ПроблемаНа этапе проектирования системы вентиляции и воздушного отопления в принципиальную схему системы были включены грунтовый теплообменник (ГТ) и воздушный рекуператор (ВР). Эти устройства призваны снизить потери энергии, следовательно должны принести экономию денежных средств на этапе эксплуатации системы.
Однако, чем ближе срок начала строительных работ, чем ближе тот момент, когда необходимо принять решение о совершении финансовых затрат на приобретение ВР и создание ГТ, тем острее встает вопрос: насколько рациональными будут эти затраты? Дать ответ на этот вопрос можно только в результате проведения экономического анализа.
Постановка задачиИмеется проект системы вентиляции и воздушного отопления, в котором планируется использование ГТ и ВР. Результат анализа должен дать ответы на следующие вопросы:
1. Какими будут эксплуатационные затраты на отопление для следующих вариантов реализации системы:
- без ГТ и без ВР?
- только ГТ?
- только ВР?
- ГТ + ВР?
2. Какой будет разница в эксплуатационных затратах для следующих двух значений расхода свежего приточного воздуха: 400 м3 и 800 м3?
3. Какой из 4-х вариантов комбинации ГТ и ВР будет самым эффективным с экономической точки зрения?
Решение задачи (экономический анализ)Для упрощения анализа, сделаем следующие допущения:
1. Длительность отопительного сезона – 3 месяца
2. На протяжении всего отопительного сезона температура наружного воздуха -20 С.
3. Эксплуатационные затраты расчитываем через затраты эл.энергии по тарифу 0,3 грн. за 1 кВт*час.
Исходные данные для расчета:
Вложение:
исходные данные.jpg [ 19.14 Кб | Просмотров: 68665 ]
Составим уравнения теплового баланса для всех четырех случаев комбинации ГТ и ВР:
Вложение:
формула теплового баланса.jpg [ 24.39 Кб | Просмотров: 68665 ]
теперь рассчитаем эксплуатационные затраты за условный отопительный сезон (грн.)
Вложение:
затраты.jpg [ 18.62 Кб | Просмотров: 68665 ]
Как и можно было ожидать, наибольшие эксплуатационные затраты будут для варианта без применения ГТ и ВР, а наименьшие для ГТ + ВР.
Внимательный анализ данных таблицы приводит к следующим выводам:
- Применение ВР дает более весомый эффект по снижению эксплуатационных затрат на отопление, чем применение ГТ. Чем больше расход воздуха, тем более весомый эффект от применения ВР.
- Эксплуатационные затраты на отопление в случае применения ВР мало зависят от величины расхода приточного воздуха. Например, при увеличении расхода по притоку свежего воздуха в ДВА раза, затраты на отопление увеличиваются примерно на 10%.
- Разница в эксплуатационных затратах между вариантами «только ВР» и «ГТ+ВР» незначительная. Целесообразность применения ГТ совместно с ВР следует тщательно просчитывать.
Посчитаем срок возврата инвестиций для варианта: «только ВР».
Исходные данные для расчета:
Вложение:
исходные данные2.jpg [ 21.79 Кб | Просмотров: 68665 ]
Сумма пассивного дохода за год: 30 000 * 5% = 1 500 грн.
Сумма экономии на эксплуатационных затратах: 8,96 * 3мес * 30дн. * 24ч * 0,3 = 5 806 грн.
Как видно, сумма экономии превышает сумму пассивного дохода.
Теперь посчитаем срок возврата инвестиций.
Разумным сроком возврата инвестиций будем считать срок не более 10 лет.
Составим таблицы расчета дохода по принципу накопительного процента:
Вложение:
таблица накопительного процента.jpg [ 49.96 Кб | Просмотров: 68665 ]
ВыводыСрок возврата инвестиций в ВР с учетом принятых допущений составляет 6 лет.
В реальной жизни срок возврата инвестиций в ВР будет другим, но в целом для себя я сделал следующие выводы:
1. При принятии решения об инвестировании в технические решения, которые направлены на экономию энергии, следует провести оценку экономической эффективности этих решений.
2. Для моего частного случая проведенный анализ показал, что следует инвестировать денежные средства в ВР и отказаться от применения ГТ.