03.2011 — 11:38]:
kollya писал(а):
Aulon, вот такой вопрос возник. полоса коннектора обшивке мешать не будет, все же 2 мм. начал тепличку делать, с конектором на твой похожим, а смотрю наверно поликарбонату мешать будет полоса?
Скорей всего, будут мешать головки саморезов. Если обшивку прямо на балки шить, то конечно надо балки запилить, зашлифовать на 2-3 мм под полосу.

7201010 [08.03.2011 — 11:48]: как вариант можно набить тонкие планки из фанеры например

73kotiara82 [08.03.2011 — 13:36]:
Познающий писал(а):
как вариант можно набить тонкие планки из фанеры например
Лучше из ДВП 3мм. он дешевлей и проще в обработке

74Линар [30.03.2011 — 17:05]: Привет! Можно ль подъехать что лицезреть сее чудо?

75Aulon [30.03.2011 — 17:55]:
Линар писал(а):
Привет! Можно ль подъехать что лицезреть сее чудо?
Привет. Подъехать - запросто. Только предварительно желательно созвониться, чтоб я на месте был. +79033010919

76Линар [30.03.2011 — 18:05]: А где находится строительство???

77Aulon [31.03.2011 — 08:03]:
Линар писал(а):
А где находится строительство???
в 10 км от г.Самара

78selestasvz [21.04.2011 — 15:28]: А когда ждать продолжения ?
Я с нетерпением жду Ваших успехов и желаю Вам скорейшего строительства !

7901010 [21.04.2011 — 15:52]: не следует торопить события - лучший ход - это естественный, спокойный, без принуждения, без стимуляции

PS
стимуляция - это скрытая форма агрессии, будь это стимуляция спроса, развития или продвижения чего либо

80selestasvz [22.04.2011 — 02:25]: Да просто уже строительный сезон практически начался, вот и интересно стало.
Все равно мои слова ни как не ускорят события.

81Aulon [24.04.2011 — 17:04]: Ух ты. Тут подобие дискуссии даже :)
Оглашаю свои планы.

1. Следующий этап - подвод коммуникаций под дом (завести под дом канализационную трубу, воду, заложить гильзы под газ и под электрику) и завершение земляных работ. На полу 1-го этажа будет стяжка и теплый пол. Поэтому нужно где-то 20м3 глины и 30м3 керамзита. Керамзит возможно, перебью с холофайбером.

2. Так как до сих пор на участке стоит вода, а на месте дома - так просто бассейн (грунт там срезан где-то см на 30-40) то делать там с землей нечего. Жду еще около месяца.

3. После заливки стяжки выставлю перегородки и перекрытия. И только после этого будет утепление купола и монтаж внешней зашивки и кровли.

82ko4evnik [24.04.2011 — 18:11]: Воду отводить не будешь? Просто засыпаешь и все? У меня тоже на участке грунтовые воды высоко, в этом году обошлось без потопов, но говорят, что вода на участках стоит, и довольно долго. В принципе я не боюсь этого, так как у меня сваи винтовые, все же ходить приходится вокруг дома, поэтому и интерес, может есть какой нить "секрет" во всем этом

83Aulon [24.04.2011 — 18:17]:
ko4evnik писал(а):
Воду отводить не будешь? Просто засыпаешь и все? У меня тоже на участке грунтовые воды высоко, в этом году обошлось без потопов, но говорят, что вода на участках стоит, и довольно долго. В принципе я не боюсь этого, так как у меня сваи винтовые, все же ходить приходится вокруг дома, поэтому и интерес, может есть какой нить "секрет" во всем этом
Буду отводить. Но только не из-под всего дома, а там где пристрой-лабаз будет. Закопаю дренажную трубу и выведу ее к дренажному колодцу. Но не в этом году.
Вода скоро сойдет, через месяц можно будет на метр в землю заглубляться. Если дождей не будет.

Как сам-то? Как твой купол? Давно тебя не было видно... Давай заводи параллельную тему!

84ko4evnik [12.05.2011 — 10:39]:
Aulon писал(а):
Давно тебя не было видно... Давай заводи параллельную тему!
Приветствую.
Все ни как не могу собраться, времени маловато.
Удачи.

85Aulon [16.08.2011 — 09:20]: Небольшое движение по строительству. Снял леса. По центру купола поставил 6 бетонных блоков в качестве фундамента под будущую печь (1,5х2м площадь).

Завершаю земляные работы: завел в купол канализацию и воду (достала уже эта земля! Весь июнь и июль грунтовые воды были очень близко, даже на метр вглубь залезть было проблемой. На данный момент остался только подземный газ - может и успею в этом году подвести.)

Завез первый КАМАЗ грунта и вывалил в будущий пристрой. Немного разобрал купол, чтоб следующие КАМАЗы заезжали внутрь купола и сваливали грунт там. Жду метростроевцев с их грунтом - остальные ломят цены, 1500-2000 за машину.
Вложение:
IMG_6396.JPG
IMG_6396.JPG [ 107.96 Кб | Просмотров: 74975 ]
Справедливости ради надо сказать: все эти работы было целесообразно завершить ДО возведения каркаса. Но что ж сделать - охота пуще неволи - в январе после Мезмая прямо-таки зуд нетерпения был! Как следствие - ненужная суета и ошибки стройки. О которых все-таки расскажу, набравшись духу :)

86Aulon [16.08.2011 — 09:39]: Базальтопластиковая арматура производства НПО "Армастек".
2км в бухтах по 100м. Диаметр 8. Пойдет на стяжку пола.
Спокойно увез всю за один раз на "Ниве". Режется запросто хоть ножовкой по металлу, хоть болгаркой, хоть болторезом.

Вложения:
IMG_6415.JPG
IMG_6415.JPG [ 122.27 Кб | Просмотров: 74968 ]


87radius [16.08.2011 — 16:48]: Мезмай значит во всем виноват... :))))

скажи, Антон, а почем нынче арматурка-то базальтовая?

88Aulon [16.08.2011 — 17:10]:
radius писал(а):
Мезмай значит во всем виноват... :))))

скажи, Антон, а почем нынче арматурка-то базальтовая?
Мезмай "виноват" только в моем вдохновлении :)
Арматура 8 диаметра на заводе стоит 16 руб\пог.м.
Доставили достаточно оперативно транспортной компанией.

89selestasvz [17.08.2011 — 03:54]: Скажите, а где у Вас стройка ведется ?
Я строю такой же купол как и Вы. Только на склоне. Поэтому мне очень интересно наблюдать за строительством "моего" дома :-)

90Aulon [17.08.2011 — 05:07]:
selestasvz писал(а):
Скажите, а где у Вас стройка ведется ?
Я строю такой же купол как и Вы. Только на склоне. Поэтому мне очень интересно наблюдать за строительством "моего" дома :-)
"Где" - это географически, или же подразумеваются условия строительства?
Участок под ИЖС 15 соток в поселке, который находится в 10км от г.Самары.

91Ivan [29.11.2011 — 18:14]: Здравствуй,ну как стройка идёт?живу в оренбурге хотелось приехать если можно на твою стройку глянуть!Сам собираюсь строить но в этом году так и нерешился,хочется в живую посмотреть как и что.

92АЭС [30.11.2011 — 15:48]: Очень жаль, что так интересно и познавательно начатый отчёт сдулся...
Хотелось бы продолжения этой эпопеи :)

93eire [02.12.2011 — 08:19]:
Aulon писал(а):
Базальтопластиковая арматура производства НПО "Армастек".
2км в бухтах по 100м. Диаметр 8. Пойдет на стяжку пола.
А для ростверка и столбов фундамента пойдет, как думаете?

94Aulon [15.10.2013 — 17:47]: Вот я и вернулся в тему, не прошло и двух лет ))
Стройка ведется ооочень неспешно, и тому несколько причин. Самая главная наверно - очень медленно я осмысливаю все моменты, связанные с куполами, а также с тем, какой именно купол мне нужен )) И конец 2011 -го и весь 2012-й год ушли именно на осмысление планировки своего дома. В результате остановился на универсальном варианте разграничения внутреннего пространства:
Вложение:
P1040743.JPG
P1040743.JPG [ 553.49 Кб | Просмотров: 70098 ]


95нуф-нуф [15.10.2013 — 17:52]: и как выглядит универсальный вариант?

96Aulon [15.10.2013 — 17:57]: После этого выставил перекрытия и утеплил купол эковатой. Для минимизации мостиков холода от "колхозных" коннекторов, а также для увеличения слоя утеплителя до 25 см нашил изнутри контрбрус 50х50. Утеплял сверху, закрывал мембраной Тайвек софт, зашивал доской 100х25.
Вложение:
Фото-0076.jpg
Фото-0076.jpg [ 662.76 Кб | Просмотров: 70100 ]


97Aulon [15.10.2013 — 18:01]:
нуф-нуф писал(а):
и как выглядит универсальный вариант?
Выглядит как пятиугольник в центре, и радиальные лучи-ленты для потенциальных стенок перегородок и для столбов опор перекрытий.
Вообще геодезический купол разбивается не на 4, а на 5 секторов, и фасадов у него должно быть 5. Это взрывало мозг на первых порах...

98нуф-нуф [15.10.2013 — 18:06]: я пришёл к такому же решению приблизительно для первого этажа, а второй оставить одной комнатой без перегородок.

99Aulon [15.10.2013 — 18:26]:
нуф-нуф писал(а):
я пришёл к такому же решению приблизительно для первого этажа, а второй оставить одной комнатой без перегородок.
У меня ситуация немного другая - трое детей собираются жить с нами, и конечно же каждому нужно по комнате.. потому на 2-м этаже будет санузел и 3 комнаты, а на 1-м я себе застолбил кабинет )) Остальные пусть разбирают то что осталось :)
Очень долгим был этот процесс разграничения внутреннего пространства.. и досочки раскладывал по нижней обвязке, и стены ставил - переставлял... Но сейчас вроде бы все процентов на 90-95 образовалось

100Aulon [27.10.2013 — 07:17]: Немало времени ушло на размышления о том, чем же отделывать райзер. Первоначальный вариант - ЦСП либо СМЛ с последующей облицовкой камнем, природным или искусственным. Но чем явственней я представлял себе этот процесс, тем он мне меньше нравился... с моей конструкцией надо все запиливать в ус - слишком все сложно и долго... да и дорого.

Поэтому выбрал такой вариант:
Вложение:
IMG_0947.JPG
IMG_0947.JPG [ 7.21 Мб | Просмотров: 70677 ]
Вложение:
IMG_0948.JPG
IMG_0948.JPG [ 6.89 Мб | Просмотров: 70677 ]
Это профлист С20 с покрытием Принтек под искусственный камень. Доборки под него выгнуты в виде J-профиля из кровельного металла цвета "шоколад". Можно было, наверно, взять стандартные H-профиля от сайдинга, но я как-то поостерегся от пластика. Тем более что соединения выполнены не в одной плоскости, а под аксиальным углом.

101Aulon [27.10.2013 — 07:32]: Кровля.. Корпорация Технониколь приготовила в этом году сюрприз.
Дело в том, что я решил использовать на кровлю нарезку типа Джаз или Кантри. Так вот старые линейки Джаза именно в этом году были сняты с производства, а новые нарезки и вся линейка Кантри можно было лицезреть только в красивых глянцевых каталогах, что меня совершенно не устраивало - глянцевый каталог и жизнь - это как небо и земля. Бомбил звонками техноникольцев - мол, когда же вы образцы-то привезете.. И - о чудо, не позже июля при очередном звонке мне ответили: приезжай, специально для таких как ты мы привезли по 2 пачки каждой нарезки - набирай себе по 1-2 гонта для образцов... только ворочать эти пачки сам будешь. Да не вопрос. Приехал да набрал штук 8 гонтов от разных нарезок.

На семейном консилиуме выбрали Кантри Аризону. А дальше Технониколь выкинул очередной финт: на заводе проблемы с посыпкой, и черепица приедет только в середине сентября! Через 2 месяца! Причем лучше бы вам внести предоплату прям сейчас )).

Вобщем, приехала она, Кантри Аризона, где-то к 10 сентября... С учетом того, что за весь сентябрь едва ли набралось 3 дня без дождей, кровельные работы начались в октябре... Ох как все неспешно в этом году... Да я уже и не рвусь, пусть все идет как идет, в своем темпе и ритме.

Вот так Кантри Аризона на купол ложится:
Вложение:
IMG_0944.JPG
IMG_0944.JPG [ 4.39 Мб | Просмотров: 70677 ]
Вложение:
IMG_0945.JPG
IMG_0945.JPG [ 5.35 Мб | Просмотров: 70677 ]


102Aulon [27.10.2013 — 07:55]: Треугольные окна. Их у меня минимум 10 будет, они вписаны в два пятиугольника. Здесь тоже не совсем все просто. Итоговая формула стеклопакета следующая:

6М1Зак.Azur-16-4М1Зак.-16-4.4.2Low-e

А расшифровывается так: сверху стоит закаленное стекло 6мм, тонированное в цвет морской волны. Через дистанционную рамку 16 мм стоит закаленное стекло 4мм. Через еще одну дистанционную рамку 16мм стоит триплекс из двух стекол по 4мм, нижнее стекло энергосберегающее. При склейке триплекса использовалась двойная пленка.

Собственно говоря, мансардное окно - а это по сути мансардное окно, хоть и глухое - отличается от обычного наличием закаленного стекла сверху и триплексом снизу. Ну и рамку максимальную я попросил, чтоб пакет потолще был.
Изготовить подобный стеклопакет может не каждый завод. У кого-то нет закаленного стекла, у кого-то нет автоклава для триплекса. Стеклопакет рассчитывается по описанному прямоугольнику - то есть фактически приходится платить за двойную площадь. Реальная площадь треугольника около 1м2, и стоит такой стеклопакет в районе 14 000 рублей. Недешево, мягко говоря... Но получилось попасть на скидку.

Устанавливал следующим образом.
Лучи в пятиугольнике заменил с 50х200 на 50х150 - по размеру трубы. Далее - прострогал, отшлифовал и покрасил доски 145х18мм и организовал с их помощью четверти. На эти четверти опер стеклопакет, выставив зазоры 1,5-2смдля герметизации. Герметизировал бутилкаучуковым герметиком для срубовых домов, мы им межвенцовые соединенния заделываем, хорошо себя показал при взаимодействии с деревом. Бутилкаучук - это типа как липучка в панельных домах, детьми все с ним знакомятся )) Вопрос в том, что без специнструмента его не положить. Специнструмент - силовая дрель + насадка шнекового типа (типа мясорубки). Шнек подает бутилкаучук в сопло, разогревая его засчет трения до 50-60 градусов. Именно при такой температуре у бутилкаучука хорошая адгезия практически к любым поверхностям.

103by_orge [27.10.2013 — 08:04]: Классно, возьму на заметку!)))

104Malezh [27.10.2013 — 11:09]:
by_orge писал(а):
Классно, возьму на заметку!)))
Как раз в тему, обдумывал по поводу стеклопакета и способе его установки. Только я круглые хочу заказать. Благодарю за дельные советы.

105Aulon [27.10.2013 — 12:22]: Круглые - это вообще высший пилотаж. Только как организовывать четверти? Выпиливать бублик из толстой фанеры?

106Aulon [27.10.2013 — 13:02]: Еще фотки окон. Задумка была такая: Четверти для установки стеклопакета являются также и финишной отделкой. Максимум что потребуется - заделать щели между досками теперь уже акриловым герметиком. Без щелей сделать доборы мастерства не хватило ))
Вложение:
IMG_0961.JPG
IMG_0961.JPG [ 2.47 Мб | Просмотров: 70643 ]
Вложение:
IMG_0962.JPG
IMG_0962.JPG [ 2.26 Мб | Просмотров: 70643 ]
Вложение:
IMG_0964.JPG
IMG_0964.JPG [ 2.42 Мб | Просмотров: 70643 ]
Вид на окна снаружи:
Вложение:
IMG_0952.JPG
IMG_0952.JPG [ 4.61 Мб | Просмотров: 70643 ]
Вложение:
IMG_0951.JPG
IMG_0951.JPG [ 4.74 Мб | Просмотров: 70643 ]
Сейчас ставлю доборные планки и делаю герметизацию. Опять творчество, требующее осмысления действий. Фотки попозже выложу.
Сейчас думаю, что наверно можно было и не заморачиваться с бутилкаучуком. Можно было распереть стеклопакет брусками да запенить, при этом сразу установив доборку, чтобы пену не выперло. Но бутилкаучук, конечно, предпочтительней - он может вес стеклопакета выдержать.

107Aulon [27.10.2013 — 13:17]: Русская печь неспешно вырастает в массивное сооружение. Будет две топки - для плиты и для печи, возможность топить печь по летнему и по зимнему варианту.
Иномарка для Емели, одним словом... Также заложим, скорее всего, дополнительно к дымовому стояку два вентканала - маловато для дома, но, думаю все же хватит.

Пока что все как на стройке - в пыли, в грязи и в беспорядке... Фото не для глянцевых каталогов и журналов ))

Вложение:
IMG_0954.JPG
IMG_0954.JPG [ 4.37 Мб | Просмотров: 70642 ]
Вложение:
IMG_0955.JPG
IMG_0955.JPG [ 4.54 Мб | Просмотров: 70642 ]
Вложение:
IMG_0956.JPG
IMG_0956.JPG [ 4.98 Мб | Просмотров: 70642 ]
Вложение:
IMG_0957.JPG
IMG_0957.JPG [ 4.75 Мб | Просмотров: 70642 ]
Вложение:
IMG_0958.JPG
IMG_0958.JPG [ 4.78 Мб | Просмотров: 70642 ]


108kotiara82 [27.10.2013 — 13:37]: А с деревом шо торчит выше стёкол, чего будешь делать? Так и оставишь? Или это какая-то хитрая недоделанная штука? Кажись это лишнее препятствие для воды, и в итоге лишняя лужа.

109Aulon [27.10.2013 — 14:01]:
kotiara82 писал(а):
А с деревом шо торчит выше стёкол, чего будешь делать? Так и оставишь? Или это какая-то хитрая недоделанная штука? Кажись это лишнее препятствие для воды, и в итоге лишняя лужа.
Ты про выступающие деревяшки на лучах 5-угольника? Если про них - то есть возможность их демонтировать, и тогда деревяшка будет заподлицо. Но я собрался туда доборку металлическую поставить, чтобы отводить осадки наружу 5-угольника. Ни к чему лишние потоки воды на стеклах. Вот лазию, прилаживаю, осмысляю... а на дворе уже ноябрь скоро.

110Malezh [31.10.2013 — 05:55]:
Aulon писал(а):
Круглые - это вообще высший пилотаж. Только как организовывать четверти? Выпиливать бублик из толстой фанеры?
Я хочу стены из двойного слоя фибролита делать, в нем мне кажется проще кгуги резать. Описывал его в теме про плавучий купол. К тому же с его использованием хочу избавиться от проблемы подкровельного вентилирования, его вообще не будет. Не определюсь только с каркасом, из чего делать, из трубы или доски. Диаметр не большой будет, до 7 метров, скорее всего из трубы

111Malezh [31.10.2013 — 06:10]:
Aulon писал(а):
Русская печь неспешно вырастает в массивное сооружение. Будет две топки - для плиты и для печи, возможность топить печь по летнему и по зимнему варианту.
Эт шо ж такое получаицо? Вы решили еду на/в печи готовить? Летом то кроме еды для чего ее топить? Если так то не боися что в куполочке парилка будет? Я по детству помню, такая же печь как у тебя, с двумя топками, летом которую топили для еды жарила дай Боже. А вообще задумка класс! В доме запах печки, ммммммм.....

112Aulon [01.11.2013 — 06:32]:
Malezh писал(а):
Aulon писал(а):
Русская печь неспешно вырастает в массивное сооружение. Будет две топки - для плиты и для печи, возможность топить печь по летнему и по зимнему варианту.
Эт шо ж такое получаицо? Вы решили еду на/в печи готовить? Летом то кроме еды для чего ее топить? Если так то не боися что в куполочке парилка будет? Я по детству помню, такая же печь как у тебя, с двумя топками, летом которую топили для еды жарила дай Боже. А вообще задумка класс! В доме запах печки, ммммммм.....
Поживем - увидим... Летом, может, и вовсе топить не будем. Газ проведу, плиту поставлю - я же не совсем мракобес ))

113Malezh [01.11.2013 — 11:24]:
Aulon писал(а):
Поживем - увидим... Летом, может, и вовсе топить не будем. Газ проведу, плиту поставлю - я же не совсем мракобес ))
Блин, вот что-что а газ вообще не хочу проводить. Провести дорого, особенно если к тебе его хоть немного, но не так как всем тянуть. Построишь красивый дом, а перед ним газовики протянут "красивую" трубищу, будет глаз радовать. Проблем с газовиками дохрена, деньги за обслуживание берут фактически ни за что и не мало. Ну и опасность утечки. Короче для меня минусов в газе больше чем плюсов.

114Aulon [04.11.2013 — 08:02]:
Malezh писал(а):
Aulon писал(а):
Поживем - увидим... Летом, может, и вовсе топить не будем. Газ проведу, плиту поставлю - я же не совсем мракобес ))
Блин, вот что-что а газ вообще не хочу проводить. Провести дорого, особенно если к тебе его хоть немного, но не так как всем тянуть. Построишь красивый дом, а перед ним газовики протянут "красивую" трубищу, будет глаз радовать. Проблем с газовиками дохрена, деньги за обслуживание берут фактически ни за что и не мало. Ну и опасность утечки. Короче для меня минусов в газе больше чем плюсов.
Согласен со всеми доводами.
Но у меня газ идет по границе участка под землей. И я уже бабосов отдал за его прокладку - сосед заселялся в 2007-м, тогда вопрос с магистралью и решали. Так что совсем вопрос забыть - жаба душит.
Ну а с другой стороны - да, отмороженные они, газовики. Газпром - Мечты сбываются - но вот вопрос, чьи мечты....

115Malezh [05.11.2013 — 20:18]: Фигасе!!! Газопровод под землей?!!!! Большая редкость для России.

116babiker [06.11.2013 — 16:31]: у нас в колхозе тоже под землёй а в соседнем по верху.Не хотел бы я что бы перед домом труба висела.Можно же и баллон для плиты взять

117Aulon [07.11.2013 — 16:09]: Сегодня справили день рождения печки. Первая топка состоялась.
Вложение:
Фото-0052.jpg
Фото-0052.jpg [ 606.08 Кб | Просмотров: 69844 ]
Вложение:
Фото-0053.jpg
Фото-0053.jpg [ 437.33 Кб | Просмотров: 69844 ]
Вложение:
Фото-0055.jpg
Фото-0055.jpg [ 480.69 Кб | Просмотров: 69844 ]
Вложение:
Ритуальная первая готовка пищи. Решили приготовить из того что под рукой - трупики нерожденных птенцов кур ))

Фото-0056.jpg
Фото-0056.jpg [ 581.75 Кб | Просмотров: 69844 ]


118Aulon [07.11.2013 — 16:13]:
Вложение:
Трубу вывели на 1,6м выше кровли. Так как я окончательно решил: буду строить башенку. Все-таки очень технологична она, да и архитектуру может украсить. А нынешняя форма моего купола в виде сиськи с соском как-то не очень смотрится..

Фото-0051.jpg
Фото-0051.jpg [ 500.14 Кб | Просмотров: 69844 ]


119kotiara82 [07.11.2013 — 16:20]:
Aulon писал(а):
Сегодня справили день рождения печки. Первая топка состоялась.
Мощща.
Aulon писал(а):
Ритуальная первая готовка пищи. Решили приготовить из того что под рукой - трупики нерожденных птенцов кур ))
Не приукрашивай)) На самом деле это менструация куриная)))) Приятного аппетита )))))

120Aulon [07.11.2013 — 16:28]:
Aulon писал(а):
Ритуальная первая готовка пищи. Решили приготовить из того что под рукой - трупики нерожденных птенцов кур ))
Kotiara82 писал(а):
Не приукрашивай)) На самом деле это менструация куриная)))) Приятного аппетита )))))
Нет, самые настоящие трупики зародышей )) В этом году кур завели и петуха.

121skorohod [08.11.2013 — 08:51]: день добрый Aulon слежу по возможности за вашей стройкой так как сам тоже строю но знаний у меня по этому делу маловато вот как говорится пользуюсь вашим опытом за что вам очень благодарен , просматривая ваши фото у меня появился вопрос как вы завели наружный воздух под кровлю если можно покажите фоткой буду очень благодарен

122Malezh [08.11.2013 — 10:11]:
babiker писал(а):
у нас в колхозе тоже под землёй а в соседнем по верху.Не хотел бы я что бы перед домом труба висела.Можно же и баллон для плиты взять
Я бы не стал баллонный газ юзать в доме. Как временный да, как постоянный нет. Не знаю почему но от него копоти много, да и накладно это получается и муторно. Баллоны таскай туды-сюды, а они гады тяжелые когда полные, открути закрути, машину до заправки и обратно гоняй, да и если топить баллонами плюс еду готовить..... на сколько этого баллона хватать будет.

123нуф-нуф [08.11.2013 — 12:41]: http://hw4.ru/heating-bottled-gas Здесь интересная статья по отоплению баллонным газом.

124radius [08.11.2013 — 15:39]: Давно не заходил к тебе в гости, Антон, а тут эвон какая красота уже! Уважуха!!! )))

125Aulon [08.11.2013 — 15:55]:
Malezh писал(а):
babiker писал(а):
у нас в колхозе тоже под землёй а в соседнем по верху.Не хотел бы я что бы перед домом труба висела.Можно же и баллон для плиты взять
Я бы не стал баллонный газ юзать в доме. Как временный да, как постоянный нет. Не знаю почему но от него копоти много, да и накладно это получается и муторно. Баллоны таскай туды-сюды, а они гады тяжелые когда полные, открути закрути, машину до заправки и обратно гоняй, да и если топить баллонами плюс еду готовить..... на сколько этого баллона хватать будет.
Копоти много - это потому что в баллоне так называемый СУГ - сжиженный углеводородный газ, или иначе пропан-бутановая смесь. Эта смесь тяжелее метана (а в магистральном газопроводе - метан), ей нужен другой режим горения.
Пропан нынче недешев, 15-16 руб. за литр. Как альтернатива бензину в топливо для ДВС - еще пойдет, но для бытовых нужд наверно совсем неэкономично. Если только для еды использовать.

126Aulon [08.11.2013 — 16:04]:
нуф-нуф писал(а):
http://hw4.ru/heating-bottled-gas Здесь интересная статья по отоплению баллонным газом.
Интересно. Но 60 000 рублей за отопительный сезон - многовато... недешево, недешево пропаном топить...

127Aulon [08.11.2013 — 16:13]:
skorohod писал(а):
день добрый Aulon слежу по возможности за вашей стройкой так как сам тоже строю но знаний у меня по этому делу маловато вот как говорится пользуюсь вашим опытом за что вам очень благодарен , просматривая ваши фото у меня появился вопрос как вы завели наружный воздух под кровлю если можно покажите фоткой буду очень благодарен
В сообщении viewtopic.php?f=9&t=92&start=99 на первой фотке можно увидеть, каким образом стартовый элемент для битумной черепицы прилегает к райзеру. Засчет волны профлиста получаются равномерные входные продухи по всему периметру купола. Если надо - могу выложить эскиз этой доборки, "изобретал" и изготавливал ее сам, от штатного капельника сильно отличается.

128Aulon [08.11.2013 — 16:43]:
radius писал(а):
Давно не заходил к тебе в гости, Антон, а тут эвон какая красота уже! Уважуха!!! )))
Благодарствую за добрые слова. Вот только все мозги мне эта стройка съела. Такое впечатление, что мои потуги на скорость стройки не влияют никак, купол растет в своем собственном темпе... действительно, хитрая сакральная фигура.

129Malezh [09.11.2013 — 06:36]:
Aulon писал(а):
нуф-нуф писал(а):
http://hw4.ru/heating-bottled-gas Здесь интересная статья по отоплению баллонным газом.
Интересно. Но 60 000 рублей за отопительный сезон - многовато... недешево, недешево пропаном топить...
Я предполагал что дорого но не думал что до такой степени. За эти деньги можно два-три дома газифицировать. Или электричеством несколько сезонов пользоваться.

130aepmex [09.11.2013 — 13:42]:
Malezh писал(а):
Aulon писал(а):
нуф-нуф писал(а):
http://hw4.ru/heating-bottled-gas Здесь интересная статья по отоплению баллонным газом.
Интересно. Но 60 000 рублей за отопительный сезон - многовато... недешево, недешево пропаном топить...
Я предполагал что дорого но не думал что до такой степени. За эти деньги можно два-три дома газифицировать. Или электричеством несколько сезонов пользоваться.
За 60к ни какого газа в 99.9% случаев не провести, а электричеством дешевле очень врядли получится, хотя если сделать систему либо с теплоаккумулятором в котором по дешевому тарифу будет нагреваться теплоноситель, если жидкостное отопление или аккумуляторы для зарядки по ночам если отопление чисто электрическое. Может и дешевое получится если смотреть на несколько лет, главное чтобы электричества хватало... Хотя имхо интереснее пеллетные котлы или на твердом топливе медленного горения.

131Aulon [14.03.2015 — 06:47]: Настает время упоительных интерьеров.
Решили начать с ванной комнаты\туалета на 1-м этаже. Гипсокартон + плитка. На внешней стене - мозаика, очень хороший вариант для криволинейных поверхностей. Пол теплый электрический. Плитка на полу будет везде на 1-м этаже.

Вложения:
Сначала ванну вообще не хотели ставить, - только поддон душевой. Не кабину, потому как вода у нас в водопроводе жесткая, все лейки-распылители забиваются быстро, а пластмасса душевой кабины приобретает белый налет и разводы. Ход мысли был такой: поставим поддон и простую душевую занавеску. Которую можно менять безболезненно 2-3 раза в год. Но стандартные поддоны - маленькие и неглубокие, всего 15-20см в высоту. Потому пришлось купить угловую маленькую ванну. Маленькую - потому как из любителей лежать в ванне у нас только дети.

Фото-0078.jpg
Фото-0078.jpg [ 467.59 Кб | Просмотров: 21149 ]
Фото-0076.jpg
Фото-0076.jpg [ 358.52 Кб | Просмотров: 21149 ]
Фото-0075.jpg
Фото-0075.jpg [ 324.42 Кб | Просмотров: 21149 ]
Фото-0074.jpg
Фото-0074.jpg [ 339.83 Кб | Просмотров: 21149 ]
Фото-0073.jpg
Фото-0073.jpg [ 596.03 Кб | Просмотров: 21149 ]
Мозаика очень хорошо облегает неровности аксиальных углов. Не то что на фото - даже на стене в живую не сразу увидишь места изломов гипсокартона.

Фото-0071.jpg
Фото-0071.jpg [ 771.38 Кб | Просмотров: 21149 ]


132radius [14.03.2015 — 21:29]:
Aulon писал(а):
Malezh писал(а):
babiker писал(а):
у нас в колхозе тоже под землёй а в соседнем по верху.Не хотел бы я что бы перед домом труба висела.Можно же и баллон для плиты взять
Я бы не стал баллонный газ юзать в доме. Как временный да, как постоянный нет. Не знаю почему но от него копоти много, да и накладно это получается и муторно. Баллоны таскай туды-сюды, а они гады тяжелые когда полные, открути закрути, машину до заправки и обратно гоняй, да и если топить баллонами плюс еду готовить..... на сколько этого баллона хватать будет.
Копоти много - это потому что в баллоне так называемый СУГ - сжиженный углеводородный газ, или иначе пропан-бутановая смесь. Эта смесь тяжелее метана (а в магистральном газопроводе - метан), ей нужен другой режим горения.
Пропан нынче недешев, 15-16 руб. за литр. Как альтернатива бензину в топливо для ДВС - еще пойдет, но для бытовых нужд наверно совсем неэкономично. Если только для еды использовать.
Тесть мой на газовой заправке работает - рассказывает, что некоторые мужики собирают на базе легкового автоприцепа кассету из баллонов от грузовых или автобусных газотопливных систем. Эта система подает газ на котел. Заправки, в зависимости от количества баллонов в кассете, хватает до полугода на гвс и отопление дома 150-170 квадратов. С заправкой никакой мороки - прицеп на фаркоп и вперед.

133Aulon [15.03.2015 — 06:18]:
radius писал(а):
Aulon писал(а):
Malezh писал(а):
babiker писал(а):
у нас в колхозе тоже под землёй а в соседнем по верху.Не хотел бы я что бы перед домом труба висела.Можно же и баллон для плиты взять
Я бы не стал баллонный газ юзать в доме. Как временный да, как постоянный нет. Не знаю почему но от него копоти много, да и накладно это получается и муторно. Баллоны таскай туды-сюды, а они гады тяжелые когда полные, открути закрути, машину до заправки и обратно гоняй, да и если топить баллонами плюс еду готовить..... на сколько этого баллона хватать будет.
Копоти много - это потому что в баллоне так называемый СУГ - сжиженный углеводородный газ, или иначе пропан-бутановая смесь. Эта смесь тяжелее метана (а в магистральном газопроводе - метан), ей нужен другой режим горения.
Пропан нынче недешев, 15-16 руб. за литр. Как альтернатива бензину в топливо для ДВС - еще пойдет, но для бытовых нужд наверно совсем неэкономично. Если только для еды использовать.
Тесть мой на газовой заправке работает - рассказывает, что некоторые мужики собирают на базе легкового автоприцепа кассету из баллонов от грузовых или автобусных газотопливных систем. Эта система подает газ на котел. Заправки, в зависимости от количества баллонов в кассете, хватает до полугода на гвс и отопление дома 150-170 квадратов. С заправкой никакой мороки - прицеп на фаркоп и вперед.
Да, это все возможно. При условии температуры эксплуатации баллонов не ниже -5 градусов по Цельсию, иначе пропан не будет испаряться. Но экономика такого отопления в российских условиях вдвое выше, чем отопление метаном. Что сравнимо с отоплением электричеством.

134serghs [01.04.2015 — 16:53]: Доброго времени! Многое под черпнул с вашего проекта для будущей стройки, очень благодарен. Расскажите пожалуйста как проходит эксплуатация данного дома. как держит тепло? какие недостатки обнаружены и обнаружены ли)? делали привязку стяжки к ростверку? как утепляли стяжку? Буду благодарен за ответ.

135Aulon [01.04.2015 — 17:14]:
serghs писал(а):
Доброго времени! Многое под черпнул с вашего проекта для будущей стройки, очень благодарен. Расскажите пожалуйста как проходит эксплуатация данного дома. как держит тепло? какие недостатки обнаружены и обнаружены ли)? делали привязку стяжки к ростверку? как утепляли стяжку? Буду благодарен за ответ.
Об эксплуатации и недостатках говорить пока еще рано. В доме на данный момент времени не хватает как минимум 5 окон - 4 в зенитной башне и 1 в комнате на 1-м этаже. Проемы пока затянуты пароизоляционной пленкой с двух сторон, чтоб тупо не дуло. Через зенитную башню тепло уходит - факт.

Стяжку к ростверку не привязывал. Ростверк остался в холодной зоне. Утеплял стяжку снизу ЭППС 50мм, по периметру делал отбортовку из ЭППС в тех местах, где стяжка подходит к ростверку. Вообще пирог пола 1 этажа получился сложноватым, но надеюсь, что оно того стоит.