Nord писал(а):
насколько мне известно паропроницаемость должна увеличиваться от вутренней стены к внешней?
Это "желательное" условие к сожалению зачастую невыполнимо, поэтому необходимым быть не может
Цитата:
Вот нашел характеристики паропроницаемости
Гипсокартон - 0,075
Эковата - 0,3
Изоплат - 10,8
У изоплата парапроницаемость будет в рамках 0,2-0,25мг/мчПа. Этого вполне достаточно, чтобы поддерживать эковату в сухом состоянии. Нужно лишь сделать нормальный вентзазор 50-80мм. Можно, пробовать делать запилы для вентиляции, как делают это американцы, но тогда желательно проверить расчетом размет запилов, или ставить пленку, как у амеров.
При таком раскладе будет ли правильно работать стена на влагообмен?
Цитата:
Нашел еще расчет для толщины утеплителя:
R = 0,15 м / 0,038 Вт/(м•°К) = 3.94 м2•°К/Вт,
Если учесть теплопотери через деревянный каркас, то цифра может несколько снизиться.
Цитата:
для моего региона для стен норматив 3,2 для перекрытий 4,1.
что в данном случае подразумевается под перекрытием? это то-есть кровля?
у купола стены считаются стенами или кровлей?
конечно кровля!
[code]Если я сделаю везде толщину эковаты 15 см. - достаточно ли будет или начиная с перекрытия второго этажа, где купол имеет больший свод - толщину желательно увеличивать?[/quote] Такая перегородка может пройти по влагонакоплению при покраске внутри водоэмульсионкой. Т.к. на краску надежда невелика, то лучше поставить два слоя гипсокартона и 20см эковаты. Такая стена накопит не более 500 мг влаги в год и будет иметь возможность вывести ее наружу, что соответствует DIN 4108-1. Только бы не испортило дело экономия на вензазорах.