Aulon писал(а):
Andree писал(а):
Здорово придумано. Вот бы еще почитать об опыте эксплуатации таких систем. Из народного опыта я вижу пока такую схему: теплоаккумулятор - массивная печь в центре дома (греет, сохраняет тепло, служит вытяжкой воздуха) + паропроницаемые стены (дерево, кирпич, глина). Кстати, дерево - прекрасный теплоаккумулятор, не хуже чем кирпич.
Соглашусь насчет массивной печи в центре дома - да я уже и писал об этом. А вот насчет "дерево - прекрасный теплоаккумулятор" - можно поспорить.
Только аргументировано...:)
Цитата:
И тут еще один параметр нужно рассматривать: скорость теплоотдачи. Например, металл очень быстро набирает тепло и очень быстро его отдает. Глиняный кирпич делает это чуть медленней. А дерево - самое медленное в этом плане.
Коэф. теплопроводности как раз и показывает скорость теплопередачи :
Цитата:
(Коэффициент теплопроводности - численная характеристика теплопроводности материала, равная количеству теплоты (в килокалориях), проходящей через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за час при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 град.C. Наибольшую теплопроводность имеют металлы, наименьшую - газы.)
Цитата:
Сталь ------------------(7850 кг/м3) - 58,15 Вт\м*К
кирпичная кладка ------(1800кг/м3) - 0,81 Вт\м*К
Сосна поперек волокон -(550 кг/м3) - 0,17 Вт\м*К
Как видно кирпич и дерево стоят гораздо ближе по теплопроводности, чем кирпич и сталь. Соотношение плотности и теплопроводности, опять же, нелинейно.
Цитата:
Дерево - хороший теплоизолятор. А теплоаккумуляторные свойства материала находятся практически в прямой зависимости от его плотности.
Я тоже так думал, пока не "приблизился к оленю". Теперь добавим в табличку коэф. удельной теплоемкости с, Дж/кг*К:
Цитата:
Сталь------------------- (7850 кг/м3) -58,15 Вт\м*К -0,48 Дж/кг*К
кирпичная кладка ------(1800кг/м3) -0,81 Вт\м*К - 0,88 Дж/кг*К
Сосна поперек волокон --(550 кг/м3) - 0,17 Вт\м*К - 2,51 Дж/кг*К
Т.е 1 м3 сможет накопить:
Цитата:
Сталь------------------- 7850 кг/м3 * 0,48 Дж/кг*К = 3768 Дж/м3*К
кирпичная кладка -------1800кг/м3 * 0,88 Дж/кг*К = 1584 Дж/м3*К
Сосна поперек волокон --550 кг/м3 * 2,51 Дж/кг*К = 1381 Дж/м3*К
Как видно, дерево смодет накопить лишь немного меньше тепла чем кирпич. Отсюда делаю вывод: чем толще внутренняя деревянная обшивка купола, тем больше тепла накопят стены. Охлаждаться же деревянные стены будут почти в пять раз дольше, чем кирпичные.
В теплице же лучше поставить водяной теплоаккумулятор, ведь для воды:
1000 кг/м3 * 4,19 Дж/кг*К = 4190 Дж/м3*К
- лучше чем у стали
Данные взяты из книги: К.Ф.Фокин "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий"