Andree писал(а):
Это случай потери устойчивости (если не прав - пусть знатоки поправят). Расчитывается по формуле Эйлера (
http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/42.html).
По идее, увеличение частоты купола могло снять эту проблему. Одно дело выгибать длинную трубку и совсем другое - давить на узел из 4-5 трубок в два раза короче.
Есть ли где-нибуть информация об устойчивости геодезических каркасов в зависимости от частоты?
Я сам может и не силен в терминологии, однако в нашем случае на дельфинарии специалисты из ЦНИИСК, которые как я полагаю в этом разбираются, при составлении акта указали как раз на то, что купол устойчивости не потерял (на фото это тоже видно). Это официальная формулировка. Быть может, если речь вести о локальном узле, этот термин будет справедлив... Вобщем, как обычно, надо договориться о терминологии.
Насчет зависимости устойчивости куполов от частоты - информации я не встречал... однако, чисто умозрительно можно сказать, что увеличение частоты триангуляции ведет к уменьшению углов сопряжения стержней, а малый угол гораздо легче прощелкнуть... особенно, если иметь в виду влияние изначальных несовершенств конструкции (допуски при сверлении отверстий, изготовлении деталей...).
На мой взгляд, частота более 8й, где углы сопряжения ~ 4 градусов, может применяться только при использовании двухконтурной (пространственной) схемы. Хотя конечно жесткость крепления (коннектор), а также длина и жесткость стержней также имеют большое значение!
Цитата:
когда в эту зиму на плоскость нападало до метра снега, то у меня на куполе больше 16 см не удерживалось. Представляю, что было бы в наших краях с такой конструкцией.
Дык, у вас бы такую и не поставили! :)
Цитата:
Соты представляют собой шестиугольные рамы из стальных трубок диаметром около 20 см.
Купола держатся на изящных стальных арках. Компьютерные расчёты говорили о том, что с точки зрения прочности биомы безопасны. Но поскольку ничего подобного в мире до сих пор не строили, проектировщики решили подвергнуть их серьёзному испытанию: в одном из биомов к потолку подвесили ёмкости с водой общим весом 150 тонн, и конструкция не дрогнула.
Если интерполировать линейно то на купол диаметром 40 метров англичане могли бы подвесить 25 тонн, чтобы спать спокойно.
Ну, во первых внесу уточнения - шестиугольные соты имеют там свою каркасную систему и она отнюдь не из трубок - там применен довольно сложный профиль. А вот каркас из стальных "трубок" диаметром 20см - это как раз несущая конструкция для каркаса сотовых подушек. Главным силовым элементом там являются как раз арки в местах сочленения объемов разновеликих куполов.
Во вторых - на фото не эденские купола - это маленкий купол, стоящий рядом.
На испытаниях там вешали емкости с водой, распределяя их по всем точкам каркаса... т.е. конечно 150 тонн на узел не давило... посему интерполировать линейно эти цифры на 40м купол не корректно.
На самом деле эденские сады рассчитаны на довольно небольшие нагрузки - я общался на эту тему с директором и совладельцем фирмы, которая делала ETFE оболочку для этого проекта - те самые соты и полную систему их крепления и поддува... так вот, эта оболочка не предполагает снеговой нагрузки - датчики следят за температурой воздуха в сотах-подушках и при необходимости подогревают его, обеспечивая таяние снега и сток воды по специальным каналам.
Таким образом, эти купола выведены из под угрозы снежных перегрузок применением изощренной инженерной системы.