vitebsk писал(а):
4 пункт - 25 мм только
СП 23-10-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»:«Осушающие воздушные прослойки и каналы следует располагать над теплоизоляцией. Минимальный размер поперечного сечения этих прослоек не должен быть менее 40 мм. Приточные отверстия следует устраивать в карнизной части, а вытяжные - с противоположной стороны здания или в коньке. Суммарное сечение как приточных, так и вытяжных отверстий рекомендуется назначать в пределах 0,002-0,001 от горизонтальной проекции покрытия»
Точно не помню, но в каком-то из СНиПов написано 50, тут вот говорится от 40мм.
Прежде чем городить, нужно иметь введу, что ещё есть воздухозабор и аэратор, сечение которых тоже играет большую роль. Иначе можно сделать вентзазор и 10см, но туда не будет попадать воздух, ил не будет выбрасываться за борт. То есть, это значит, что по всему пути продвижения воздуха, от низа до верха, где бы не делали сечение этого канала, его площадь не должна быть меньше 0,002-0,001 от площади проекции всей кровли. Я намекаю про узкое место, на которое вообще никто не обращает внимание - макушка купола. Как правило, и как минимум, в верхнем пятиугольнике, сечение каналов получается менее чем положенное выходящее сечение аэратора. Наверное придётся картинку показать, что-бы понятней было, о чём это я:

Сечение продухов на макушке.png [ 7.64 Мб | Просмотров: 9074 ]
|

Контрбрус.png [ 7 Мб | Просмотров: 9074 ]
|

пирог.png [ 341.24 Кб | Просмотров: 9074 ]
|