And-Ray писал(а):
Изображенные образцы в 2,5 раза превысили допустимые значения и насколько они выполняют теплоизоляционные функции можно судить лишь приближенно.
И что это означает? [/quote]Это значит, что не выполнен означенный норматив.
Цитата:
Расчетное предельное приращение, что это такое, почему расчетное?
Почему "расчетное" - не знаю, "предельное" - тоже можно догадываться. От кирпичников слышал, что это предел влажности при котором меряют теплопроводность материала для условий эксплуатации Б.
Цитата:
Что происходит за этим пределом с утеплителем?
Он начинает так активно проводить тепло, что об этом ни строители, ни производители говорить даже не хотят. Поэтому и назначен ПРЕДЕЛ (шутка).
Цитата:
Почему не указано какой плотности пенопласт, что, все равно какой, да не может быть?
Думаю, потому что этот показатель определяется для типов материалов, а не для их разновидностей и носит усредненный характер ( "расчетный").
Цитата:
Если уж цитируешь строительную библию, то объясни суть... Я пытался выяснить это сам, но ничего не смог понять в этой массе строительно-нормативной информации. Строительные корифеи удивительно умеют запутать простое))))
Старые СНиПы (60-х) годов были понятней и толще в несколько раз (сам видел у старых инженеров). К сути прийдется пробираться самому, даже если и в компании. Я лишь могу указать направление в котором движусь сам.
У практичных немцев в DIN 4108-1 нормируется возможность накопления влаги в 1м2 за год не более 500г. Не знаю как для других видов стен, но для кирпичников это значение такое (встречал в переводах рекомендаций для кладки из кирпича ВИНЕРБЕРГЕРА). Именно это значение у них называется "предельным". У это предельное значение влагонакопления вычисляется из условий паропроницаемости стены и свойства материалов, которое и назвали "предельным увлажнением" в % от массы.
используется в формуле №17 СНиПа ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ:
Для сравнения с немецким нормативом следует использовать лишь часть формулы №17:
Для полистирола удельным весом 50 кг/м3, при толщине 150мм получаем предельное увлажнение стены: 50кг/м3*0,15м*25%/100=1.875 кг/м2 стены в год.
Для полуметровой кирпичной стены этот показатель равнялся бы 8 литрам воды на 1м2
Немцы рыдали бы, узнав про такое издевательство. Одним словом, проблемы с влажностью ограждающих конструкций у нас даже на уровне СНиП отрегулированы плохо, что порождает неприятные эксцессы.
Цитата:
Зачем судить приближенно, нужно измерить теплопроводность, сделаю стендик, не так уж это сложно, тем более мне как инженеру-электронщику)))
Да нет проблем, только мерять нужно при определенной влажности и при определенном перепаде температур.
Цитата:
О каких сухих почвах ты говоришь, у меня на участке жуткая глина, которая наполняется водой осенью и весной, не один фундамент уже ею разорван. Узким слоем песка был засыпан зазор между глиной и стенкой колодца.
Тогда ни каких шведских фундаментов тебе нельзя прописывать: вспучит ведь.
Насчет мышей могу предположить, что пенопласт они специально не грызут - не колбаска ведь. Просто они делают норки поближе к теплым помещениям в доме. + подтверждают прекрасные теплоизоляционные свойства ПСБС .... для мышей.