Цитата:
Андрей, а почему ты не хочешь питать печь уличным воздухом ? И безопасно, и тепло экономится ... Если есть, что ответить, просьба сюда: viewtopic.php?f=2&t=1057
Про печи могу много интересного рассказать.
Насчет подачи уличного воздуха в поддувало.
Тут необходимо помнить о двух аспектах теплопотерь дома:
1. Теплопотери через ограждающие конструкции (стены, перекрытия, окна).
2. Теплопотери на нагрев приточного воздуха для вентиляции помещений.
Вентиляция необходима, надеюсь, что спорить с этим никто не будет.
Будем рассматривать вентиляцию без рекуперации, самый массовый случай при котором "отработавший" воздух удаляется из помещения, имея комнатную температуру (плюс 20-24 град).
Интенсивность вентиляции нормируется соответствующими санитарными требованиями -
Свод правил СП 60.13330.2012 https://www.kantiana.ru/upload/iblock/78b/sp-60.13330.2012.pdf. Таблица K.1 (приложения К) гласит:
установлены нормы для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно.
Интенсивность притока свежего воздуха согласно этой таблице лежит в пределах 30 - 60 кубометров в час на одного человека.
Минимум 30 кубов в час на душу!
Кратко расскажу чем обусловлена эта цифра. Все определяется предельным содержанием во вдыхаемом воздухе углекислого газа, а именно, если концентрация углекислого газа в воздухе превышает 0,1% то люди начинают ощущать признаки духоты. В свежем уличном воздухе содержание углекислого газа составляет 0,03% (в городах концентрация CO2 выше). Известно, что человек, находясь в спокойном состоянии выделяет (благодаря дыханию) минимум 20 литров углекислого газа в час. Если человека поместить на один час в замкнутый объем свежего воздуха в котором концентрация СО2 составляет 0,03%, то он, выдыхая, добавит в этот объем еще 20 своих литров углекислого газа. Задача состоит в том, чтобы определить объем воздуха, в котором концентрация СО2 поднимется до 0,1%. Задача простая, решается линейное уравнение:
(20+V*0.0003)/V = 0.001
Решение следующее: V = 20/0.0007 = 28 570 литров или около 30 м3
Именно такой объем свежего воздуха необходимо доставлять каждый час для одного человека.
Современные системы вентиляции имеют в своем составе прибор, измеряющий концентрацию СО2 в помещении. Это позволяет гибко и оперативно управлять интенсивностью притока воздуха. Подобные приборы или датчики СО2 давно имеются в продаже и относительно доступны для частника.
Конечно в некоторых ситуациях концентрация СО2 может быть значительно выше. Например, в подводных лодках допускается ее повышение вплоть до 3%, но люди в такой атмосфере становятся "тормозами" и могут потерять сознание.
Любопытно вычислить (по приведенной выше формуле) какой объем воздуха нужен человеку, чтобы выжить в течение часа (исходя из предельной концентрации СО2 в 3%). Получается около одного куба воздуха. Час выживите, если будете вести себя спокойно, потом потеряете сознание и умрете.
Хочу заметить, что при отсутствии людей можно не вентилировать помещение или вентилировать его минимально (гораздо меньше 30м3/час), тем самым экономя на отоплении.
Хорошая печь имеет в дымовой трубе вентиляционную дверцу, находящуюся под потолком над дымовой задвижкой . Когда топка закончена и дымовая задвижка закрыта, то при открытой вентиляционной дверце можно использовать дымовую трубу как вытяжной канал вентиляции, совмещая функции. Степенью открытия дверцы можно регулировать интенсивность вентиляции.
Однако, когда происходит топка печи, дымовая задвижка открывается, а вентиляционная дверца должна быть закрыта. Соответственно в этот период никакого удаления воздуха через закрытую дверцу происходить не может. Топка печи продолжается полтора - два часа. При этом происходит подсос воздуха из помещения через поддувало печи, воздуха, который необходим для окисления горящего топлива (дров).
Для сгорания 1-го килограмма дров требуется около 6-ти килограмм воздуха (около 5 кубов). Закладка дров на одну топку составляет грубо 6-12 кГ. Процесс топки длится около полутора часов. Это означает, что печь за топку вытянет из помещения 30-60 кубов воздуха, объем сопоставимый с необходимым количеством притока для вентиляции. Таким образом процесс вентиляции не прерывается на время топки.
Спрашивается, зачем подводить к поддувалу наружный воздух???
Мы рассмотрели процесс вытяжки воздуха. Теперь о притоке. Всос воздуха в помещение может происходить как через щели и неплотности в окнах и дверях, так и через приточные каналы. В какой то мере приток воздуха происходит благодаря фильтрации сквозь стены, если они сделаны из пористого материала. Причем процесс фильтрации будет тем интенсивнее, чем ниже температура наружного воздуха и соответственно больше разность температур внутри и снаружи помещения. БОльшая разность температур сопровождается бОльшей разностью давлений, давление холодного воздуха больше и он вдавливается в помещение. Проходя сквозь толщу стены, фильтрующийся воздух захватывает с собой все испарения и выделения материалов (несущих, утеплителя, обшивок ...) и тащит их в жилое помещение. Если материалы стены выделяют вредные вещества, то все они оказываются внутри помещения, а там постоянно живут люди и все это вдыхают. Поэтому материалы пирога стены должны чистыми и безопасными.
Как вычислить разность давлений внутри и снаружи помещения.
Достаточно просто. Имеем вытяжной вертикальный канал (например труба печи) высотой 7 метров.
Внутри этого канала находится столб теплого воздуха (температура +20 градусов).
Снаружи находится такой же высоты столб холодного воздуха (температура минус 20 градусов).
Плотность теплого воздуха 1,2 кГ/м3, а холодного - 1,4 кГ/м3.
Столб теплого воздуха давит на основание с силой 7*1,2 = 8,4 кГ/м2, а столб холодного воздуха - 7*1,4 = 9,8 кГ/м2.
Очевидно, что на стены помещения действует разность давлений равная 9,8-8,4 = 1,4 кГ/м2 или 0,14 Грамма/см2. Вот это давление и будет толкать наружный воздух внутрь помещения. По поводу народных баек о "выжигании печью кислорода в помещении". Речь идет о каменной, кирпичной печи, температура наружной поверхности которой невелика.
Хочу заметить следующее: воздух это смесь газов (в основном кислорода и азота) и на входе в поддувало печи у нас не установлен никакой "нанофильтр", пропускающий кислород и отбрасывающий азот. А отсос воздуха в целом (а не по частям) никак не может изменить концентрацию кислорода в помещении.